Перейти к публикации

Естественная конвекция


Рекомендованные сообщения



Господа, можете со своими настройками выложить здесь мою переработанную модель?

Как вы бы задали настройки при естественной конвекции?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 minutes ago, Roverscan20 said:

Как вы бы задали настройки при естественной конвекции?

 

On 10/31/2017 at 9:39 PM, piden said:

@Roverscan20 , задай на внешние границы коэф. конвекции = 4 Вт/м/К.

При адиабатных стенках у нас вроде сошлось: у тебя 256 С, у меня 272. Но я не сильно дожидался хорошей сходимости)

Теперь сравнимся с конвекцией на внешних гранях.

266 С без конвекции на внешних стенках и излучения.

 

15 minutes ago, Roverscan20 said:

можете со своими настройками выложить здесь мою переработанную модель?

Разве что появится кто-то, кто захочет посчитать в SW..

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас Рейнольдсы вообще годятся для использования модели турбулентности?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, a_schelyaev сказал:

У вас Рейнольдсы вообще годятся для использования модели турбулентности?

 

вполне годятся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 11/1/2017 at 0:01 PM, an_rushin said:

господа, прошу, делитесь своими моделями.

Если в выражении HTCext = 4 [W m^-2 K^-1] заменить 4 на 0, получим вариант с адиабатными стенками.

 

 

https://i.imgur.com/OJE2BOE.png https://i.imgur.com/yOe12ON.png

 

https://i.imgur.com/jMonruw.png https://i.imgur.com/rXX6ju9.png

 

Файл: CFX 18.0.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, an_rushin said:

вполне годятся.

Точно?

 

https://i.imgur.com/wT07zQy.png

On 10/31/2017 at 10:51 PM, an_rushin said:

к сожалению, Т max = 188°C, больше никак не растет.

 

вот мои последние настройки:

 

summary.txt

 

Выкладывай и сетку уже тогда) Или сразу .cfx файл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, piden сказал:

Точно?

 

https://i.imgur.com/wT07zQy.png

Выкладывай и сетку уже тогда) Или сразу .cfx файл.

 

chip_simplified.7z

 

прошу!
касательно числа Re прошу прощения, кроме характерной размерности, ошибся в вискозности. потому модель турбулентности в модели неверна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что-то пошло не так, загружаю еще раз...
как говорилось, разница в использовании турбулентности в моем случае, но признаю это ошибкой, стыдно :)

 

CHIP.7z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, piden сказал:

+ излучение:

 

https://i.imgur.com/mJzkvQU.png https://i.imgur.com/fD5A97h.png

 

https://i.imgur.com/ECWbLfQ.png https://i.imgur.com/61rykn0.png

 

.ccl: MultiConf_Rad_Curve_01.zip

 

да, ты не мог бы залить свой CFX файл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в ламинарном режиме нужно как следует пристеночную сеточку мельчить.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, an_rushin said:

как говорилось, разница в использовании турбулентности в моем случае, но признаю это ошибкой, стыдно :)

Давай усугублю)

 

1. Выше уже было, но еще раз: решать CHT (да и почти все cfd) задачи без погранслоя - это ... только словить характер решения)

 

2. Жесткие ГУ на внешней поверхности корпуса - это слишком жестко) В реальности это бы значило, что корпус термостатирован, что крайне маловероятно.

 

3. При задании свойств полиномом нужно быть внимательным :wink:

 

 

https://i.imgur.com/leiacKL.png https://i.imgur.com/zuVbfHj.png

 

3 hours ago, an_rushin said:

да, ты не мог бы залить свой CFX файл?

Да можно к предыдущему .cfx прицепить, сетка та же. Но можно и цельный

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фи, какие пошлые ошибки... перепутать аргумент с функцией... пошел за пеплом ;)

с погранслоем согласен, о точности говорить не приходится, так изначально желалось небрежно получить примерный результат. касательно альфы на кубике тоже согласен, но согласись, значение 4 W/m2K взято немного с потолка.

в остальном, спасибо!

 

пы.сы. а модели-то у нас очень разные ;) у меня кубик без стенки-солида и(!) pbc имеет контакт с полом. верно или неверно, но модели разные, эх-ма...

