Перейти к публикации

Спецификация для SW по ГОСТ


Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus  

629 пользователей проголосовало

  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?

    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?

    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?

    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?

    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?

    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64


Рекомендованные сообщения

  • 10 лет спустя...


UnPinned posts

Добрый день.  Мне нужна помощь. Необходимо на основной надписи в поле имени детали указывать "имя, настроенное пользователем" из конфигурации. Как это реализовать. Заранее спасибо.

Еще раз попрошу помощи у форумчан, по той же проблеме, что и ранее. Если это возможно, то как связать текст в заметке со свойством имени Детали (Сборки), необходимо что бы автоматически высвечивалось  "имя, настроенное пользователем".

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, или скиньте статью где это разбиралось. Проблема заключается в том что на некоторых компьютерах при добавление макросов возникает ошибка ( невозможно открыть ххххх.swp) и так же когда запускаешь тест на производительность sw он не запускается , я думаю это взаимосвязано. Все компьютеры использую с правами администратора. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Народ прошу помощи! SW2012SP5 при подключении Макроса пишет "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp", когда нажимаешь на ОК все пути до макроса прописываются кроме процедуры, и соответственно когда нажимаешь ОК в основном окне редактирования кнопки макроса пишет "Не указана процедура для макроса" пишешь процедуру сам типа "DProp_run.main" кнопка макроса появляется на панели но при нажатии на нее ошибка "Невозможно открыть C:\SWPlus_v_2013_SP0\SWPlus\DProp\Dprop.swp"

 

Скрины прилагаю.

 

http://susepaste.org/45145259

 

http://susepaste.org/36873004

 

http://susepaste.org/49057005

 

http://susepaste.org/86443745

 

Добрый день! У меня абсолютно такая же проблема на SW2015 SP4. На предыдущей версии SW2013 все работало.

Добавлю, что макрос не удается запустить из Инструменты - Макрос - Выполнить, программа сразу закрывается с ошибкой. Скрины прилагаю.

Может ли проблема быть связана с VSTA? 

post-31206-0-78306400-1445258639.jpg

post-31206-0-05987600-1445258647.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

использовал

SpecEditor для создания спецификации групповой по варианту Б)
 

 

создание прошло успешно, но в процессе оформления  чертежа в спецификации произошёл глюк:

     детали исполнений АБК-00 и АБК-01 поменялись местами (сам файл сборки не менялся), 

     проблема устранилась генерацией спецификации повторно. 

 

Почему произошёл глюк? Как исключить повторение в дальнейшем? такая ошибка может дорогого стоить!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Почему произошёл глюк? Как исключить повторение в дальнейшем? такая ошибка может дорогого стоить!

Чуть выше в посте 5169 выложен исправленный макрос.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Подскажите мне последовательность действия, что б в строке " материалы" основной надписи чертежа  можно было задать материал, написанный в 3 строки с горизонтальным разделителем.

1. скачала макросы от Leona  ( спасибо огромное)

2.  а дальше не пойму как в том же SProp  линию горизонтальную задавать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день.

Подскажите мне последовательность действия, что б в строке " материалы" основной надписи чертежа  можно было задать материал, написанный в 3 строки с горизонтальным разделителем.

1. скачала макросы от Leona  ( спасибо огромное)

2.  а дальше не пойму как в том же SProp  линию горизонтальную задавать?

Материалы задаются в макросе Mprop в блоке материалы, сначала поставить галочку "задать", затем "сортамент". Макрос SProp для редактирования свойств стандартных деталей, там материал в 3 строки задавать нет необходимости.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Материалы задаются в макросе Mprop в блоке материалы, сначала поставить галочку "задать", затем "сортамент". Макрос SProp для редактирования свойств стандартных деталей, там материал в 3 строки задавать нет необходимости.

Спасибо, все получается.

но теперь такой вопрос: мне нужно заполнение из макроса только строки материалов. Мне придется открывать макрос Мпро и только нужный параметр заполнять, либо можно как-то убрать" лишнее"?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите плз, как обращаться с 

SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия
 

заполняю согласно мануалу(болт отвязан от тулбокс) зелёный индикатор не срабатывает(как только не заполнял), свойства всё равно прописываются в графу Обозначение в специи

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята помогите с стандартными, запускаю макрос а в ответ: run-time error "5": invalid procedure call or argument

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

Подскажите пож-та, где в SW2016 настроить отступы, чтобы макрос ТТ не заполнял технические требования как на картинках?

Сейчас приходится редактировать тех. требования на каждом чертеже.

 

post-31206-0-75187100-1446195014.jpg

post-31206-0-33241400-1446195024.jpg

post-31206-0-78604500-1446195028.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день!

 

При установке 2016 версии все макросы работают, но есть пару нюансов.

 

Помогите с решением.

 

1-Материал с ОЧЕНЬ жирной линией.

 

2-Возле полки диаметра появились неизвестные символы.

С 1 пунктом подтверждаю, в SW 2016 есть такая проблема, не знаю как решить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@fox1001 , я так и делал раньше. Приходилось на каждом чертеже менять отступы. Оказалось, что в самом макросе ТТ есть настройка отступов  :doh:

Изменено пользователем baumanec7
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите плз, как обращаться с 

 

 

 

заполняю согласно мануалу(болт отвязан от тулбокс) зелёный индикатор не срабатывает(как только не заполнял), свойства всё равно прописываются в графу Обозначение в специи

кто-то может подсказать, что подправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ширяев Станислав
Добрый день, Коллеги.

