Перейти к публикации

CYCLE70 , фрезерование резьбы Sinumerik 840D


Alexsandr3

Рекомендованные сообщения

Доброго времени суток, коллеги

Подскажите, как в контроллер для стойки Sinumerik 840D добавить цикл фрезерования резьбы?

Предполагаю, что это делается в файле "sin840.spf".

Может быть кто-то поделится какими-то наработками в этом направлении.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


Подскажите, как в контроллер для стойки Sinumerik 840D добавить цикл фрезерования резьбы?

А простая спираль G3 x y z  разве не пойдет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А простая спираль G3 x y z  разве не пойдет? 

Подойдёт, но станочный цикл удобнее, редактировать проще на станке, если нужна коррекция размеров. Да и наладчики привыкли. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы используете стойку, которая ссылается на файл sin840.spf, в котором прописаны станочные циклы, то делайте так:

Берете со станка в циклах изготовителя или производителя (найдете там) подпрограмму этого цикла. Копируете тело и вставляете в файл sin840.spf.

А дальше или все будет работать как на станке или же придется немного дописать переменных для стойки, чтобы отрабатывалось нормально.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если вы используете стойку, которая ссылается на файл sin840.spf, в котором прописаны станочные циклы, то делайте так:

Берете со станка в циклах изготовителя или производителя (найдете там) подпрограмму этого цикла. Копируете тело и вставляете в файл sin840.spf.

А дальше или все будет работать как на станке или же придется немного дописать переменных для стойки, чтобы отрабатывалось нормально.

Я использую стандартный контроллер из библиотеки поставки Vericut.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот тогда в подпрограмму sin840.spf и вставьте текст цикла подпрограммы со станка. Должно все работать после. Если не будет работать - надо по шагам глядеть какие переменные не определены или что не выходит.

Поглядите как в файле sin840.spf определены циклы и внесите таким же образом туда свой цикл.

Изменено пользователем s_liam
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну вот тогда в подпрограмму sin840.spf и вставьте текст цикла подпрограммы со станка. Должно все работать после. Если не будет работать - надо по шагам глядеть какие переменные не определены или что не выходит.

Спасибо огромное!!!

Даже не догадывался о том, что так можно сделать.

Главное разобраться в какое место добавить код. 

Только в описание цикла? Там где идёт заголовок с названием цикла, а потом команды?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Главное разобраться в какое место добавить код. 

Только в описание цикла? Там где идёт заголовок с названием цикла, а потом команды?

В самый конец вставляйте. Или же по порядку. Только не разбивайте уже существующие циклы. В общем, нужно по аналогии просто сделать. Например, поглядеть, как добавлен цикл CYCLE83 в подпрограмму стандартного цикла. Думаю, разберетесь.

На счет заголовка и описания - поглядите как написаны остальные циклы в подпрограмме. Полностью о образу и подобию сделайте структуру и все. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В самый конец вставляйте. Или же по порядку. Только не разбивайте уже существующие циклы. В общем, нужно по аналогии просто сделать. Например, поглядеть, как добавлен цикл CYCLE83 в подпрограмму стандартного цикла. Думаю, разберетесь.

На счет заголовка и описания - поглядите как написаны остальные циклы в подпрограмме. Полностью о образу и подобию сделайте структуру и все. 

Спасибо, как запустим станок сразу займусь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...

Привезли станок. 

Отработал на станке цикл "CYCLE70", всё прошло безупречно.

Скопировал "CYCLE70" из папки стандартных циклов и вставил в "sin840sl", как советовал уважаемый s_liam.

Попробовал прогнать ту же программу в Vericut, возникает ошибка:

"ОшибкаSiemens 840D Alarm 61009

Программа остановлена на безусловном STOP"
 
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)". 
Что делать с этой строкой? Куда копать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовал поставить " ; " перед строкой  "N707001 SETAL(61009)" в файле "sin840sl.def"

В итоге инструмент позиционируется, но цикл не выполняется, потом следует отскок на безопасное расстояние по программе.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте вот такую программку для фрезероаения резьбы (русский есть ).

 

Vargus GENius.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробуйте вот такую программку для фрезероаения резьбы (русский есть ).

Спасибо, но мне нужен именно цикл 70.

На станке всё работает отлично. Фрезеруем резьбу без проблем.

Мне нужно, чтобы и в Vericut всё работало. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Мне нужно, чтобы и в Vericut всё работало. 

В таком случае открываете в vericut симуляцию по шагам со входом в тело цикла. Симулируете по шагам внутри цикла, смотрите в какой момент не выполняется условие, которое отводит подпрограмму в ошибку, а далее нужно думать, как это дело устранить.

У меня была похожая проблема с 90м циклом, там не передавался диаметр режущего инструмента, из-за этого стандартный цикл отрабатывался с  ошибкой. После того, как сделал так, чтобы диаметр инструмента передавался в подпрограмму через глобальные параметры, все стало отрабатываться нормально.

Скорее всего, у Вас та же проблема.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В таком случае открываете в vericut симуляцию по шагам со входом в тело цикла. Симулируете по шагам внутри цикла, смотрите в какой момент не выполняется условие, которое отводит подпрограмму в ошибку, а далее нужно думать, как это дело устранить.

У меня была похожая проблема с 90м циклом, там не передавался диаметр режущего инструмента, из-за этого стандартный цикл отрабатывался с  ошибкой. После того, как сделал так, чтобы диаметр инструмента передавался в подпрограмму через глобальные параметры, все стало отрабатываться нормально.

Скорее всего, у Вас та же проблема.