Изменено пользователем an_rushin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 minutes ago, an_rushin said:

значение 4 W/m2K взято немного с потолка.

Не, не соглашусь. Я в свое время этой natural convection обсчитался))

В любом случае это ближе к реальности, чем термостатирование. Можем продолжить опыты и достроить домен с воздухом вокруг кубика)

 

12 minutes ago, an_rushin said:

пы.сы. а модели-то у нас очень разные ;)

 

On 10/31/2017 at 3:36 PM, piden said:

Опыт показывает: два разных расчетчика, использующих один и тот же софт, получат на расчет одну и ту же геометрию - и получат разные данные))

 

А потом мне задают вопрос: а на сколько этот "ансис" точно считает?

:biggrin:

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 minutes ago, Roverscan20 said:

я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?

Судя по всему, этот вопрос адресуется людям, которые каким-то образом могут посмотреть настройки вашего расчета и понимают, о каких разделах речь. Что ж, подождем появления в топике таких людей...

.

Но если вдруг требуется погадать, то пожалуйста, я всегда рад)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • mannul
      Извиняюсь за оффтоп, но интересно, как резьба нарезается в закаленном после лазера отверстии? Долго живут метчики?
    • ANT0N1DZE
      даже немного обидно стало
    • ANT0N1DZE
      ГОСТ 2.305-68, п.5 У вас нормально все изображено. 
    • Kelny
      Просто в этих организациях старая гвардия, где ранее под номером ГОСТ значилось:  НЕСОБЛЮДЕНИЕ СТАНДАРТА ПРЕСЛЕДУЕТСЯ ПО ЗАКОНУ   Но теперяча ГОСТы носят исключительно рекомендательный характер, а значит можно от них отступать, правда в этом случае предписано создать свой стандарт предприятия, но не все готовы это делать и просто игнорируют стандарты.   Старый стандарт 60-80 годов может не учитывать современных технологий.   Регламентируется недорез, если отверстие не сквозное, но так же надо учитывать возможности инструмента. В некоторых случаях целесообразнее сделать сквозное отверстие, а резьбу резать на нужную длину. В других случаях, если требуется минимальное глухое отверстие, то стоит проконсультироваться с технологами предприятия, где будет точиться деталь, что бы указали свои ограничения по недорезу резьбы. Так же зависит от размера резьбы и технологии изготовления детали.   Если нужно просто резьба, а не что-то ответственное под конкретные цели, можно про фаски вообще ни чего не упоминать, сделают без фаски или как принято на предприятии изготовителе.   Если это иновационные изделия, то в некоторых случаях просто необходимо отклоняться от стандартизованных деталей и стандартов, т.к. привязка к стандарту или технологии может затормозить инновацию или вообще её угробить. Поди следелай наручные часы на машиностроительном оборудовании, ведь не получится, а так сначала делают не возможное и в последствии разрабатывают не возможное оборудование и технологии для изготовления не возможных деталей.
    • Ветерок
      Резьба в сборке? Это сваренные детали и резьба сразу в нескольких сваренных деталях? Тогда логичнее и сверлить уже после сварки. А то заранее просверленные отверстия не совпадут под резьбу с вероятностью 90%. Для вставки крепежа расхождение допустимо, а для нарезки резьбы вряд ли.   Был такой вопрос. Погасить слой с поверхностями. Не забыть сохранить статус отображения слоев.
    • felena
      Добавлю картинки для понимания. Солид дает возможность делать так. У компаса по-другому. Но такой профиль выносного элемента сделать нельзя. Как правильно то? Нормоконтроль докопался....
    • РоманВ
      Спасибо! Все же есть польза от заданного тут вопроса)
    • Pasha94
      Какая у вас сейчас ситуация? Есть выпущенная ДСЕ и на нее не навешивается применяемость?
    • Александр1979
      Не должно быть там разъёмов энкодеров, они к плате управления осями подключаются.
    • Chuvak
      У Вас на примере чертежа неверно задан допуск у резьбы. 7H - это поле допуска для внутренней резьбы, а на фото наружная. Правильнее - 6g или 7g
×
×