Перейти к публикации

Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T


tim3855

Рекомендованные сообщения

3 часа назад, Краснодар сказал:

При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.

Все зависит от сценария загрузки можно его исправить как угодно и тогда файлы будут загружаться из указанных вами папок.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


На станке DMU60T > ЧПУ LE422M   (MILLPlus M) слетели параметры, .Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,

Сейчас при включении приводов движения нет ,Привода не становятся в готовность

.Ошибка Е60.    низкий уровень осей сигнала готовности.

На блоке питания UV120 горят светодиоды:

Udc  -linkon       зеленый

Power  PESET     красный

NC  PESET         красный

на приводах светодиод СН1 гаснет ,а СН 2 горит и готовности нет.

Пожалуйста подскажите где неисправность в блоке питания или в ЧПУ.  Может есть схема блока питания.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, Краснодар сказал:

Ввел параметры с клавиатуры , , в документации сохранились ,

А до того как они стерлись станок был исправен?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Краснодар Если у вас не светится CH1 и светится CH2 тогда это означает что ваша CNC PLC не выдает разрешающего сигнала на включение приводов и естественно что готовности не будет.

image.png

Вы из демо режима вышли машинная константа C80=0?

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры в декабре.как сказали ошибка Е60 бывала,но постоит станок и ошибки нет.

Параметры не смогли ввести ,так как часть не вводилась.Сейчас пытаюсь восстановить. Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось .Затем  ввел код 1234 и с настроек в документации ввел параметры с клавиатуры  0 по 7488.В перечне документации после параметров было еще два файла axcomp.cfg и ct.ct но я их соответствие видел на жестком поэтому ничего не делал.

 

1.С80 да при вводе был 0 

2 светодиод под Х70 Udc горит зеленым

3.смутило что на  БП горит NC RESTEN

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Краснодар сказал:

Вначале сняли жесткий и пытались там поменять в файле,т к таких точно цифр параметров не нашли,не получилось

Вы  сделали бэкап жёсткого диска ?

6 минут назад, Краснодар сказал:

Ориентировочно случайно оператор сбросил параметры

Случайно быть  не может или батарейка сдохла или загрузил параметры по умолчанию а они не соответствуют реальной конфигурации станка1

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.

По оператору сейчас сложно говорить ,что такое по умолчанию.

завтра может что то скажет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Краснодар сказал:

Мы программой акроникс создали еще один жесткий.и скачали на комп весь жесткий.,еще нашли дискету со станка там есть файл СМ с параметрами он соответствует бумажному.

Можете выложить  этот образ и файл с параметрами на файлообменник для просмотра?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Здравствуйте 

Опять дошли руки до dmu 80 

Зашли в системные параметры 

А они отличаются от тех что у вас 

Да и в целом от тех что у других людей 

Фото как выглядит у нас я скинул в облако 

https://cloud.mail.ru/public/eb87/EdxJNMaWr

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.06.2023 в 13:32, gudstartup сказал:

Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?

Вы откуда взяли?

 

А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке 

А у нас его нет вот и голову дурит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Дмитрий2000 сказал:

А у нас его нет вот и голову дурит

 

Может быть  прописана неверная конфигурация оборудования не тот тип магазина например и тогда подключается уравнение которое недействительно в текущей конфигурации и уравнение решается с ошибкой.

Весь вопрос упирается в достоверность ваших констант!

22 часа назад, Краснодар сказал:

Остальное грузится.

И в какое облако оно загрузилось?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 часов назад, Дмитрий2000 сказал:

А возможно ли такое что где то в константах прописан датчик наличия инструмента в лапке 

А у нас его нет вот и голову дурит

Проблема в том что в системном меню нет очистки памяти и погрузки констант 

Часть констант приходится заполнять вручную до того момента пока это даёт сделать станок 

Остальную часть уже загружать 

А чтобы обнулить константы приходится снимать перемычку для того чтобы станок их забыл 

Константы взяты с этого же жёсткого диска 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

Как загрузится напишите!

https://cloud.mail.ru/public/78jU/ZdafM58cZ         дискета

https://cloud.mail.ru/public/nj7a/cM7sGyCAH       ПО с дисковода

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Александр1979
      Сравните параметры 5000-5010 и 5041
    • sloter
      Всем привет! Кто нибудь работает\работал с картой  NVIDIA Quadro RTX 3000 (мобильная) в SW2016? Понимаю, что сочетание редкое, ибо эта карта появилась на 3 года позже выхода SW2016. Проблема в поиске сертифицированного (или хотя бы рекомендованного) драйвера для этой карты под SW2016 на W10. На офсайте SW сейчас найти его невозможно, ибо 2016 уже отсутствует в списке версий SW в разделе драйверов. Данная карта у меня в составе ноута Dell Precision 7550. Сам ноут по хар-кам, конечно, мощный  Intel(R) Xeon(R) W-10855M CPU @ 2.80GHz, 64,0 ГБ, NVIDIA Quadro RTX 3000. Но вот SW2016 на нём работает как то... Ноут корпоративный, поэтому на нём навешано всяких сервисов (в том числе в реалтайме). Плюс сетевая лицензия SW на удалённом сервере и подключение к серверу PLM (то же удалённому) висит. Отчасти этим можно объяснить некоторую неторопливость работы. Но больше всего меня напрягают "подлагивания" и "залипания" при работе с чертежом (при создании\перемещении объектов чертежа, замедленная реакция на выделение\снятие выделения объектов чертежа, "залипание" в начальный момент перемещения и зуммирования чертежа по экрану и т.п.). Раньше (не на этом ноуте) подобные проблемы решал подбором драйвера видеокарты. Подбирал и тут. Некоторые незначительные улучшения были, но прийти к более-менее комфортной работе так и не удалось. Честно говоря, это мой первый опыт серьёзной полноценной работы на ноутбуке. До этого полноценно работал только на десктопе. Возможно вообще драйвера для этой карты не сертифицировались под SW2016?
    • Snake 60
      @tompsongun Спасибо за новую версию, при тестировании обнаружил небольшой косячокс : https://cloud.mail.ru/public/xJUJ/wVjE7mbmq
    • Пингвинчик
      Можно как то вытащить количество элементов из массива по точкам? Отверстия из любого массива выводят количество через &Pattern_No На прочих операциях (выдавливание к примеру) эта команда не работает
    • rrr11
      Инструменты аналогичные стоят, что на новом станке что на старых, которые до этого работали по этой программе... 
    • Володя ЧПУ
      Здравствуйте. Спасибо за участие. К сожалению это не совсем то что мне нужно. Радиусное скругление расположено в глухом отверстии. Вот это скругление, курсор на нем. Мне нужно сформировать его концевой фрезой и с хорошей частотой поверхности.
    • FOX80
      Галочки стоят, надо значит офис поставить, его нет...
    • Guhl
      Другие типы инструмента? Радиусы при вершине?
    • Говорящий Огурец
      Так есть же специализированные стратегии. В разделе Mill_planar/Planar_deburring это для притупления кромки в плоскости обработки. Поддерживается как угловая фреза, так и сферическая фреза. А есть более интересный вариант: Mill_contur/3_Axis_Deburring Тут можно снимать фаску по пространственной кромке, не лежащей в одной плоскости. Поддерживается 3 типа инструмента: концевуха, сферка и лоллипоп (леденец). Отличная стратегия, легко можно управлять притупляемыми кромками. И есть еще мультиаксис_дебурринг, но он за пределами вашей задачи.
    • AlexArt
      Ну иногда кое-что можно сделать в реальности:      
×
×
  • Создать...