Перейти к публикации

Вопросы новичка по sinumerik 840d


ForgottenGood

Рекомендованные сообщения

10 часов назад, gudstartup сказал:

Да

 

Тычите ее в USB card reader и делаете RAW образ HDDRawCopy или WinHex

image.png

Выбираете из появившегося меню в качестве источника

ваш диск (именно физический)

image.png  

В качестве приемника файл где будет сохранен образ.

image.png

 

Ставите галочку copy entire medium (копия всего диска)

image.png

Жмете OK.

C HDDRaw еще проще.

 

 

А чего не попробовали  замечательная и бесплатная вещь.

image.png

Кстати E-USB 4.5 грузится даже на PC так можно ее проверить!

Но если уж 4.7 не грузанулась то выводы весьма печальные 

Проверьте на компе или ноуте загрузку E-BOOTUSB 4.5 если не пойдет сделаю вам образ  

Сейчас снимаю образ СF-карты через HDDRaw. 

Глупый вопрос: если я вставлю Emer Boot USB в РС и сделаю загрузку с  USB, что я должен увидеть в случае если все работает? 

У нас такого меню нет. Можете выслать ваш USB boot 4.5?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 часов назад, gudstartup сказал:

Нельзя пихать карты CF из одного NCU  другое , так советуют знатоки этой системы.

image.png

Уж не знаю в каком смысле написано "грохните" в программном или аппаратном сам я никогда этого не делал.

Может имелось ввиду, что для нормального запуска требуется полный сброс NCU, а при этом обнуляются вме параметры и PLC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Вот образ ->https://disk.yandex.ru/d/-VqeVp2pzlEXjg нормально стартует на HP Pavilion 2015 года  и Fujitsu Siemens 2005 года.

Берете образ и при помощи HDDRaw переписываете на usb затем грузитесь.

На первом этапе система автоматически перезагрузится а после второго должна загрузится в виде меню.

После загрузки на PC для чистой загрузки на NCU перепишите образ заново.

и сделайте все как в диаграмме

image.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовали данный образ, на PC загрузился, меню вышло. Загрузка NCU закончилась тем же (1 на дисплее, индикаторы STOP и SU моргают попеременно оранжевым, RDY моргает оранжевым). Есть ли разница в  использовании флешек, в частности их файловой системы и ее объема? Есть ли какие то рекомендации по типу флешки? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, tiudaniil сказал:

Есть ли разница в  использовании флешек, в частности их файловой системы и ее объема? Есть ли какие то рекомендации по типу флешки? 

Размер-Желательно до 8ГБ.

После загрузки на PC образ заново переписывали?

 

При первом запуске вновь созданной E-USB должны светиться все светодиоды оранжевым светом а затем светодиод RDY должен погаснуть на семисегментном индикаторе ничего не должно отображаться.

Затем можно жать ресет или выклчать питание и тогда должна пойти полная загрузка E-USB!

Снимите видео первой загрузки E-USB после ее создания HDDRawCopy и покажите здесь? 

Переключатель режимов загрузки NCK пробовали менять например на 8

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Образ записали заново. На NCK=8, ни какой реакции, так же горят все индикаторы оранжевым, на дисплее 3-3-8-8.

Видео загрузки с USB я выкладывал ссылку, оно ни чем не отличается. 

Вот видео при включении с USB https://drive.google.com/file/d/18rY8egKHvy_qEI13ZlPHWD-gC5Qq3KtR/view?usp=drivesdk

В таком состоянии система нахолится около 3-4 минут, потом происходит какая то перезагрузка (начинают бежать буквы и цифры на семисегментном индикаторе) и потом симтема переходит в состояние как на видео 

https://drive.google.com/file/d/18tKZf-YLe_Wx1HfNb6YANrDcj3DZelMs/view?usp=drivesdk

Попробую поймать переход из одного состояния в другое, выложу видео. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ссылке можно посмотреть щагрузку при переключателе NCK=8

https://drive.google.com/file/d/1Aiyym3fTdM1LKtvivbA6LXf-caMqQ2uy/view?usp=drivesdk

Загрузка NCU с E-USB полное видео (около 2х минут) по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1AuHvJRLQt9g6NynFFUrOOOWEMz8Euq1Z/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, tiudaniil сказал:

Загрузка NCU с E-USB полное видео (около 2х минут) по ссылке

Это видео первой загрузки E-USB после создания или уже следующей?

9 минут назад, tiudaniil сказал:

По ссылке можно посмотреть щагрузку при переключателе NCK=8

В этом как и в предыдущем видео с cf картой видно что ncu не выходит на загрузку ОС а останавливается на загрузке BIOS выдавая какой то неведомый  пост код на 7 сегментный дисплей.

NCU явно демонстрирует неисправность только вот надо расшифровать какую.

А без CF карты картина та же (все светодиоды оранжевые и 3-3-8-8. )?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По индикаторам также, а код 3-3-8-5

Видео, это включение после того как воткнул флешку, если нажат reset, картина аналогична

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите еще, кто менял NCU на новую. Когда делал модернизацию NCU пришла уже с картой CF и я не помню чтоб я делал манипуляции, которые рекомендуют товарищи с  Simens. 

