Перейти к публикации

Спецификация для SW по ГОСТ


Ваш опыт использования пакета макросов SWPlus  

629 пользователей проголосовало

  1. 1. Вы используете макросы из пакета SWPlus?

    • Да, постоянно на основной работе.
      460
    • Да, но не на основной работе.
      90
    • Нет
      81
  2. 2. Каие макросы из пакета Вы используете?

    • SpecEditor - для создания спецификаций и ВП
      518
    • MProp - для заполнения свойств моделей
      497
    • DProp - для управления листами чертежа
      345
    • SProp - для заполнения свойств моделей из разделов Стандартные изделия, Прочие изделия и Материалы
      327
    • SaveDRW - для "правильного" сохранения чертежа
      144
    • SaveAsPDF - для сохранения чертежа в формате PDF
      220
    • Master - для создания шаблонов основных надписей
      301
  3. 3. Были ли у Вас проблемы с освоением (изучением) макросов?

    • Нет, мне все интуитивно понятно
      164
    • Да, но я разобрался с помощью форума и описания
      313
    • Да, я до сих пор не могу разобраться как с этим работать
      99
    • Я не стал разбираться, глянул и стер все нафиг
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      48
  4. 4. Были ли у Вас проблемы (глюки) с установкой и настройкой макросов?

    • Нет, все установилось нормально
      143
    • Да, но они решились
      282
    • Да, и я до сих пор не могу заставить макросы работать, но хочу это сделать
      153
    • Да, поэтому я и не стал с ними связываться
      7
    • Я не пользовался этими макросами
      46
  5. 5. Устраивает ли Вас подход к автоматизации оформления КД, заложенный в данных макросах?

    • Да
      284
    • Да, хотя кое-что я бы изменил
      260
    • Нет
      23
    • Не знаю
      64


Рекомендованные сообщения

  • 4 года спустя...


UnPinned posts

Уважаемый LEON, думаю для вас это не составит особого труда... ПЛИИИЗ

Вообще-то составит, да и сделать это в рамках SW спецификации можно только поступившись некоторыми вещами. В чем сила встроенной спецификации? В ее параметрической связи со структурой сборки и со свойствами файлов. Но эта ее замечательная особенность ведет к ряду ограничений, с которыми пришлось считаться при разработке макроса. И главные ограничения в том, что родные строки таблицы нельзя удалять и нельзя менять содержание родных строк. Иначе пропадает связь с моделью. С этими ограничениями связана и медлительность работы макроса, поскольку мне приходится переставлять строки таблицы. Я не могу считать таблицу в массив, там ее обработать, а потом отобразить на листе. Потому что, это будет уже "мертвая" таблица. Теперь смотрите что получается с вашей

группировку по типам и стандартам, например:

Винты....

ГОСТ.....

М3х6...

М3х14...

М3х18...

Сортировка и так уже есть, вставить заголовки не проблема. Проблема, в том, что нужно заменить значение, например "Винт М3х14 DIN 912" на просто "М3х14". Если это сделать, то данное поле перестанет обновляться. Таблица устроена так, что одному столбцу соответствует одно свойство модели. Значит, чтобы сохранить строчки "живыми" для стандартных в наименование нужно писать только "М3х14". Но тогда придется вводить дополнительное свойство, где была бы полная информация. Можно воспользоваться вкладкой "параметры конфигурации" и записать наименование туда, а в спецификации для столбца Наименование включить галочку "Наименование из параметров конфигурации". Но тогда и для всех остальных деталей и сборок Наименование придется прописывать в эти "параметры конфигурации". В общем как-то это сделать можно, но красивого решения нет. И главное решаемая задача, имхо, больше эстетическая, а неудобств потянет за собой много.

Могу правда попытаться сделать hlp файлик, но сам еще в работе некоторых макросов не разобрался.

Кстати в help можно включить некоторые "хитрости" и "тонкости" о которых сходу не догадаешся.