 

Наблюдается проблема. В сборке с двумя компонентами имеется две конфигурации (читай два исполнения).

Первый компонент к примеру - дет1, второй - дет2.Количество дет2 зависит от количества элементов в 

детали дет1. При использовании в сборке "массив элементов, управляемый другими массивами" создаваемая групповая спецификация неправильно отображает количество деталей дет2!!! (см. пример)

Прошу помощи. Отказываться от использования "управляемого массива" просьба не предлагать ).

Solidworks 2015 sp4.0 x64

Windows 7 x64

 

P.S.

Проверял на двух машинах, проблема повторяется.При использовании спецификации от sw-russia количество подсчитывается верно (переходить с swplus низачто не буду ;) )


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем!

Подскажите пож. как установить макросы (какой пакет) для SW2012 под Win10 или дайте ссылку на решение.

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тоже столкнулся с проблемой с макросами. Снес Солид 2014 и решил поставить заново.

Он мне выдал следующее

https://www.solidworks.com/sw/support/TechKB3072630.htm

 

Обнова винды виновата.

Вот оно как бывает.

Изменено пользователем Timi
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Всем привет!

Столкнулся с такой неприятной проблемой :

при открытии ранее созданного сборочного чертежа со спецификацией

который включает в себя детали с конфигурациями ( вместо крепежа из тулбокса ,

думал как раз этим избежать таких проблем), так вот при открытии спецификации конфигурации 

не правильно отображаются , например вместо Гайки М6 он пишет Гайка М4 и т.д, при этом стоит открыть 

модель этого файла то всё сразу само собой исправляется...

Может я не один с такой проблемой отзовитесь будем вместе решать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   1 пользователь

    • DemonicCat



  • Сообщения

    • Bot
      В Москве 29 мая состоялось ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» Форум T-FLEX PLM. Во второй части пленарной сессии генеральный директор компании «Топ Системы» Кураксин Сергей Анатольевич и его заместитель по развитию PLM-технологий Кочан Игорь Николаевич впервые продемонстрировали участникам Форума кроссплатформенные версии клиента T-FLEX DOCs 18 (система управления инженерными данными) и САПР T-FLEX CAD 18. Показ проводился в «нативном» режиме, без использования Wine или подобных компонентов. Для демонстрации использовалась ОС Astra Linux. Также была продемонстрирована новая версия T-FLEX CAD 18, базовая функциональность которой реализована на отечественном геометрическом ядре RGK 2.0, разрабатываемом компанией «Топ Системы». Смотреть ВК Видео Смотреть на Rutube View the full article
    • Jesse
      Удачно помучиться..)) Если есть возможность, скидывайте картинки сюда)
    • Lmstr
      Решили писать производителю в итоге...
    • Cefius
      Большое спасибо!!! Очень помогли. Взял необходимые строки из вашего макроса и заменил, как вы сказали, название папки, получилось, все работает! Осталось только сохранение техкарт в пдф сделать. 
    • Andrey_kzn
      Вы зря переставляли блоки со станка на станок. Не знаю, что у вас за револьверка, но в наших дупломатиках датчик поворота диска револьверки - резольвер (абсолютный) - работает только со своим приводным блоком. Если меняется привод, нужно выполнить процедуру юстировки этого резольвера при помощи программы от дупломатика через ком-порт.  Кстати, на приводе есть индикатор, и можно посмотреть код ошибки при зависании смены инструмента. Далее, так как у вас револьверка с приводным инструментом,  привод должен позиционироваться перед  поворотом диска определённым образом, чтобы не снести шлицы на инструментальном блоке. Это будет видно, если заглянуть в отверстие под инструментальный блок в диске револьверки.  Может быть ЧПУ ждёт, когда там двигатель приводного инструмента закончит позиционироваться.  Следующий момент: сигналы от привода револьверки в ЧПУ.  (чётность, зажим диска, индексность).  Сейчас не помню все, но перед сменой они должны быть выставлены совершенно определённым образом. Иначе привод не воспримет команду на смену, которая идёт от ЧПУ. Это всё есть в документации на привод револьверки.  Ну и ещё один момент: команда на смену должна иметь строго определённую длительность (формирование команды происходит в PLC). также, есть комбинации входных сигналов, по которым диск может  вращаться по часовой стрелке, против часовой, или по кратчайшему пути.  Есть выбор скорости поворота диска. В общем, все сигналы нужно проверять.
    • davidovka
      только начало автоматизации всей рутины)  Рад, что помогло
    • maxx2000
      @davidovkaда, спасибо. уже поигрался с цветными циферками. Ещё раз спасибо. Это решение сильно сбережёт мою нервную систему.
    • davidovka
      dx=30 #шаг между видами x=30 #координата по х первого вида  
    • maxx2000
      @davidovka Заработало. С видами всё понятно.  Может ещё подскажешь как сделать чтобы не лепило один на один, а в шеренгу выстраивало
    • maxx2000
      @davidovka  спасибо. Это действительно не сложно, я просто в своё время отрицал что это мне когда ни будь пригодится. Немного упустил время.
×
×
  • Создать...