Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

При выборе типа защиты можно выбрать "лоток" "лоток и упор" "упор" "поле заглушенно". Если выбрать "лоток и упор" или "поле заглушено" то лазерная защита тухнет и балка работает только с медленной скоростью.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Ваша проблема в лоб не решается. Для отключения лазерной защиты надо или изменять программу ПЛК или скоммутировать режим работы с роботом, если он предусмотрен в программе ПЛК. Для этого надо иметь эту программу и средство её просмотра и редактирования.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Так то я догадываюсь что программу рихтовать надо. Вот на счет режима "робот" это интересно.

У меня на станке есть переключатель "Robot" "Model" так вот сейчас мы работаем на роботе а на модели станок неработает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я не знаю, что это за переключатель и какую функцию он выполняет. Но, при полноценном режиме работы с роботом световая защита полностью отключается внешней коммутацией, так как роботу она только помеха.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...

Спасибо всем за помощь. Все решилось очень просто.
Переводим пресс в режим Робота, режим защиты ставим поле заглушено. И все работает без лазерной защиты как будто ее нет.
Я думаю поставить частотник на главный двигатель. У вас есть опыт подключения?
На вопрос "зачем" отвечаю. Мне не нравятся рывки при запуске. Можно конечно обойтись блоком плавного пуска. Но я думаю задействовать некоторые функции медленное вращение во время простоя Регулировка скорости Во время работы.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 года спустя...
On 10/5/2017 at 11:37 AM, Tad said:

HSB - high speed bus - шина обмена данными между контроллером и блоками DM, также между блоками DM. Физически реализована на витой паре с разъемом RJ45. Посмотрите, есть ли физическое соединение по этой шине между контролеером и блоками.

---
Подскажите, плиз
HSB шина 3 провода, на на разьеме RG45 - 8 пинов. Какая правильная разпиновка ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, hayabusa сказал:

Какая правильная разпиновка ? 

Подойдет стандартный прямой патч-корд

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 hours ago, Tad said:

Спасибо за инфо по HSB!
---
Ломаем копья дальше)
Что должно быть на 1-3 и 4-5 (это провод питания в компьютер DELEM ?)
Ситуация следующая - включаем, горят только светодиоды на кнопках панели. Монитор - всё тихо. Выносной монитор - все тихо.
 

 

image.png

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, hayabusa сказал:

Ломаем копья дальше)
Что должно быть на 1-3 и 4-5 (это провод питания в компьютер DELEM ?)
Ситуация следующая - включаем, горят только светодиоды на кнопках панели. Монитор - всё тихо. Выносной монитор - все тихо.

Расскажите подробнее, что происходит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, hayabusa сказал:

Что должно быть на 1-3 и 4-5 (это провод питания в компьютер DELEM ?)

Используются только пины питания POWER+, POWER- и экран - пин 7.

 

1 час назад, hayabusa сказал:

Монитор - всё тихо. Выносной монитор - все тихо.

Возможна неисправность в PCB периферии.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 hours ago, Tad said:

Возможна неисправность в PCB периферии.

Спасибо, так и было. Не правильно воткнули один разьем.
Компьютер загрузился, но пока пишет Error: NO HSB
Провода проверили, прозвонили. 
Нет мыслей? Где настройки интерфейса HSB ? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, hayabusa сказал:

Где настройки интерфейса HSB ? 

В DELEM он не настраивается.

Попробуйте в режиме Диагностики проверить петлю HSB. Кабель RJ-45 надо подсоединить в оба гнезда HSB на ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 hours ago, vad0000 said:

Попробуйте в режиме Диагностики проверить петлю HSB. Кабель RJ-45 надо подсоединить в оба гнезда HSB на ЧПУ.

Подскажите как активировать режим диагностики ?

8:0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, hayabusa сказал:

Нет мыслей?

Cogito ergo sum (Рене Декарт). Живой пока, надеюсь.

