Перейти к публикации

Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T


tim3855

Рекомендованные сообщения

@Краснодар Контакты K11 K12 выходящие на SSK1 SSK2 нормально замкнутые значит при подаче напряжения на катушку реле они должны разомкнуться и при этом замыкаются нормально разомкнутые контакты другой группы которая включает управление.

image.png

Они идут на шину разъема Х79.

Можете проверить 7-6 при выключенном управлении они должны быть замкнуты

image.png

Проверьте

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


3 часа назад, gudstartup сказал:

Сделайте снимок что у вас горит после включения приводов а то я совсем запутался?

Это три фото после включения привода

https://cloud.mail.ru/public/gQG1/JWKju1NJc

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, Краснодар сказал:

Это три фото после включения привода

Если горит NCRESET то уж точно ничего не должно включаться

image.png

Он идет с X69

Может вам стоит проверить шины X69 X79?

Или у вас ЧПУ не готово!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, gudstartup сказал:

Если горит NCRESET то уж точно ничего не должно включаться

image.png

Он идет с X69

Может вам стоит проверить шины X69 X79?

Или у вас ЧПУ не готово!

На 69 шине питание все напряжения есть.

1. при включении на контактах 12,14,15,16       5вольт     на 13,17  0 вольт

2.привода включены                 12,13,14,15,16   5 вольт     на    17 0 вольт

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Краснодар сказал:

На 69 шине питание все напряжения есть.

Откуда тогда сигнал NC RESET (проследите он идет с LE,CCU)

image.png

Его на момент включения и готовности CNC быть не должно.

image.png

Также рекомедую проверить все напряжения питания на X69 на соответствие нормам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Откуда тогда сигнал NC RESET (проследите он идет с LE,CCU)

image.png

Его на момент включения и готовности CNC быть не должно.

image.png

Также рекомедую проверить все напряжения питания на X69 на соответствие нормам

При включении без привода не всегда,но чаще всего горит еще сигнал power fall ,но он гаснет при включении привода ,

остается NC Reset ,следовательно по шине  nc reset сигнал проходит импульсом потом ждет Redy UV ,а его нет 

или я ошибаюсь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, Краснодар сказал:

или я ошибаюсь

Если LE или СС готовы то сигнал NC RESET -RES.LE должен снятся никаких импульсов там не должно быть а у вас горит и READY и RESET одновременно.

Вы все питания на X69 посмотрели все нормально и машинные константы все соответствуют вашей станочной дискете?

image.png

В общем ЧПУ у вас не желает выдавать сигнал готовности а вот почему ведь готовность от UV присутствует

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Если LE или СС готовы то сигнал NC RESET -RES.LE должен снятся никаких импульсов там не должно быть а у вас горит и READY и RESET одновременно.

Вы все питания на X69 посмотрели все нормально и машинные константы все соответствуют вашей станочной дискете?

image.png

В общем ЧПУ у вас не желает выдавать сигнал готовности а вот почему ведь готовность от UV присутствует

    Не понял ,что такое echo и где смотреть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.06.2023 в 17:40, gudstartup сказал:

image.png

image.png

image.png

image.png

А то что у меня отсутствует на Х69 на 17 контакте  сигнала  RDY.PS разве не ведет к появлению зависшего сигнала NC RESET, это один из суммы ответов в ЧПУ.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, Краснодар сказал:

А то что у меня отсутствует на Х69 на 17 контакте  сигнала  RDY.PS разве не ведет к появлению зависшего сигнала NC RESET, это один из суммы ответов в ЧПУ.

Для того чтобы определить что является причиной а что следствием нужна диаграмма сигналов включения ЧПУ а я ее нигде найти не могу.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

@Краснодар Есть какой то прогресс в ремонте?

Здравствуйте 

Может у вас есть схема на блок питания Pe1938/70 Philips 

Или распиновка выходного разъёма 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Дмитрий2000 К сожалению ничего подобного нет! Мы заказывали лет 10 назад аналог этого блока на современной элементной базе потом станок списали!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 часов назад, gudstartup сказал:

@Дмитрий2000 К сожалению ничего подобного нет! Мы заказывали лет 10 назад аналог этого блока на современной элементной базе потом станок списали!

Понял, спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.06.2023 в 16:39, gudstartup сказал:

@Краснодар Есть какой то прогресс в ремонте?

Спасибо за все консультации,но сейчас приостановили мое участие , в руководстве ,ищут более наверное компетентных спецов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Краснодар сказал:

в руководстве ,ищут более наверное компетентных спецов.

Ну пусть поищут ремонтов на всех хватит....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Появилась эта же ошибка, только сразу у меня дернулась ось У и появилась ошибка Y68 решил перезапустить станок, он включился и постоянно пишет ошибку E60

image.png

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@gudstartup здравствуйте, может у вас есть вариант что это такое может быть, у меня просто блок другой не такой как описывалось выше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • Jesse
      @ГЕЛА Ещё можно посчитать в балках и учесть влияние отверстия через коэффициент концентрации напряжений..) Но у вас отверстие на всю стенку, так что лучше, проще и быстрее посчитать всё это дело в оболочках как выше сказали. Скругления перехода от стенки к полке удалите и в запас считайте.
    • 5axisCNC
      Можно плоскость дна задать множеством вариантов например точка направление
    • mmaag
      Да, это из nc63 для one. Остальное надо смотреть в каталоге NC62, 63. Там описано много всякого виртуального софта, думаю, найдёте ссылки на что надо, если оно существует.
    • Guhl
      Это для sinumerik one? У 808 и 828 плк s7-200
    • mmaag
      https://www.dex.siemens.com/industrialsoftware/machine-tool-software/run-myvirtual-machine-operate?viewState=DetailView&cartID=&portalUser=&store=&cclcl=en_US&selected=industrialsoftware  
    • Guhl
      Я говорю про полноценный эмулятор, чтобы я на виртуальной панели чпу на кнопку нажимал и в виртуальном ладдере этот сигнал обрабатывался
    • Andrey_kzn
      В Step7 есть симулятор, называется PLCSim, работает хорошо, часто им пользуюсь. Особенно удобно, когда надо проверить какую-нибудь одну функцию, отладить её, а потом добавить в рабочий проект.
    • Guhl
      *SP - feed hold, сигнал в ладдере G8.5 (должен быть равен 1 для нормальной работы) SRN - program restart, сигнал G6.0 в ладдере (должен быть равен 0 для нормальной работы) Сигнал с датчика касания вероятно воздействует нас эти сигналы  
    • cnckarat
      Доброго времени суток, возникла проблема со станком, не выходит в референтные точки, выдает ошибку DS0021 START ERROR (ONE TOUCH MACRO), нашли описание ошибки, операция запуска макропрограммы не может быть принята 1) сигнал задержки подачи *sp равен 0. 2) генерируется сигнал тревоги. 3) сигнал srn равен 1. Станок benzinger со стойкой fanuc series 310is model a5, от куда начинать и что делать, пока не знаем. Найти sp и srn на станке не можем. В чем может быть проблема? От куда начинать и куда копать по данному вопросу? Вдруг кто сталкивался.
    • Guhl
      Мысли были попробовать, но поиск по этой теме не дал результата, поэтому не пробовал
×
×
  • Создать...