Перейти к публикации

Естественная конвекция


Рекомендованные сообщения



Господа, можете со своими настройками выложить здесь мою переработанную модель?

Как вы бы задали настройки при естественной конвекции?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 minutes ago, Roverscan20 said:

Как вы бы задали настройки при естественной конвекции?

 

On 10/31/2017 at 9:39 PM, piden said:

@Roverscan20 , задай на внешние границы коэф. конвекции = 4 Вт/м/К.

При адиабатных стенках у нас вроде сошлось: у тебя 256 С, у меня 272. Но я не сильно дожидался хорошей сходимости)

Теперь сравнимся с конвекцией на внешних гранях.

266 С без конвекции на внешних стенках и излучения.

 

15 minutes ago, Roverscan20 said:

можете со своими настройками выложить здесь мою переработанную модель?

Разве что появится кто-то, кто захочет посчитать в SW..

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У вас Рейнольдсы вообще годятся для использования модели турбулентности?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, a_schelyaev сказал:

У вас Рейнольдсы вообще годятся для использования модели турбулентности?

 

вполне годятся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
On 11/1/2017 at 0:01 PM, an_rushin said:

господа, прошу, делитесь своими моделями.

Если в выражении HTCext = 4 [W m^-2 K^-1] заменить 4 на 0, получим вариант с адиабатными стенками.

 

 

https://i.imgur.com/OJE2BOE.png https://i.imgur.com/yOe12ON.png

 

https://i.imgur.com/jMonruw.png https://i.imgur.com/rXX6ju9.png

 

Файл: CFX 18.0.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, an_rushin said:

вполне годятся.

Точно?

 

https://i.imgur.com/wT07zQy.png

On 10/31/2017 at 10:51 PM, an_rushin said:

к сожалению, Т max = 188°C, больше никак не растет.

 

вот мои последние настройки:

 

summary.txt

 

Выкладывай и сетку уже тогда) Или сразу .cfx файл.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, piden сказал:

Точно?

 

https://i.imgur.com/wT07zQy.png

Выкладывай и сетку уже тогда) Или сразу .cfx файл.

 

chip_simplified.7z

 

прошу!
касательно числа Re прошу прощения, кроме характерной размерности, ошибся в вискозности. потому модель турбулентности в модели неверна.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

что-то пошло не так, загружаю еще раз...
как говорилось, разница в использовании турбулентности в моем случае, но признаю это ошибкой, стыдно :)

 

CHIP.7z

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 час назад, piden сказал:

+ излучение:

 

https://i.imgur.com/mJzkvQU.png https://i.imgur.com/fD5A97h.png

 

https://i.imgur.com/ECWbLfQ.png https://i.imgur.com/61rykn0.png

 

.ccl: MultiConf_Rad_Curve_01.zip

 

да, ты не мог бы залить свой CFX файл?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в ламинарном режиме нужно как следует пристеночную сеточку мельчить.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, an_rushin said:

как говорилось, разница в использовании турбулентности в моем случае, но признаю это ошибкой, стыдно :)

Давай усугублю)

 

1. Выше уже было, но еще раз: решать CHT (да и почти все cfd) задачи без погранслоя - это ... только словить характер решения)

 

2. Жесткие ГУ на внешней поверхности корпуса - это слишком жестко) В реальности это бы значило, что корпус термостатирован, что крайне маловероятно.

 

3. При задании свойств полиномом нужно быть внимательным :wink:

 

 

https://i.imgur.com/leiacKL.png https://i.imgur.com/zuVbfHj.png

 

3 hours ago, an_rushin said:

да, ты не мог бы залить свой CFX файл?

Да можно к предыдущему .cfx прицепить, сетка та же. Но можно и цельный

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

фи, какие пошлые ошибки... перепутать аргумент с функцией... пошел за пеплом ;)

с погранслоем согласен, о точности говорить не приходится, так изначально желалось небрежно получить примерный результат. касательно альфы на кубике тоже согласен, но согласись, значение 4 W/m2K взято немного с потолка.

в остальном, спасибо!

 

пы.сы. а модели-то у нас очень разные ;) у меня кубик без стенки-солида и(!) pbc имеет контакт с полом. верно или неверно, но модели разные, эх-ма...

Изменено пользователем an_rushin
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 minutes ago, an_rushin said:

значение 4 W/m2K взято немного с потолка.

Не, не соглашусь. Я в свое время этой natural convection обсчитался))

В любом случае это ближе к реальности, чем термостатирование. Можем продолжить опыты и достроить домен с воздухом вокруг кубика)

 

12 minutes ago, an_rushin said:

пы.сы. а модели-то у нас очень разные ;)

 

On 10/31/2017 at 3:36 PM, piden said:

Опыт показывает: два разных расчетчика, использующих один и тот же софт, получат на расчет одну и ту же геометрию - и получат разные данные))

 

А потом мне задают вопрос: а на сколько этот "ансис" точно считает?

