Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T


tim3855

Рекомендованные сообщения

3 часа назад, Краснодар сказал:

При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.

Все зависит от сценария загрузки можно его исправить как угодно и тогда файлы будут загружаться из указанных вами папок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


На станке DMU60T > ЧПУ LE422M   (MILLPlus M) слетели параметры, .Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,

Сейчас при включении приводов движения нет ,Привода не становятся в готовность

.Ошибка Е60.    низкий уровень осей сигнала готовности.

На блоке питания UV120 горят светодиоды:

Udc  -linkon       зеленый

Power  PESET     красный

NC  PESET         красный

на приводах светодиод СН1 гаснет ,а СН 2 горит и готовности нет.

Пожалуйста подскажите где неисправность в блоке питания или в ЧПУ.  Может есть схема блока питания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Краснодар сказал:

Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,

А до того как они стерлись станок был исправен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Краснодар Если у вас не светится CH1 и светится CH2 тогда это означает что ваша CNC PLC не выдает разрешающего сигнала на включение приводов и естественно что готовности не будет.

image.png

Вы из демо режима вышли машинная константа C80=0?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры в декабре.как сказали ошибка Е60 бывала,но постоит станок и ошибки нет.

Параметры не смогли ввести ,так как часть не вводилась.Сейчас пытаюсь восстановить. Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось .Затем  ввел код 1234 и с настроек в документации ввел параметры с клавиатуры  0 по 7488.В перечне документации после параметров было еще два файла axcomp.cfg и ct.ct но я их соответствие видел на жестком поэтому ничего не делал.

 

1.С80 да при вводе был 0 

2 светодиод под Х70 Udc горит зеленым

3.смутило что на  БП горит NC RESTEN

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Краснодар сказал:

Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось

Вы  сделали бэкап жёсткого диска ?

6 минут назад, Краснодар сказал:

Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры

Случайно быть  не может или батарейка сдохла или загрузил параметры по умолчанию а они не соответствуют реальной конфигурации станка1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.

По оператору сейчас сложно говорить ,что такое по умолчанию.

завтра может что то скажет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Краснодар сказал:

Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.

Можете выложить  этот образ и файл с параметрами на файлообменник для просмотра?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте 

Опять дошли руки до dmu 80 

Зашли в системные параметры 

А они отличаются от тех что у вас 

Да и в целом от тех что у других людей 

Фото как выглядит у нас я скинул в облако 

https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.06.2023 в 13:32, gudstartup сказал:

Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?

Вы откуда взяли?

 

А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке 

А у нас его нет вот и голову дурит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:

А у нас его нет вот и голову дурит

 

Может быть  прописана неверная конфигурация оборудования не тот тип магазина например и тогда подключается уравнение которое недействительно в текущей конфигурации и уравнение решается с ошибкой.

Весь вопрос упирается в достоверность ваших констант!

22 часа назад, Краснодар сказал:

Остальное грузится.

И в какое облако оно загрузилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Дмитрий2000 сказал:

А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке 

А у нас его нет вот и голову дурит

Проблема в том что в системном меню нет очистки памяти и погрузки констант 

Часть констант приходится заполнять вручную до того момента пока это даёт сделать станок 

Остальную часть уже загружать 

А чтобы обнулить константы приходится снимать перемычку для того чтобы станок их забыл 

Константы взяты с этого же жёсткого диска 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

Как загрузится напишите!

https://cloud.mail.ru/public/78jU/ZdafM58cZ         дискета

https://cloud.mail.ru/public/nj7a/cM7sGyCAH       ПО с дисковода

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Shura762
      Что происходит? кто может дать ответ. Открываем книгу Нарышкин Подшипники, смотрим упорные там указан ГОСТ 6874-75, ищем в сети , тоже есть а вот на оф сайте стандарта его нет, В ТФ тоже есть модели по этому госту, Сейчас действует гост 7872-89. Что не так с ГОСТ 6874, типа ой мы ошиблись и забыли?
    • Ганс В
      Доброе времени суток знатоки NX12CAM У меня такой вопрос. Мне нужен немного увеличить стрелку при построения размеров,  на фоне когда ставиться размер размер стрелки мелкий.  И посоветуйте пожалуйста ведоуроки по NX12  Спасибо заранее 
    • Bot
      Оригинал: Roopinder Tara. Watch this space: Here come manufacturable generative designs Такие кронштейны демонстрируют облегчение конструкции с помощью топологии. У этого кронштейна острые края и гладкие поверхности, это означает, что деталь еще можно подвергнуть машинной обработке, чтобы сделать ее максимально легкой Мы уже знакомы с Майклом Богомольным — мы встречались с ним на его предыдущем предприятии ParaMatters, которое было продано Carbon, компании по производству 3D-принтеров, в августе 2022 года. После этого он собрал свою команду ParaMatters (шестеро из них имеют докторскую степень) и получил инвестиции в размере 2,5 млн долларов для запуска InfinitForm. Эта компания вполне может создать первое генеративное программное обеспечение, которое проектирует подходящие для использования и производства детали. Крупные поставщики САПР могут заявить, что их программное обеспечение для генеративного проектирования имеет возможности для создания [...] View the full article
    • lux59
      построить дугами барашку я пробовал, не то слегка, он в списке выдаст количество сегментов, да норм сделаю покажу, что вышло, правда пришлось делать сборкой не единой деталью, в общем я понял как это работает, Спасибо за помощь!
    • lem_on
      Ага, особенно некоторых бестолочей со своим пониманием реальности.  По типу, я скачал программу, я так вижу, я пишу книгу. 
    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
×
×