Новая NCU приходит без загруженного в него ПО, поэтому необходимо его загрузить с CF  карты, NCK-1, PLC-3. После включения дождаться индикации 5 и переключатели поставить в 0. 

Попробовал это проделать со старой 720 NCU ver 1.5, после того как индикатор показал 5, я перевел переключатели в 0, на дисплее загорелась F.  Сделал стандартный полный сброс NCK-1, PLC-2-3-2, система загрузилась с цифрой 6.

Как запускать новую пустую NCU я правильно понимаю или еще что нужно? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, tiudaniil сказал:

Как запускать новую пустую NCU я правильно понимаю или еще что нужно? 

Сначала очищаете память NCK и PLC затем грузитесь и записываете архивы от старой NCU никаких особых манипуляций не требуется.

Вы видели состояние светодиодов при правильной загрузке ваша "новая" система вообще зависает в каком то цикле ошибки и похоже что это аппаратная неисправность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Нет ни одной причины кроме неисправности чтобы светодиоды постоянно светились оранжевым и не меняли свое состояние.

Надеюсь эту тему вы уже читали?

https://support.industry.siemens.com/forum/nl/en/posts/ncu-720-3-all-lights-oragne-3373-error/177239/?page=0&pageSize=10

Это вопрос

image.png

 А вот неутешительный ответ!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спецы с бывшего офиса Siemens также ответили, что 90% NCU неисправно. 

Ладно, будем искать варианты замены или ремонта. Спасибо за полезную информацию и помощь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Из той же оперы только код другой!

То есть ваш NCU  аппаратно не видит CF карту а вот по какой причине (я внутрь NCU не совался может там у вас шлейф отключен или поврежден если разъем для CF не на самой плате распаян)

image.png

image.png

image.png

 

К сожалению результат неутешителен!

image.png

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil

Еще добавлю от себя если вам все таки никак не удалось прочесть CF тогда скорее всего NCU  ее тоже не видит и рисует вам ошибку 3388.

По приходу вашего NCU СF уже была в него вставлена и вы его сразу запустили или сперва вынули CF?

Просто тут нам Митсубиси один новый пришел а сервисник сказал что если извлечь CF карту то система об этом сразу узнает и откажется загружаться рассматривая это как несанкционированный доступ для копирования при этом на CF меняются какие-то коды.

Может и Sinumerik уже до этого дошел в защите своего кода!:smile:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

Просто тут нам Митсубиси один новый пришел а сервисник сказал что если извлечь CF карту то система об этом сразу узнает и откажется загружаться рассматривая это как несанкционированный

Какие тридварасы, заплати, а потом ещё раз заплати. Пошел копировать свою 810 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго всем времени суток.  Относительно манипуляций с CF-картой. Я пробовал переставлять карту с другого рабочего станка. Это произошло, когда мы активировали лицензию на новом станке, и ошиблись с номером карты.  Получили в итоге станок со сброшенным NC и PLC, также, как если бы выполнили сброс переключателями. Был моргающий пульт оператора и отображались три оси.  Надо было бы подключиться к PLC и посмотреть, что там происходит, но тогда я это не проделал.  Всё это к тому, уважаемые коллеги, что умные люди учатся на чужих ошибках.  Не повторяйте чужих ошибок.  Хотя вы вольны поступать как хотите, отпишитесь потом о вашем опыте.  Возможно у вас  всё пройдёт нормально.

Также насчёт изготовления загрузочной флешки из образа.  Там тоже есть тонкости.  Покажите фото вашей CF - карты. подумаем относительно совместимости версий ПО. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сделали образ CFкарты. Саму карту не читали, но просмотрели содержимое образа, каталоги вроде все есть. Кстати не смог найти /var/log/messages. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedor
    • Snake 60
      А в чём кривоватость? Мне кажется всё зависит от настроек шаблона чертежей. Пример чертежа сохраненного стандартными средствами через макрос: https://cloud.mail.ru/public/g8Gv/oYXYVh8U5
    • Борман
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Bot
      От редакции isicad.ru: 29 мая в Москве прошло очередное ежегодное мероприятие компании «Топ Системы» — «Форум T‑FLEX PLM 2024». Это важное событие, несомненно, будет отражено в многочисленных публикациях, посвященных различным решениям и продуктам компании, а пока с общим содержанием и настроением форума можно познакомиться в кратком пресс-релизе «Новейшие разработки компании «Топ Системы» представлены на главном ежегодном событии года — Форуме T‑FLEX PLM 2024». В статье, предлагаемой вам сегодня, отражены новые результаты одного из самых заметных проектов компании «Топ Системы» — геометрического ядра RGK. Редакция портала isicad.ru с удовлетворением отмечает, что зарождение и развитие этого проекта регулярно и подробно освещалось и освещается в наших публикациях: одних только статей, заголовок которых содержит волнующее сокращение «RGK» (российское геометрическое ядро), насчитывается десяток. Особое внимание в статье Леонида Баранова привлекает замечание [...] View the full article
    • Kelny
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
    • lem_on
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования. 
    • gudstartup
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
    • Killerchik
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
×
×