Предлагаю собрать некую инициативную группу по "заточке" SW под ЕСКД (и чем черт не шутит ЕСТД и др. Д) и пусть господам SWRовцам станет стыдно... хотя вряд ли...

Если вы возьметесь за хелп я буду очень рад. Я некоторое время назад даже обращался в этой теме с такой просьбой, но тогда никто не взялся и частично я его написал сам. От помощи и от совместной работы я никогда не отказывался.

Выкладываю тестовую версию SpecEditor, в которой исправлены некоторые ошибки (в том числе и с сортировкой в 2010) и реализованы 2 вещи:

1. Спецификация на листе сборки.

2. Управление количеством строк из настроек.

По поводу спецификации на листе сборки. Привязка идет по нижнему правому углу таблицы. Поэтому в ваших шаблонах первых листов необходимо установить точку привязки для спецификации в нужное место. И еще, если в таблице будут многострочные данные, то данные ячейки будут выглядеть объединенными, так как разлинованной подложки в этом случае уже нет.

Файл MyProperties.ini снова изменился, так что будьте внимательны.

SpecEditor_v_4_3.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да

post-11457-1262544298_thumb.png

хотя если этот же файл открыть в SW, то свойства "название" нет, есть свойство "заголовок" и изменяя его значение изменяется значение свойства "название" в проводнике.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да

post-11457-1262544298_thumb.png

хотя если этот же файл открыть в SW, то свойства "название" нет, есть свойство "заголовок" и изменяя его значение изменяется значение свойства "название" в проводнике.

Опа, а у меня вообще нет группы свойств "Описание", только "Файл". Это в Windows 7 ?
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выкладываю тестовую версию SpecEditor, в которой исправлены некоторые ошибки (в том числе и с сортировкой в 2010) и реализованы 2 вещи:

1. Спецификация на листе сборки.

2. Управление количеством строк из настроек.

По поводу спецификации на листе сборки. Привязка идет по нижнему правому углу таблицы. Поэтому в ваших шаблонах первых листов необходимо установить точку привязки для спецификации в нужное место. И еще, если в таблице будут многострочные данные, то данные ячейки будут выглядеть объединенными, так как разлинованной подложки в этом случае уже нет.

Файл MyProperties.ini снова изменился, так что будьте внимательны.

Пока проверил спецификацию на листе.Нет переноса спецификации, если она не помещается на листе по высоте. Да это наверное и сделать сложно. Буду смотреть дальше.

moget, так что нужно сделать с Windows 7, чтобы в свойствах файла в проводнике появилась группа свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description). Где собака зарыта?

У вас SW2010 с sp1?

Кстати, может дело в 64 разрядах? У меня Windows 7 x64 и SolidWorks 2010 х64 sp1.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

moget, так что нужно сделать с Windows 7, чтобы в свойствах файла в проводнике появилась группа свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description). Где собака зарыта?

У вас SW2010 с sp1?

не знаю у меня всегда так было :blink: У меня SW2010 с sp1.

Кстати, может дело в 64 разрядах? У меня Windows 7 x64 и SolidWorks 2010 х64 sp1.

может! :sad: У меня Windows 7 x32 и SolidWorks 2010 х32 sp1.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пока проверил спецификацию на листе.Нет переноса спецификации, если она не помещается на листе по высоте.

А перенос я не делал. По моему опыту, спецификация на листе сборки делается для маленьких сборок и не должна превышать десятка строчек.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Удалил доп. графы из 1-го листа, дорисовал на первом листе 3, на второс 2 строки, добавил эти строки в макросе - вроде всё нормально.

Вот сжатие текста конечно требует доработки, если возможно. Как бы сделать сжатие только в столбце "Примечание"?

А перенос я не делал. По моему опыту, спецификация на листе сборки делается для маленьких сборок и не должна превышать десятка строчек.

Ну и правильно.

