Перейти к публикации

Макрос для "специфических" задач


Vengeance

Рекомендованные сообщения

Подскажите пожалуйста, как написать подпрограмму с макросом, который бы позволял работать по принципу G83...В стойке нет такого G кода...Как через параметры это реализовать с запросом через M98 на подпрограмму.И вообще на фануке 18ом возможно запускать подпрограммы через свои собственные G коды?Например написать подпрограмму, которая вызывается через G120 далее P Q U W R S F и выполняет цикл описанный в подпрограмме?Что то типо макросов со своими G кодами. Если нельзя, то мне бы хватило примера макропрограммы на цикл G83)) И раз тут уж собрались ребята, с которыми приятно так общаться на подобные темы, подскажите какой цикл на токарно-фрезерном позволит подобрать донышко в глухом отверстии от сверла?)Я использую примитивный, но действенный способ
%
O0002(774.201-02)
G54G40G80G99
(CXS-04T098-15-4210R)
G41T675
G50S5000
G96M3S100
G0X4.8Z1.
Z-19.
G1 X5.3F0.043
Z-19.05
X0.5
G0Z-19.
X4.8
G1 X5.3
Z-19.1
X0.5
/........ ла ла ла и так до Z-20. естественно через Ctrl+V на стойке
G0Z1.
G28U0W0
M1
И на последок... реально ли отфрезеровать резьбу используя оси X Z C и приводной инструмент? Или же X Y Z и привод? 2 вариант работает, но на работе утверждают, что и 1 вариант реален)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


И на последок... реально ли отфрезеровать резьбу используя оси X Z C и приводной инструмент?

 

Реально. Используйте интерполяцию в полярных координатах.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

И на последок... реально ли отфрезеровать резьбу используя оси X Z C и приводной инструмент?

 

Реально. Используйте интерполяцию в полярных координатах.

 

Я думаю, что можно и без полярных обойтись. Линейное перемещение по углу и Z. И даже обычный цикл резьбонарезания без включенной оси С с включенным приводным должен работать, кмк.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я думаю, что можно и без полярных обойтись.

 

А если "общий случай" резьбы? А коррекция на радиус фрезы? A контроль величины подачи вдоль траектории? А если программировать вручную? Короче, я - за полярные. :smile:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Я думаю, что можно и без полярных обойтись.

 

А если "общий случай" резьбы? А коррекция на радиус фрезы? A контроль величины подачи вдоль траектории? А если программировать вручную? Короче, я - за полярные. :smile:

 

Вы правы! :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да понял я... понял))Мне бы макрос на сверление глубокое с выходом)По принципу G83

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

#1=0 ( Nacalo Z)
#2=3 ( shag sverlenija)
#3=-22 ( glubina sverlenija)
#4=2 ( rasstojanie ploskosti bezopasnosti)
#5=1 ( rasstojanije antivtyk)
#11=40 (podaca sverlenija)
#12=9999 (podaca vyhoda-vhoda)
(konec vvoda parametrov)
#21=#1+#4

#20=#21
g0z#21
N10
#20=#20-#2                           (glubina sverlenija po shagam)
if [#20LT#3] THEN #20=#3    (esli glubina bolshe glubiny sverlenija)
g1 z#20 f#11                          (sverlim)
z#21 f#12                                 (otvodim na ploskost bezopasnosti)
if [#20EQ#3] goto999             (esli glubina dostignuta)
z[#20+#5]                               (opuskaemsa na glubinu plus antivtyk)
goto10                                   (na sledushij shag)
N999 g0z99 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вот спасибо)) Я уже начинаю разбираться в этом ПП )) Тупо через условия задаются действия


Спасибо) А удастся вызвать подпрограмму через G65 с параметрическим кодом?
Что бы каждый раз в нее не лезть, можно вызвать ее через G65 и указать параметры для условий макроса?Как это будет выглядеть?

Я могу поменять параметры подпрограммы и просто вызвать ее через M98, но как вызвать подпрограмму с нужными мне параметрами прямо из основной программы?

Была у меня до этого другая стойка, я почти все операции вызывал из макросов, а в программе задавал параметры для макроса... Фанут наверняка так тоже умеет, как это делается?) Версия 21i

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

%
O8083(SVERLENIE OTV)
(Z-GLUBINA SVERLENIYA)
(Q-SHAG PO Z)
(R-START PO Z)
(F-PODACHA)
(K-PODACHA PODVODA)
(B-BEZOPASNAYA VYSOTA)
#27=#26(SCHETCHIK NA Z)
#28=#18(PRE POZITSIYA)
#33=#18-#17(Z SCHETCHIK)
IF[#6GT0]GOTO50
#6=3
N50
IF[#6GT10]GOTO10
IF[#2GT0]GOTO8083
#2=10
N8083
G0Z#28
WHILE[#33GT#26]DO2
G1Z#28F#6
Z#33F#9
G0Z#18
#28=[#33+0.5]
#33=#33-#17
END2
G1Z#28F#6
Z#26F#9
GOTO100
N10#3000=0(K BOLSHE 10)
N100G0Z#2M9
M99
%

8083 sverlenie otv.doc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня подход в точку K идет оочень медленно, и подача у меня не мм/об, а мм/мин)G98...Приводной инструмент отказывается работать по G99)Только если вращается заготовка... инструмент едет мм/об)

Изменено пользователем Vengeance
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Такая проблема на 0i токарном)В документации написано,что G74 можно юзать для сверления... но глубина парой до 45мм доходит..жалко твердый сплав от Сандвика)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В чем именно проблема? Если вы про макрос Metal_Cutterа там входной параметр F подача указан. 

Изменено пользователем UNBBALL
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но выше 10 мм на об ее выставить нельзя)А я сверлю отверстия в мм/мин... Рабочая подача 800мм/мин, а холостая получается 10мм/мин...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Лень разбирать чужой макрос. Попробуйте мой.

5000.txt

Как это работает:

1.Копируем программу 5000 на стойку

2.Делаем вызов в УП макроса

3.Указываем нужные параметры

4. А- Начальная точка по Z абсолют

    B- Позиция отскока абсолют

    С- Глубина сверления абсолют

    D- По сколько сверлим

    F- Подача

5.Пример G65P5000A0B10C-50D5F500

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Но выше 10 мм на об ее выставить нельзя)А я сверлю отверстия в мм/мин... Рабочая подача 800мм/мин, а холостая получается 10мм/мин...

 

Для Vengeance. Удалите следующую строчку - это снимет ограничение

 

IF[#6GT10]GOTO10

 

Вы сверлите с внутренней подачей СОЖ? Если да, то может Вам использовать цикл скоростного сверления G73, т.е. без вывода сверла из отв., только с небольшим отскоком для ломки стружки. Это уменьшит время изготовления.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Guhl
      Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель? Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда  А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
    • Viktor2004
      переключатель нет, но кажется КИПП-реле можно эту байду отключить
    • Guhl
      И переключателя нет? Типа без вариантов?
    • Fedor
      Перфоленты, перфокарты, магнитные ленты струились в магнитофонах - шкафах - да, были времена :)       Дома для физиков что ли ?  Это у Бора были проведены от Карлсберга трубы пивопроводы за то что он придумал квантовую механику потягивая пивко.  Или обычный бред архов ?  они страсть не любят колонн и думают что этажи могут висеть в воздухе :)  Потому что такие тонкие стойки однозначно потеряют устойчивость тут и к Эйлеру не ходи :) 
    • ALEKS
      Более свежее описание обновлений Е2025 Cimatron 2025 - What's New - Beta 2 Release.pdf
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
    • Viktor2004
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
    • Guhl
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
×
×