Перейти к публикации

Delem DA 52 что не так?


Рекомендованные сообщения

5 часов назад, vad0000 сказал:

de.JPG

У Вас должно быть напряжение на 0 и 24. И если Вы подайте напряжение между 0 и input, то данный вход станет активным.

Да я вчера именно так и делал но вход не становился активным

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, alekse2607 сказал:
8 часов назад, vad0000 сказал:

Да я вчера именно так и делал но вход не становился активным

Если с питанием все в порядке, то скорее всего проблема в микросхеме

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, vad0000 сказал:

Если с питанием все в порядке, то скорее всего проблема в микросхеме

Крик души подскажите какой-нибудь контроллер бюджетный для листогиба haco erms30100

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, alekse2607 сказал:

подскажите какой-нибудь контроллер бюджетный для листогиба haco erms30100

Какой там Robosoft?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, vad0000 сказал:

HACO использует ЧПУ Robosoft, Бельгия.

Я хотел узнать модель этого ЧПУ..

Старые запчасти убитые нерабочие единственное что нашли написанное erms30100 82565 diagram reference 7300073.   V3 R 4700174 27.03.06

Только что, alekse2607 сказал:

Старые запчасти убитые нерабочие единственное что нашли написанное erms30100 82565 diagram reference 7300073.   V3 R 4700174 27.03.06

Ats 570

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, alekse2607 сказал:

Ats 570

Если гидравлика целая, то можно заменить на DELEM DA-53T или ESA 630.

Для CYBELEC будет необходимо покупать усилитель.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
03.03.2023 в 01:53, vad0000 сказал:

Если гидравлика целая, то можно заменить на DELEM DA-53T или ESA 630.

Для CYBELEC будет необходимо покупать усилитель.

 

Да проверил вся гидравлика живая а ещё какие есть контроллеры не подскажете и где взять 

получается надо трёхосевые

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ещё ещё китайские подделки, итальянская STEP, бельгийская Robosoft.

Я бы брал DELEM из Китая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

возник еще вопрос какова вероятность что моя проблема чисто программная  например тот кто пытался оживить до меня случайно или специально стер файл который управляет входами и выходами 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, alekse2607 сказал:

возник еще вопрос какова вероятность что моя проблема чисто программная  например тот кто пытался оживить до меня случайно или специально стер файл который управляет входами и выходами 

Можете переставить софт, если у Вас есть сомнение.

Какая у Вас версия софта?

И обязательно сделайте backup машинных параметров и секвенсера.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

Можете переставить софт, если у Вас есть сомнение.

Какая у Вас версия софта?

И обязательно сделайте backup машинных параметров и секвенсера.

с  бекапом понятно , а вот с софтом не очень где его взять или он там есть 

версию вечером гляну

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, alekse2607 сказал:

с  бекапом понятно , а вот с софтом не очень где его взять или он там есть 

версию вечером гляну

У меня есть одна версия софта, если она близка, можно попробовать.

А если далека, то скорее всего там другое железо, пробовать не стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, vad0000 сказал:

У меня есть одна версия софта, если она близка, можно попробовать.

А если далека, то скорее всего там другое железо, пробовать не стоит.

нашел  фото 

WhatsApp Image 2023-03-09 at 14.37.27.jpeg

Только что, alekse2607 сказал:

нашел  фото 

WhatsApp Image 2023-03-09 at 14.37.27.jpeg

это я смотрел что у него есть на борту и к чему его можно подключить 

 

а вот еще вопрос нашёл только на delem da52 инструкцию а вот на мой найти не могу 

WhatsApp Image 2023-03-09 at 14.46.06.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, alekse2607 сказал:

Ошибка есть d3313

 

Так каким-то волшебным образом заработала панель 

Если несложно схема подключения была бы вообще полезна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всё что сегодня сделал почему она заработала скопировал бэкап и загрузил его обратно и сразу после этого выхода заработали и входа тоже и он начал подавать признаки жизни вопрос чтобы это было

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
    • gudstartup
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
    • gudstartup
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
×
×
  • Создать...