А нельзя сделать опцию "автоматически не переносить"? Пусть лучше залезет. Или в таблице невозможно чтобы текст не сжимался, не переносился, а тупо залезал на правую ячейку?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

...Проблема, в том, что нужно заменить значение, например "Винт М3х14 DIN 912" на просто "М3х14". Если это сделать, то данное поле перестанет обновляться. Таблица устроена так, что одному столбцу соответствует одно свойство модели. Значит, чтобы сохранить строчки "живыми" для стандартных в наименование нужно писать только "М3х14"....

В принципе - это всего-лишь пожелание (просто часто у нас идут разные стандартные детальки и приходится их группировать)...

А реализовать, думаю, можно так - что бы специя была "живой", можно оставить как есть, а формирование подобной группировки делать уже, так сказать для печати (можно галкой)....

Но это как понимаю будет сложно (особенно без записи в конфигурации, а может и лишнее) - это как говорил, лишь пожелание....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

М-да, не всё хорошо со спецификацие на листе. Кривая шапка, отсутствие строчек где перенос. Не пойдёт.

Нельзя ли сделать шаблон в виде блока, который бы вставлялся на лист?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще-то составит, да и сделать это в рамках SW спецификации можно только поступившись некоторыми вещами. В чем сила встроенной спецификации? В ее параметрической связи со структурой сборки и со свойствами файлов. Но эта ее замечательная особенность ведет к ряду ограничений, с которыми пришлось считаться при разработке макроса. И главные ограничения в том, что родные строки таблицы нельзя удалять и нельзя менять содержание родных строк. Иначе пропадает связь с моделью. С этими ограничениями связана и медлительность работы макроса, поскольку мне приходится переставлять строки таблицы. Я не могу считать таблицу в массив, там ее обработать, а потом отобразить на листе. Потому что, это будет уже "мертвая" таблица. Теперь смотрите что получается с вашей

Сортировка и так уже есть, вставить заголовки не проблема. Проблема, в том, что нужно заменить значение, например "Винт М3х14 DIN 912" на просто "М3х14". Если это сделать, то данное поле перестанет обновляться. Таблица устроена так, что одному столбцу соответствует одно свойство модели. Значит, чтобы сохранить строчки "живыми" для стандартных в наименование нужно писать только "М3х14". Но тогда придется вводить дополнительное свойство, где была бы полная информация. Можно воспользоваться вкладкой "параметры конфигурации" и записать наименование туда, а в спецификации для столбца Наименование включить галочку "Наименование из параметров конфигурации". Но тогда и для всех остальных деталей и сборок Наименование придется прописывать в эти "параметры конфигурации". В общем как-то это сделать можно, но красивого решения нет. И главное решаемая задача, имхо, больше эстетическая, а неудобств потянет за собой много.

Осмелюсь предложить "красивый" варириант

Если в SProp вводить отдельно НАЗВАНИЕ(винт, гайка и тд.), ТИПОРАЗМЕР(М3х6, М2,5х10 и тд), ДОКУМЕНТ(ГОСТ, ОСТ, ТУ, и тд), но и "полное" наименование(винт М3х6 ГОСТ...) не удалять.

Ввод в спецификацию происходит так:

на примере стандартных

1. выяснить сравнением категорию (Крепежные, электротехнические, подшипники и тд)

2. сортировка по алфавиту НАЗВАНИЙ внутри категорий

3. сортировка результатов п.2 по ДОКУМЕНТУ(порядок ГОСТ->ОСТ-> и тд см. ГОСТ 2.106-96)

4. сортировка результатов п.3 по цифровому коду ДОКУМЕНТА (кстати цифровой код документа можно тоже вводить отдельно, если трудно осуществить сортировку)

5. вывод "НАЗВАНИЕ(ы) по ДОКУМЕНТ" аналогично вводу разделов СП(естественно если нашлись совпадения по НАЗВАНИЮ и ДОКУМЕНТУ)

6. вывод "ТИПОРАЗМЕР" с позицией как положено

7. Если не нашлось "группируемых" элементов - выводить "полное" наименование

Для ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ и МАТЕРИАЛОВ возможны незначительные отличия о которых позже (в случае одобрения идеи...)

