Имеется опора, с закрепленными двумя пешеходными знаками, площадью 1м кв каждый. Требуется рассчитать на воздействие ураганного ветра. Я принял, скорость ветра, как 40 м/с и вычислил силу, как 20,38 кгс/м кв. Приложение сил и закрепление приведено на рис. Верен ли такой подход? Контролируемая величина - результирующее перемещение конца опоры.

post-44526-0-15589600-1467977625_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Посмотрите сп Нагрузки и воздействия . Навскидку - маловато будет у Вас усилие... http://docs.cntd.ru/document/1200084848

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну или хотя бы прикиньте по формуле

Force = 0.5 * Cdrag * Area * rho * Velocity^2,

где

Cdrag - коэф. сопротивления, для пластины возьмите 1.2

Area - площадь

rho - плотность воздуха, 1.2 kg/m^3

Velocity - скорость.

Для 40м/с и 1м^2 получается ~117кгс

 

Вопрос, выдержит ли в реальности ваша "заделка" момент в 3,5 ньютон-километра..

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про СП верно сказано. Там есть весь сбор нагрузок, достаточно доступно.

 

Стойку делайте балками, нагрузку на стойку от ветра можно приложить распределенной.

Нагрузку от знаков - сосредоточенной, сами знаки лишние.

Результат на "балочной" модели вполне корректный.

 

В этом случае правильно собрать нагрузки сложнее, чем получить результат по напряжениям.

 

Если собирать правильно, то нужно учесть собственную частоту для определения пульсации, Cx для труб и т.д....

 

Грубо для знаков 95 кгс/м2, для стойки 40кгс/м2 при установке в I ветровом р-оне. ИМХО порядок цифр по СП примерно такой...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Про СП верно сказано. Там есть весь сбор нагрузок, достаточно доступно.

 

Стойку делайте балками, нагрузку на стойку от ветра можно приложить распределенной.

Нагрузку от знаков - сосредоточенной, сами знаки лишние.

Результат на "балочной" модели вполне корректный.

 

В этом случае правильно собрать нагрузки сложнее, чем получить результат по напряжениям.

 

Если собирать правильно, то нужно учесть собственную частоту для определения пульсации, Cx для труб и т.д....

 

Грубо для знаков 95 кгс/м2, для стойки 40кгс/м2 при установке в I ветровом р-оне. ИМХО порядок цифр по СП примерно такой...

 

Со СП вроде разобрался, кроме определения собственных частот... что-то там замудрено написано, не могли бы вы истолковать, куда можно отнести такую опору? ("...б) для стальных сооружений футерованных дымовых труб, аппаратов колонного типа, в том числе на железобетонных постаментах...." не сюда ли?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удвойте на пульсацию и не парьтесь. Будет с запасом. Ну а так вроде правильно относите  :)

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • TVM
      @lux59 Если элементы дуг (не сплайн) объединить в узел сварной детали, то получите один элемент со свойством общей длины.
    • agering53
      Что вы хотите писать и куда со стойки 6М?
    • grayve
      Доброго времени суток! Подскажите в T-Flex 17 можно ли отключить постоянный пересчет модели?
    • Ветерок
    • Барс
      Кстати, при добавлении в расчёт G меняется результат. Это как-то можно понять и простить?
    • maxx2000
      Насколько я понимаю font.ndx подхватывается только из системного каталога. Можно ли сделать чтобы CREO обращался к нему в пользовательском каталоге и как?  
    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее 
    • Bot
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
×
×
  • Создать...