Используйте средства Delem диагностики HSB, как подсказывает ув. vad0000. Используйте средства диагностики стандартной CAN шины.  Проверяйте контроллеры и приемопередатчики CAN шины.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, hayabusa сказал:

Подскажите как активировать режим диагностики ?

Вы не сказали, ЧПУ какой у Вас серии.

Если у Вас 65/66/69W, то в главном меню набирайте 50, пароль 741 и ВВОД.

Далее выбирайте тест HSB

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, hayabusa сказал:

Подскажите как активировать режим диагностики ?

Какой контроллер?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, vad0000 said:

Вы не сказали, ЧПУ какой у Вас серии.

Если у Вас 65/66/69W, то в главном меню набирайте 50, пароль 741 и ВВОД.

Далее выбирайте тест HSB

69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, hayabusa сказал:

69W

Тогда так, как подсказали, не забывая последовательно закольцовывать входы с выходами HSB на всех модулях.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 minutes ago, Tad said:

Тогда так, как подсказали, не забывая последовательно закольцовывать входы с выходами HSB на всех модулях.

Правильно понимаю 

ЧПУ -> DM02 вход, DM02 выход Заглушка 120 Ом /или дальше HSD в следующий модуль.

?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • jtok
      Он сильно зависит от марки PP, от расчетной температуры и от расчетного срока службы (количества циклов нагружения). Поищите стандарт DVS 2205, части 1 и 2. В нем есть номограммы долговременной прочности. Он на немецком, но ничего лучше нет. Номограммы эти приведены по ссылке, внизу страницы, раздел "Список приложений".  Например, диаграмма для PP type 1 по ссылке: В оригинале же выглядят они вот так (для PP type 1): Также был древний документ на русском по этой теме, прицеплен к сообщению. _raschet_emkosti DVS 2205-2.pdf
    • Andrey_kzn
      - тут возможно смысл сообщения в том, что оси не синхронизированы, только вот зачем синхронизировать  оси X и Y не понятно. В случае двух шпинделей например,  coupled будет означать синхронизацию.
    • niagara39
      Правильно ХУ на этом станке не перпендекулярны. Тормоз оси У включен постоянно, отключается только при перемещении самой оси У. Координаты не  меняются... Знать бы что за параметры, пока ничего подобного не нашли
    • nicomed
      Поднял старые записи. Из того что было максимально похоже на то, что можно было назвать "получалось" :   Самому не совсем понятно поведение СкетчМенеджера при отрисовке линии от координат 0,0,0 - частенько слетает в произвольное место на виде. 
    • maxx2000
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У, включить тормоз или что-то ещё для произвольного смещения под нагрузкой. Возможно косяк в тексте программы.
    • maxx2000
      @sneg0vik как это? Если ХУ не перпендикулярны то это уже не У, а скажем ось В. Нет, конечно в теории можно построить станок с неперпендикулярными ХУ. Вопрос зачем? Gildemeister CTX 420 это же токарно-фрезерный с осью У
    • sneg0vik
      На станке ось "X" является наклонной по отношению к оси "Y" (т. е. они не перпендикулярны). Поэтому надо полагать (учитывая текст ошибки) у вас отключена связь оси "Y" с осью "X".   Проверьте меняются ли координаты оси "X", когда вы двигаете ось "Y". И наоборот. Если - нет, то ищите как включить (наверное через параметры) взаимосвязь оси "Y" с осью "X".
    • ДОБРЯК
      Если ваш Заказчик и такую работу примет, то необходимо в шпоночное отверстие добавить и массу воды. Примерно 1/4 от той массы которую вы будете добавлять.  Да и еще и не забыть добавить момент инерции от воды.
    • Soprin
      В функции MOVE по F7.3 должно же из R270 переносить в R278?
    • niagara39
      Причина все еще не найдена... Но заметил, что сразу после включения в меню диагностики появляется следующее предупреждающее сообщение: 10155 M: Y-axis: Y-axis and X-axis not coupled , но причина его появления и его смысл неизвестны
×
×
  • Создать...