Если вы возьметесь за хелп я буду очень рад. Я некоторое время назад даже обращался в этой теме с такой просьбой, но тогда никто не взялся и частично я его написал сам. От помощи и от совместной работы я никогда не отказывался.

По поводу helpа постараюсь сделать, но скоро не обещаю - как всегда нехватка времени...

Кстати в навесочке Propex_11 для SW, которая делает доп. закладочку("радужную" такую) в менеджере проектов(по-моему так называется)

можно вставлять значок(команда Insert LF) переноса на новую строку(отображается квадратом)

Вот смотрите сами:

post-10001-1262556615_thumb.jpg

Вот как это выглядит в СП

post-10001-1262557829_thumb.jpg

Может это можно как-то использовать, а то руками долго вносить такие изменения. А уж есль конфигураций пара десятков - вообще полный аминь...

Для ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ было бы не плохо добавлять в конце наименования в СП фирму производителя в скобках

например:

Модуль

МАА300-1С27СКН

БКЯЮ.436610.007ТУ

(ф. Александр Электрик)

Вот как-то так...

Изменено пользователем SAMMY
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

moget , а интересно, у Вас в столбце проводника "Description" что-нибудь есть? То есть наименование туда макросами передаётся?

Короче, у меня в свойствах файла в проводнике нет во вкладке "Подробно" группы свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description), хотя такие столбцы в проводнике в режиме таблицы есть (соответственно они пустые). Что за хрень?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

LEON, если не трудно, объясните принципы работы макросов с конфигурациями.

хотя бы в двух словах...(но лучше подробненько :biggrin: ) Для HELPa да и вообще...

Изменено пользователем SAMMY
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

moget , а интересно, у Вас в столбце проводника "Description" что-нибудь есть? То есть наименование туда макросами передаётся?

Короче, у меня в свойствах файла в проводнике нет во вкладке "Подробно" группы свойств "Описание" (Назвавние, Авторы, Комментарии, Ключевые слова, Оценка, Description), хотя такие столбцы в проводнике в режиме таблицы есть (соответственно они пустые). Что за хрень?

А Windows Desktop Search у Вас установлен? Ничего больше в голову не приходит. :confused_1:
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А Windows Desktop Search у Вас установлен? Ничего больше в голову не приходит. :confused_1:

В компонентах Windows стоит галочка на Windows Search . Это то же самое? Раньше Windows Desktop Search был в дистрибутиве SW, сейчас не вижу.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В компонентах Windows стоит галочка на Windows Search . Это то же самое? Раньше Windows Desktop Search был в дистрибутиве SW, сейчас не вижу.

да, тоже самое. в дистрибутиве SW2010 он есть просто запрятан в дереве устанавливаемых компонентов, и по умолчанию ставится. Т.е. если галочку напротив этого компонента не снимал то должен стоять но все же глянь на скриншоте светится ли такое окно?post-11457-1262571596_thumb.png
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

да, тоже самое. в дистрибутиве SW2010 он есть просто запрятан в дереве устанавливаемых компонентов, и по умолчанию ставится. Т.е. если галочку напротив этого компонента не снимал то должен стоять но все же глянь на скриншоте светится ли такое окно?

Да, есть такое окно.
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для ПРОЧИХ ИЗДЕЛИЙ было бы не плохо добавлять в конце наименования в СП фирму производителя в скобках

Зачем же СП "портить" названием фирмы (да и лишняя морока)???

Для такой записи есть отдельная форма - называется "Ведомость покупных"...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем же СП "портить" названием фирмы (да и лишняя морока)???

Для такой записи есть отдельная форма - называется "Ведомость покупных"...

Просто у нас в конторе обязательное требование указывать в СП фирму производитель или каталог для заказа. А ВП отдельно делают электрики.

Объяснить по-другому не могу. Просто надо и все. Не я устанавливаю правила. Поэтому хотелось бы немного облегчить свой труд, к чему мы все здесь собственно стремимся.