 
Открыл файл "sin840sl", нашёл "N707001 SETAL(61009)", но котором происходит останов и ошибка.
Что делать с этой строкой? Куда копать?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно копать, что ведет в эту строку. Перед тем, как выйти в эту строку должно было не выполниться (или наоборот, выполниться) какое-то условие в подпрограмме. По шагам перед этим смотреть в какой строке что происходит.

Например

N123 IF ....

N124 GOTOF LABEL1

N125 ENDIF

......

N707000 LABEL1:

 

Вот здесь при выполнении какого-либо условия в кадре N123 программа переходит в кадр N707000, после чего выдается вам ошибка. Нужно поглядеть, что это за условие. Это только лишь пример, текст в подпрограмме будет иным, но структура примерно такая. Если условие в кадре N123 не выполнится, то и ошибки не будет.

Надо проект глядеть, тяжело так пальцем в чужой нос тыкать вслепую =)

Изменено пользователем s_liam
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нужно копать, что ведет в эту строку. Перед тем, как выйти в эту строку должно было не выполниться (или наоборот, выполниться) какое-то условие в подпрограмме. По шагам перед этим смотреть в какой строке что происходит.

Например

N123 IF ....

N124 GOTOF LABEL1

N125 ENDIF

......

N707000 LABEL1:

 

Вот здесь при выполнении какого-либо условия в кадре N123 программа переходит в кадр N707000, после чего выдается вам ошибка. Нужно поглядеть, что это за условие. Это только лишь пример, текст в подпрограмме будет иным, но структура примерно такая. Если условие в кадре N123 не выполнится, то и ошибки не будет.

Надо проект глядеть, тяжело так пальцем в чужой нос тыкать вслепую =)

Ответил Вам в личку.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответил в личку. Файл во вложении скачайте, разархивируйте в папку со своим станком и замените свой исходный файл подпрограммы sin840.spf. Предварительно сделайте "бекап" своего исходного файла sin840.spf на всякий случай.

 

sin840d.zip

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ответил в личку. Файл во вложении скачайте, разархивируйте в папку со своим станком и замените свой исходный файл подпрограммы sin840.spf. Предварительно сделайте "бекап" своего исходного файла sin840.spf на всякий случай.

ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Это Вы про рефракцию упоров? Там есть задержка ретракции
    • ispite
      Здравствуйте, подскажите кронштейн или петлю с креплением к "потолку" с двумя фиксированными положениями, как указано на рисунке, нагрузка примерно 8кг.   Ну или какие-нибудь похожие устройства порекомендуйте пожалуйста, не могу ничего найти. PS надеюсь правильный раздел выбрал
    • Srgwell
      нет, а что это за диковинная вещь. Предполагаю, что это штатные исполнения, но это дольше. Руками надо делать много, я ленивый. Блины печь не люблю, а есть люблю
    • nevyin
      Здравствуйте! Суть проблемы: был создан сборочный чертеж, при добавлении листа со спецификацией ей присваивается КОД, что она является сборочным листов и прописывается "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" в наименовании. Также на сборочном и в спецификации прописывается количество листов, что они связаны и спецификация как-будто идёт вторым листом. Если удалить со сборочного или спецификации код "СБ" или надпись "сборочный чертеж", то эти надписи пропадают на обоих чертежах.    Подскажите пожалуйста, можно ли убрать связь надписи "СБ" в обозначении и "сборочный чертеж" с листа спецификации без удаления его с сборочного, а также связь по листам?  Ну или можно ли отключать как-то связь листов и как?
    • Артур8991
      Опускания стало медленное и упоры уезжают до того как опустился плансон коснувшись металла
    • OutXL
      Есть на DMU 60T, могу выслать.  
    • ID_Hacker
      При попытке выгрузить программу из контроллера ТИА ругается на версию. Выдаёт сообщение о версии портала на котором написана ПО.   Именно так в ТИА и происходит - подбирать версию. У нас на производстве приходилось держать на программаторе 13, 14, 15, 16 версии ТИА из-за того, что между собой они не совместимы, а оборудование устанавливалось не единовременно, а на протяжении 5-10 лет. Ну а дать неделю на обновление, миграцию и пусконаладку производство не могло. Однажды вообще столкнулись с тем, что ТИА 15.1 не поддерживает один конкретный модуль в составе оборудования станка, пришлось обновляться до 16й версии и много что переписывать. Последние поколения оборудования поддерживаются только последними ТИА, некоторые старые контроллеры в новые версии ТИА уже не входят. А какой был треш при переходе с 12й версии на 13ю, это как в своё время с ProTool на WinCC Flexible перейти.   Я почти уверен, что версии тулбокса идут под конкретную версию ТИА, потому что дополнения для ТИА, модули и т.д. нельзя использовать не со своей версией ТИА
    • Rshevskiy
      Здравствуйте! Есть возможность отредактировать имеющийся мой пост под работу с симко? Циклы Блюм. МК22 Самому пока трудно разобраться  
    • gudstartup
      у вас просто метчик застрял и не хочет выкручиваться может слишком глубоко загнали или отверстие не то засверлили
    • gudstartup
      @ID_Hacker степ 7 выгружает проекты из контроллера независимо от того какой версией они были созданы иначе вам пришлось бы каждый раз под разные контроллеры версию подбирать. я уверен что и в тиа портале также просто нужен тулбок который поддерживает правильную версию контроллера плк и тогда все загрузится а уж тиа портал какнибудь разместит скачанные блоки в своем проекте
×
×
  • Создать...