:biggrin:

Изменено пользователем piden
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 minutes ago, Roverscan20 said:

я в своих расчетах указал внешнюю температуру 25С , в том ли я разделе это указал?

Судя по всему, этот вопрос адресуется людям, которые каким-то образом могут посмотреть настройки вашего расчета и понимают, о каких разделах речь. Что ж, подождем появления в топике таких людей...

.

Но если вдруг требуется погадать, то пожалуйста, я всегда рад)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Fanuc 3 и fanuc 6 вроде подобны На 6ке Нужно "Р" нажимать Тут пример    
    • ДОБРЯК
      Это только Федор решает квадратные уравнения. И потом определяет собственные вектора. В КЭ программах или методом итераций подпространства или методом Ланцоша находят пары собственное число и вектор. Главное чтобы матрица жесткости не была вырождена.
    • yunoleg
      Добрый день. Не подскажите, как поменять параметры. Непонятна сама процедура ввода данных в конкретный параметр. То есть все делаю по инструкции. А как ввести числовое значение не пойму. https://drive.google.com/file/d/1hy2gH9LPUo6FLkLdBoqyyB_eY9clXk5W/view?usp=drive_link   https://drive.google.com/file/d/1q9uNpnkao2hveKzgjrK_avKTHm9wzylC/view?usp=drive_link
    • Orchestra2603
      матрица жесткости не будет. Но матрица K-lambda*M будет, если lambda есть собственное значения. Просто по определению, т.к. определитель должен быть равен нулю. Вам чтобы найти собственные вектора в любом случае придется решать недоопределенную вырожденную СЛАУ. Какое же это тогда закрепление по-вашему?,
    • Radon
      Если в рабочий диапазон частот вращения ротора попадает критическая частота вращения ротора с изгибной формой колебаний, то конструктором проводится частотная отстройка. Одним из способов частотной отстройки является применение в опорах дополнительных упругих элементов, которые выводят такую критическую частоту из рабочего диапазона. Однако при этом в рабочем диапазоне могут оставаться критические частоты вращения с другими формами колебаний. Если не применять специальные мероприятия, то на соответствующих этим критическим частотам вращения резонансных режимах могут наблюдаться повышенные вибрации. (Леонтьев КОНСТРУКЦИЯ И РАСЧЕТ ДЕМПФЕРНЫХ ОПОР РОТОРОВ ГТД)   Скорее всего да, у нас её так называют. Те м более A Campbell diagram plot represents a system's response spectrum as a function of its oscillation regime. Или например тут https://ipi1.ru/images/PDF/2017/104/opredelenie-rezonansno.pdf или тут http://www.unn.ru/pages/issues/vestnik/99999999_West_2013_1(3)/1.pdf линии гармоник, неправильно, линии собственных частот Для изотропных (осесимметричных) систем, т.е. систем, у которых в плоскости, перпендикулярной оси вращения ротора, характеристики ротора не зависят от направления, колеюания на критических частотах обратная прецессия не возбуждается собственной неуравновешенностью ротора. Возбуждение таких колебаний возможно лишь в случае наличия анизотропии жёсткости, либо когда на ротор вращающийся с частотой w, действует нагрузка, вращающаяся с частотой w в другую сторону. А причём тут преднапряжённое состояние то? Колёса вообще можно заменить точечными массами с соответствующими моментами инерции (какое уж тут преднапряжённое состояние), преднапряжённое состояние к гироскопическим моментам не имеет никакого отношения
    • Kelny
      @kasstet Можете выкладывать картинки прямо в форуме (после 10 ответов в ветках форума):  
    • Пингвинчик
      Мы не делаем УП. Технологи требуют выпуск КД где в листах нанесены предварительные отверстия.  Не могу ничего сказать, непосредственно на станках не работаю.
    • Богоманшин Игорь
      Допуск на размер фаски 1-3 мм +-0,2 мм. Назначаете фаску 1.5, делают по нижнему допуску, т.е. 1.3. Нитка резьбы (глубиной 1.3) окажется на ребре фаски, при нарезании еще выдавит. Понятно, что станок с ЧПУ может и с нулевым допуском сделать, но, все же, лучше сделать так, чтоб гарантированно получить "красивый" результат, независимо от оборудования и степени криворукости исполнителя.
    • Kelny
      Не знаю как у вас, но часто ТТ заканчиваются фразой: остальное по ОСТ4 Г0.070.014, ОСТ4 Г0.070.015, где:   Если есть ГОСТ на детали часов, где это прописано, то возможно. Ваше утверждение в данном случае ни чем не подтверждено, ссылок на нормативные документы вами не представлено.
    • Bot
      Medidata Selected by Worldwide Clinical Trials to Accelerate Trials and Transform Patient Experience Просмотр полной статьи
×
×