Контроллер - вход HSB DM02 - выход HSB DM02, если тест прошел, то закольцовываете вход с выходом на DM05, перед этим последовательно сединив все модули и ЧПУ по HSB, то есть, как обычно.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


То что имеем сейчас
Стойка Delem новая 69W, но модули DM-02 и DM-05 старые 2003 года.
Кольцевой тест HSB - успешно.
Но, ЧПУ не видит ни один модуль. Серийные номера в тесте соответствуют номерам на этикетках самих модулей.
---
Какие мысли? Может на модулях DM-02 и DM-05 нужно обновить прошивку?
Почему они не дружат с ЧПУ, если физически HSB шина в норме ? 
---

 

11.JPG

---

22.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, hayabusa сказал:

69W новый, а модули DM02 и DM05 родные станка 2003 года 

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 hour ago, vad0000 said:

69W - новый? Он снят с производства лет 15 назад.

https://www.delem.com/en/company/product-history

Скорее всего у Вас - 69We, который тоже давно не производится. 

 

69W поддерживает модули DM01/02/05

69We поддерживает модули DM101/102/103

 

Они не совместимы.

 

 

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

 

33.jpg

44.jpg

55.jpg

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, hayabusa сказал:

Сорри, запутался
Приобрели новую стойку DELEM 66We, хотя внутри на самомо компе DA-66/69We

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 minutes ago, vad0000 said:

Все очень просто 

Компьютерное "железо" у 66We и 69We - идентичное.

Отличия только в "софте". В 69We активирована опция - 3D программирование.

Но оба этих ЧПУ не будут работать с модулями DELEM DM01/02/05

Для них используются модули DM101/102/103

..... Очень неожиданная информация, с учетом того что стойку направил нам непосредственно DELEM, когда не смог отремонтировать прежнюю материнку.
Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?
Вроде как наоборот, DA-66W retrofit solution для старых модулей серии DM-0x

 

66.JPG

77.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Можете подсказать, где написано что DA-66W она-же DA-66We не дружит с DM-02/05 ?

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 minutes ago, vad0000 said:

А Вас не напугал разъем интерфейса HSB?

Был трехпроводный разъем fenix, а стал rj-45.

HSB-шина, это CAN -шина, но с закрытой архитектурой от Делем. Вы не не можете изменить адрес модуля и ЧПУ, и также не можете менять другие параметры.

---
У нас нет вариантов...
Надеемся на то что покупали напрямую. Люди понимают что делают. Понятно, станку 19 лет... 
По подключению, дали вот такую схему.
 

 

 

 

88.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@vad0000

Вроде все перепробовали, уже появились опасения что вместе с материнкой чпу выжгла модули DM-02 и DM-05. 
Посмотрите плиз наши схемы подключения и что получаем.
Может у кого возникнут мысли ?
Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

---

99.JPG

---

999.JPG

Изменено пользователем hayabusa
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вы неправильно подключаете. 

8 часов назад, hayabusa сказал:

Проблема - ЧПУ не видит ни один модуль или ругается на HSB шину. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 hours ago, vad0000 said:

Вы неправильно подключаете. 

Вы неправильно подключаете. 

HSB2 на ЧПУ Вы не можете использовать, т.к у Вас не активизирована опция. В HSB2 ставите заглушку 120 Ом.

 

Подключать только так:

dm.jpg

 

В ЧПУ на HSB2 и на последнем модуле должна быть заглушка

Спасибо!

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Ещё вопрос
Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

---
Так как чпу новая, эти файлы 2019 года, а модули на станке 2002-2003 года нужно перепрошить модули ?

---

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

но тогда при подключении Case 1, должен был подключиться хоть один модуль DM-02, но этого не происходит.

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, hayabusa сказал:

Нашёл на диске в папкеDelem\Firmware\ 
Файлы DM-02, DM-01-04-05 с расширением FCI. Все файлы 2019 года. Это файлы прошивок для модулей DM-02 и DM-01-04-05 "на случай ремонта" или их использует система для подключения ?

Когда Вы к ЧПУ подключаете новый модуль, то в 4-м пункте - конфигурация модуля, Вы вводите его название и ID.

Из ЧПУ на него загрузится софт.

 

В более ранних версиях ЧПУ, загружать софт на модули нужно было вручную с дискеток.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 minutes ago, vad0000 said:

Войдите в 19 меню, и выберите 4 пункт - конфигурация модуля. Сфоткайте эту страницу

dm.jpg

Как попасть в 19 меню?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, hayabusa сказал:

Как попасть в 19 меню?

В главном меню набираете 19-ВВОД - пароль14753-ВВОД

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо!

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. Снял оба.
Повёз в ремонт на диагностику.

Вдруг в момент когда выгорела мать спалили HSB модулей...

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, hayabusa сказал:

Зашёл, нашёл Update, но связи но с одним модулем нет. 

Ошибки есть, типа модуль не найден на hsb?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, hayabusa сказал:

Да 

именно так и пишет

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 hours ago, vad0000 said:

Какой по счету? Второй после ЧПУ?

Пробовали менять очередность подключения?

В любом случае, отдельно первый или отдельно второй модуль. Перепробовал по  разному. Ни один вариант не сработал. HSB круговой тест проходит, но модули в отвале...

Ребята сказали что нашли проблему в обоих модулях. Починили.

Выходит, что при включении станка в него попала шаровая молния:

- выгорела как минимум мать (заменили полностью весь модуль чпу)

- два модуля DM-02 и DM-05 отремонтировали.

---

в понедельник напишу отчёт...

спасибо огромное за поддержку!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
    • igor555
      Но почему-то на других станках в цехе этого нет и не тупим...хотим придти к единому знаменателю
    • mrVladimir
    • Vengeance
      https://t.me/bBqcc5UzY2E6 заходи в гости, там есть все ^_^
    • Давид
      Доброго времени. Можете поделиться русификатором пожалуйста. ambdavids@gmail.com
    • Александр1979
      В диагностике параметр 0000 смотрите.
    • the Devil incarnate
      сделайте связь "параллельно" со смещением 5мм и будет вам счастье.
    • mrVladimir
      Здравствуйте. Система 0i Mate-TD. При нарезании резьбы зависает между проходами. Есть предположение, что нет нуль-метки. Датчик подключен по схеме к JA7A. Можно как-то проверить приход нуль-метки не снимая датчика прямо на системе? Может в диагностике есть что-то подобное. Сами обороты (в минуту имеется ввиду) отображаются. В программе так: S800 Z3. X37. G76 P10060 Q50 R50 G76 X33.35 Z-35.5 R0 P1000 Q50 F2.  -вот здесь зависает Z3. X350 но зависает не окончательно - постоит-постоит и может дальше пойти. Есть еще предположение - рассогласование по осям превышает установленный порог. Но никак не могу сообразить - где посмотреть...
×
×