Изменено пользователем SAMMY
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Просто у нас в конторе обязательное требование указывать в СП фирму производитель или каталог для заказа. А ВП отдельно делают электрики.

Объяснить по-другому не могу. Просто надо и все. Не я устанавливаю правила.

Согласно ГОСТ 2.106 атрибуты фирмы – прерогатива ВП

- в графе "Поставщик" указывают наименование (адрес) предприятия-поставщика.

Графу заполняют по усмотрению разработчика;

Но и любителей справочной инфы в СП тоже не забыли

- в графе "Примечание" указывают дополнительные сведения для планирования и

организации производства, а также другие сведения, относящиеся к записанным в

спецификацию изделиям, материалам и документам, например, для деталей, на которые не выпущены чертежи, - массу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласно ГОСТ 2.106 атрибуты фирмы – прерогатива ВП

Согласен, но как я уже говорил не я устанавливаю правила.

Поэтому и прошу ввести эту фичу опционально, но если нет так нет...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • gudstartup
      любым но без спецзнаков и должно содержать не более 8 символов . вообще что касается загрузчика то тип файла и его имя он определяет из содержимого файла но изначально имя файла чтобы он его правильно отобразил в каталоге карты должно соответствовать дос стандарту 8.3
    • Guhl
      Насколько я понимаю, имя может быть любым и расширение не обязательно?
    • gudstartup
      это оно вообще в экспорте  несколько форматов
    • Guhl
      Боюсь навести на себя гнев старожил, но задам таки вопрос. Как создать файл PMC1.000 в FLADDER 3? Я видел там кнопку "export memory card format file", это оно? Если да, то имя там можно задать произвольное же? Расширение имеет смысл ставить?
    • noindex
      Вообще я писал о подобном решении изначально, предполагая что это "неспортивно", правда у меня там не получается 2 шага, т.к. кромка с уже построенной поверхностью никак не строит поверхность с другой, поэтому я смогу это сделать только через копирование плоскости и эскиза на эту плоскость. Я с SW часов 20-30 в общей сложности наверное работаю, так что может что-то просто не знаю. Ну да фиг с ним, за 4-5 шагов нужную поверхность я построил, толщину придал, всё ок.   Перешел к следующей примыкающей детали (переходнику) и столкнулся с тем что поверхность строится как надо, а вот толщину вовнутрь придать не могу... Указываю 5мм, строится какая-то странная пересекающаяся геометрия: При попытке применить получаю ошибку: Что тут не так? Файл SW 2024 SP0 https://disk.yandex.ru/d/5GJFeHSUvSXiSw  
    • Jesse
      повторюсь: испытания на усталость проводят, как правило, на гладких маленьких образцах без концентраторов? А что если в рассчитываемой на многоцикловую усталость детали присутствуют концентраторы? Что если присутствует покрытие (азотирование, закалка ТВЧ)? Что если деталь большая? Всё эти факторы сказываются на появлении и развитии микротрещен.. Поэтому нужно вот это "что-то ещё", а именно коэфф-ты запаса дополнительные, учитывающие эти факторы.  Эти идеи высказаны здесь , а реализованы вот тута РАСЧЕТЫ ВАЛОВ РЕДУКТОРА (метод. указания).pdf  
    • Jesse
      а модель турбулентности какая? при больших углах атаки k-e хромает..
    • Guhl
      Если принять во внимание, что мотор без усилителя не работает, то безусловно относится. Но я читаю, что раз написано "ток преобразователя", следовательно - это ток преобразователя. К преобразователю может быть подключен мотор меньшего номинала. Если при при конфигурировании указать мотор меньшего номинала и 2165 уменьшит свое значение, то значит фанук вводит нас в заблуждение
    • ruslod
      Скорее всего DSP ( блок управления осями на 10 шт) не определяется из-за отсутствия дров. Когда ставлю блок на 6 шт все работает. 
    • soklakov
      предел выносливости - это что? обычно это характеристика материала. но тут кажется что-то еще?
×
×
  • Создать...