Перейти к публикации

Ошибка PLC Error 36 на станке DMU-60T


tim3855

Рекомендованные сообщения

У нас села батарейка поэтому пришлось параметры загружать. До ввода параметров станок писал O23 отсутствуют машинные константы. Как только их загрузили. Сразу пошли такие проблемы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


1 час назад, gudstartup сказал:

Какой файл он вам скинул PA.PA?

Вы сделали бэкап жесткого диска?

Все зависит от того как написана программа ЭА и где она сохраняет переменные.

 

Скинули всё что было на диске и файла PA.PA там нету 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, Дмитрий2000 сказал:

Как только их загрузили. Сразу пошли такие проблемы. 

Память перед вводом очищали через сервисное меню?

2 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:

Скинули всё что было на диске и файла PA.PA там нету 

Скиньте данные на файлообменник, посмотрим... 

Что у вас за версия ЭА и ее конфигурацию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, gudstartup сказал:

Память перед вводом очищали через сервисное меню?

Скиньте данные на файлообменник, посмотрим... 

Что у вас за версия ЭА и ее конфигурацию.

возле батарейки снимали перемычку чтобы сбросить систему разве что, саму память через сервисное меню не трогали 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Дмитрий2000 сказал:

возле батарейки снимали перемычку чтобы сбросить систему разве что, саму память через сервисное меню не трогали 

Попробуйте сбросить через него а потом запишите параметры может какая то область памяти глючит.

Так бэкап диска есть или нет? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:

только что сказали что бэкапа нет т.к не знают как его сделать 

Не понял, a как же файлы считывали?

Там есть в компе жесткий диск, вынуть присоединить к PC через адаптер или если есть старый PC с ide интерфейсом тогда прямо через него соединить а дальше создать образ либо NortonGhost либо Acronis и т.д.

 

 

23 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:

Скинули всё что было на диске и файла PA.PA там нету 

 

Скинули значит можете !:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Дмитрий2000 В параметре N83 C400 

image.png

У вас назначено 400 параметров E и как то странно что их у вас нет как и самого файла где они сохраняются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Дмитрий2000 Также в параметрах из вашей папки полностью отсутствуют параметры с номерами

370,371

image.png

У вас там просто пропуск а это очень важные параметры

image.png

У вас сразу после 311 параметра идет 705!!!

Для примера вот врезка из моих параметров.

image.png

Вывод- что то не так с вашими станочными константами!

Вам нужно взять константы из папки C:\SYSTEM\CCU.CM и посмотреть что там 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а что вообще делают E- параметры?

300 е параметры отвечают за авто измерительную систему вроде, У нас ее нет и соответственно не нужны

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:

У нас ее нет и соответственно не нужны

 

Откуда вы знаете для чего они нужны или нет?!

К этим параметрам имеют доступ различные подсистемы в том числе и IPLC и говорить о том что там нужно или нет можно только имея детальное описание всех параметров а у вас его нет!

Вы сначала с основными константами разберитесь а потом уже будите думать о E.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, Дмитрий2000 сказал:

в файлах есть и описание параметров, посмотрели на 80T там так же этих параметров нет

 

Пробуйте сделать смену методом который описал @adolf80 возможно что после этого ручного цикла восстановления ваши ошибки уйдут!

12 минут назад, Дмитрий2000 сказал:

посмотрели на 80T

А пропавшие параметры вы где взяли тоже с 80T?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

А пропавшие параметры вы где взяли тоже с 80T?

на жестком диске нашли. с 80Т пробовали брать константы, но станок их не принимал 

6 минут назад, Дмитрий2000 сказал:

на жестком диске нашли. с 80Т пробовали брать константы, но станок их не принимал 

в том то и проблема что практически сразу так пробовали делать....

эффекта нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Дмитрий2000 сказал:

на жестком диске нашли. с 80Т пробовали брать константы

Может вы не те нашли, там еще по меньшей мере 3 места(С:\SYSTEM\CCU.CM, D:\STARTUP\CM.CM,D:\DATA\CM.CM)?

Вы откуда взяли?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Вам нужно взять константы из папки C:\SYSTEM\CCU.CM и посмотреть что там 

Это будут дефолтные миллплюсовские параметры. Не от конкретного станка.

1 час назад, gudstartup сказал:

Также в параметрах из вашей папки полностью отсутствуют параметры с номерами

370,371

у меня на ДМУ50 и 60 тоже нету этих параметров

Если у вас только эти две ошибки, то однозначно надо разобраться с электроавтоматикой станка. Для начала хотя бы схему открыть, найти датчик наличия инструмента в лапе, узнать на какой вход он подает сигнал и посмотреть в I\O что висит на этом входе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, adolf80 сказал:

Это будут дефолтные миллплюсовские параметры. Не от конкретного станка.

Я знаю...

