Перейти к публикации

Delem DA66T - Прошу помощи


Рекомендованные сообщения

6 минут назад, RapteR сказал:

Как мне кажется, ключевое слово здесь "overrun": перерасход, опустошать, переливаться через край, двигаться накатом, переполнять, переходить дозволенные границы, переходить установленные сроки, зарастать.

overrun - также "перебег" и "в начало"

 

"В начало" подходит. "Требуется начальный отсчет. Произведите референцию для отсчета".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


30 минут назад, vad0000 сказал:

После этой ошибки необходимо перезагружаться?

Если нажать СТОП, а потом СТАРТ, ось поедет?

Да ,совершенно только перезагрузка.  Траверса ходит ,но только приблизительно до половины и все .

А мануала нет на эти ошибки ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У нас так было если станок выключили и балка при этом оказалась выше референтной точки, то при включении балка шла вверх в поисках референтной точки не находила ее и выводилась ошибка. Лечилось так в ручном режиме балку опускали вниз, ниже референтной точки и перезагружали станок, после перезапуска он делал референцию и все.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, АндрейEuromac сказал:

А мануала нет на эти ошибки ?

:sad:

 

1 час назад, АндрейEuromac сказал:

Да ,совершенно только перезагрузка.  Траверса ходит ,но только приблизительно до половины и все .

Значит мой перевод близок к истине :smile:

1 час назад, vad0000 сказал:

"Требуется начальный отсчет. Произведите референцию для отсчета"

 

Скорее всего ЧПУ потеряла текущие координаты, и поэтому требуется произвести повторную референцию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, vad0000 сказал:

После этой ошибки необходимо перезагружаться?

Если нажать СТОП, а потом СТАРТ, ось поедет?

Нет, только перезапуск станка 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, АндрейEuromac сказал:

Нет, только перезапуск станка 

Я уже высказал предположение

7 часов назад, vad0000 сказал:

Скорее всего ЧПУ потеряла текущие координаты, и поэтому требуется произвести повторную референцию.

А в DELEM нельзя провести референцию без перезагрузки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый день! На новом станке при каждом включении запрашивает пароль. 2 года назад убирал , сейчас не могу найти. Кто знает подскажите пожалуйста?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, эмигрант сказал:

Добрый день! На новом станке при каждом включении запрашивает пароль. 2 года назад убирал , сейчас не могу найти. Кто знает подскажите пожалуйста?

Что за пароль у вас запрашивает ЧПУ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.06.2019 в 14:12, эмигрант сказал:

Добрый день! На новом станке при каждом включении запрашивает пароль.

Фото в студию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, эмигрант сказал:

Любой пароль для delem вводишь и все нормально.

Вы имеете ввиду пароли 1,2 и 3-го уровня доступа?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 11.06.2019 в 14:12, эмигрант сказал:

На новом станке при каждом включении запрашивает пароль

Эти пароли для просмотра машинных параметров.

 

Без ввода этих паролей ЧПУ не дает гнуть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, эмигрант сказал:

Пока не введешь пароль работать не получится.

Первый раз с этим сталкиваюсь. У DELEM 5 паролей. Один - для разблокировки экрана, один - для режима диагностики, и 3 - для машинных параметров. :sad:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте. По скажите пожалуйста Delem DA-66T  экран не гарит что делать так часто бывает? Движок работает но экран не выключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Жавлонбек сказал:

Здравствуйте. По скажите пожалуйста Delem DA-66T  экран не гарит что делать так часто бывает? Движок работает но экран не выключается

Может дисплей лёг?!!!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, xedex сказал:

Может дисплей лёг?!!!

Дисплей, видеокарта и т.д.

Надо подключить внешний монитор

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 месяца спустя...
В 05.04.2019 в 20:58, RapteR сказал:

Обещанный набор: http://openomsk.org/delem/

Стойка DA-66T. Не выходит даже bios. Питания в норме (24V 5V 12V проц bios память мосты). Зажигается 24V и потом плавно PWROK. Тишина. Прошивки bios не помогли. Подскажите куда копать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • alek77
      Коллеги, прошу помочь. Нужно получить координаты вершины компонента в пространстве листа чертежа. Не могу победить матрицу трансформации (преобразования). А может и вообще все делаю не правильно. На сколько я понимаю, есть пространство модели, при вставке вида в чертеж дополнительно появляются пространство чертежа и пространство вида. У всех пространств координаты не одинаковые, но связаны между собой через матрицу трансформации. Все верно?    
    • Soprin
      Plc не подписанная ни сигналы ни коментарии. По таблице все нормально, подгоняет ячейку, забирает инструмент, выходит на команду Т и висит в ожидании. От Y начинаешь искать и в такие дебри попадаешь, что теряешься )) там таймер накидывали на подводе зонтика раза в три увеличивали, это не может влиять?
    • Viktor2004
      производитель тот еще крендель, раз приложил к станку вот такую документацию
    • Soprin
      Станки может и примерно одинаковые, но поворотный стол и вращающая ось разной конструкции. Поворотных осей больше более шустрых чем столы.
    • DuS
      спасибо! буду ждать когда опять заблокируется, тогда и проверю!
    • gudstartup
      да но тогда она внутренне в plc генерируется если номер в шпинделе не совпадает с заданным или заданный=0 изучайте plc почему нет выходного сигнала Y на ваше реле
    • gudstartup
      написано это какие то вообще задержки  правильно неизвестно зачем станкостроители такую логику наворачивают тем более чтобы давление контролировать а это оч. инерционный процесс только все таки не мешает проверить а без удаленного вами условия при пропадании давления ошибка будет появляться и насколько быстро
    • Maxim.Oi TF
      Это только через станко сервис ( подключать ноутбук мы не имеем право) даже флэшки запрещают использовать. На свой страх и риск. Режимное  предприятие. Буду разговаривать со станко сервисом. И по поводу замера реальных оборотов и про нагрузку серводвигателя. У нас все это не быстро. Нужно ещё доказать что нужно ли это делать. 
    • Soprin
      Примерно такая же фигня, висит TF и все. В таблице все норм. То работает, потом встаёт, потом снова то один раз отработает и и дальше стоит, то раз 10 и снова тишина. Причем М6 в подпрограмме нету, при Тхх отрабатывает как с М6
    • Viktor2004
      E148.3 перехлестывался с E124.4 какие это входы ХЗ, просто убрал это условие. Еще раз большое спасибо @Александр1979
×
×
  • Создать...