Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
---
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ? 
---

 

11.JPG

---

22.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, hayabusa сказал:

69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года 

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, vad0000 said:

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

 

33.jpg

44.jpg

55.jpg

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, hayabusa сказал:

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 minutes ago, vad0000 said:

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x

 

66.JPG

77.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, vad0000 said:

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

---
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет... 
По подключению, дали вот такую схему.
 

 

 

 

88.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000

Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05. 
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

---

99.JPG

---

999.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы неправильно подключаете. 

8 часов назад, hayabusa сказал:

Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, vad0000 said:

Вы неправильно подключаете. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Спасибо!

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

---
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?

---

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, hayabusa сказал:

Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.

Из ЧПУ на него загрузится софт.

 

В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 minutes ago, vad0000 said:

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Как попасть в 19 меню?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Как попасть в 19 меню?

В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.

Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, hayabusa сказал:

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. 

Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, hayabusa сказал:

Да 

именно так и пишет

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 hours ago, vad0000 said:

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...

Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.

Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:

- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)

- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.

---

в понедельник напишу отчёт...

спасибо огромное за поддержку!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
    • Snake 60
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
    • Snake 60
    • gudstartup
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
×
×
  • Создать...