26 минут назад, Дмитрий2000 сказал:

Файл называется STARTUP от туда и брали он в файлообменнике есть 

Предлагаю вам заменить файл в папке C:\SYSTEM\CCU.CM файлом с диска D:\STARTUP\CM.CM или D:\DATA\CM.CM естественно переименовав в CCU.CM.

После этого выйдите в сервисное меню и выберите пункт

image.png

Вместо дефолтных будут загружены константы для вашего станка и память будет избавлена от неопределенных значений!

После этого если ваши константы на диске D: правильные все должно заработать как положено.

Метод @adolf80 если поможет поставите ему +!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня есть дискета  в комплекте станка с параметрами на DMU60T.,там есть помимо файла СМ, еще файл axcomp/ctg и температурные компенсаторы ct.ct.   При загрузке 6м пунктом все файлы загружаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.



  • Сообщения

    • maxx2000
      @artberesta 2 раздела справки https://tflexcad.ru/help/cad/17/?ysclid=m3bnjiod40554176555 делается как и в любой другой CAD, протягиванием эскиза по траектории с вычитанием материала. 3D Построения. Опорная геометрия-3D путь-Проекция 3D пути на грань или тело Твердотельное моделирование-По траектории
    • artberesta
      Спасибо большое всем ответившим на мой вопрос. Я изучаю эту программу , и в силу своего возраста она дается мне тяжело. (Хотя и на русском языке) Я легко могу это сделать в 3 программах blender, fusion, zbruch. Если вам будет не сложно , покажите на примере как это сделать в t flex. Возможно , когда я это сделаю и пойму , я обязательно выложу ответ на рутубе.  
    • gudstartup
      @Madmax70 900 -ые параметры опций запишите отдельно так как их только вручную вводить нужно. это связано с тем что при установке того или иного бита опций меняется конфигурация системы и оа требует перезагрузки чтобы привести в соответствие память (выделить или убрать несколько кб)и включить установленные функции а при изменении размера памяти программ эта область полностью очищается и т.д. можете конечно  попробовать их ввести через 232 предварительно установив параметры связи но и reader/puncher inerface  может быть опциональным поэтому придётся соответствующий 9хх.х установить иначе связь вовсе не заработает. сколько раз я не пробовал вводить ни разу нормально все не ввелись может чего не так делал. да и на 10 11 серии фанука ввод опций только ручной через ипл меню
    • ALEKS
      Презентация пройдёт в Герцлии 5 декабря и в Кейсарии 26 ноября сего года. Записывайтесь у секретаршы Симатрона.
    • Artas28
      Что означает запись, например @135:=@127+@802;//(X*COR*POS) @140:=@135-#10 @  - ?  := ?  
    • Artas28
      Добрый день! Есть у кого программа для Inspection Plus. Измерение отверстия или вала по трем точкам (O9823). Желательно для Syntec. А то в станок O9804 Векторная калибровка радиуса сферического наконечника щупа загрузили, а измерение отв. по 3-м точкам нет:((
    • Guest_by
      Попробуйте так:   CIMFIL/ON,GOHOME     XX=POSTF(2,1,1867,1)    FEDRAT / 123.000000,  MMPM        XX=POSTF(13)                 XX=POSTF(2,1,1867,0)            XHOME=POSTF(1,3,130)             YHOME=POSTF(1,3,131)   ZHOME=POSTF(1,3,132)   FHOME = 8000 POSTN/ALL           POSTN/OUT,7,1,26,ZHOME,F,FHOME POSTN/OUT,24,XHOME,25,YHOME CIMFIL/OFF
    • mamomot
      Понятно! Да я о Вас давно все понял... Вы, главное, не беспокойтесь...
    • gudstartup
      вы тоже не видите ответа в этом вопросе ... про барабаны не знаю но по головам своих учеников он стучать любил от этого гварнери выглядит таким забитым
    • maxx2000
      @mamomot странная манера у тебя трактовать слова и приписывать эту трактовку в заслуги автора. По моему мнению, все кто требует решения для каждого конкретного случая когда достаточно лишь изучить инструментарий, обезьяны, а не все. Почему? Потому что даже обезьян учат кнопки давить не задумываясь. Нажал на кнопку-получил результат. Коллеги твои плюются может потому что такие же обезьяны-кнопконажиматели. Пусть научатся моделить отливки, а не заниматься хнёй. Уровень в твоей конторе мне примерно понятен, по твоим статьям. НОРМАЛЬно, т.е. и так сойдёт. Пусть изучают Компас, учатся конструировать и у них не будет необходимости просить кого-то что-то делать в ТФ. И не понятно, чё ты так возбудился, уже должен был успокоиться. Вопрос риторический, ответа не требует.   Операция проецирвоания кривой и протягивания это базовый функционал для ВСЕХ CAD @Guhl а, я не говорил что он делал скрипки 
×
×
  • Создать...