Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
---
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ? 
---

 

11.JPG

---

22.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, hayabusa сказал:

69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года 

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, vad0000 said:

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

 

33.jpg

44.jpg

55.jpg

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, hayabusa сказал:

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 minutes ago, vad0000 said:

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x

 

66.JPG

77.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, vad0000 said:

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

---
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет... 
По подключению, дали вот такую схему.
 

 

 

 

88.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000

Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05. 
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

---

99.JPG

---

999.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы неправильно подключаете. 

8 часов назад, hayabusa сказал:

Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, vad0000 said:

Вы неправильно подключаете. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Спасибо!

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

---
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?

---

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, hayabusa сказал:

Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.

Из ЧПУ на него загрузится софт.

 

В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 minutes ago, vad0000 said:

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Как попасть в 19 меню?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Как попасть в 19 меню?

В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.

Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, hayabusa сказал:

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. 

Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, hayabusa сказал:

Да 

именно так и пишет

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 hours ago, vad0000 said:

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...

Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.

Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:

- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)

- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.

---

в понедельник напишу отчёт...

спасибо огромное за поддержку!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
×
×
  • Создать...