Перейти к публикации

Вопросы новичка по sinumerik 840d


ForgottenGood

Рекомендованные сообщения

10 часов назад, gudstartup сказал:

Да

 

Тычите ее в USB card reader и делаете RAW образ HDDRawCopy или WinHex

image.png

Выбираете из появившегося меню в качестве источника

ваш диск (именно физический)

image.png  

В качестве приемника файл где будет сохранен образ.

image.png

 

Ставите галочку copy entire medium (копия всего диска)

image.png

Жмете OK.

C HDDRaw еще проще.

 

 

А чего не попробовали  замечательная и бесплатная вещь.

image.png

Кстати E-USB 4.5 грузится даже на PC так можно ее проверить!

Но если уж 4.7 не грузанулась то выводы весьма печальные 

Проверьте на компе или ноуте загрузку E-BOOTUSB 4.5 если не пойдет сделаю вам образ  

Сейчас снимаю образ СF-карты через HDDRaw. 

Глупый вопрос: если я вставлю Emer Boot USB в РС и сделаю загрузку с  USB, что я должен увидеть в случае если все работает? 

У нас такого меню нет. Можете выслать ваш USB boot 4.5?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


12 часов назад, gudstartup сказал:

Нельзя пихать карты CF из одного NCU  другое , так советуют знатоки этой системы.

image.png

Уж не знаю в каком смысле написано "грохните" в программном или аппаратном сам я никогда этого не делал.

Может имелось ввиду, что для нормального запуска требуется полный сброс NCU, а при этом обнуляются вме параметры и PLC?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Вот образ ->https://disk.yandex.ru/d/-VqeVp2pzlEXjg нормально стартует на HP Pavilion 2015 года  и Fujitsu Siemens 2005 года.

Берете образ и при помощи HDDRaw переписываете на usb затем грузитесь.

На первом этапе система автоматически перезагрузится а после второго должна загрузится в виде меню.

После загрузки на PC для чистой загрузки на NCU перепишите образ заново.

и сделайте все как в диаграмме

image.png 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Попробовали данный образ, на PC загрузился, меню вышло. Загрузка NCU закончилась тем же (1 на дисплее, индикаторы STOP и SU моргают попеременно оранжевым, RDY моргает оранжевым). Есть ли разница в  использовании флешек, в частности их файловой системы и ее объема? Есть ли какие то рекомендации по типу флешки? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, tiudaniil сказал:

Есть ли разница в  использовании флешек, в частности их файловой системы и ее объема? Есть ли какие то рекомендации по типу флешки? 

Размер-Желательно до 8ГБ.

После загрузки на PC образ заново переписывали?

 

При первом запуске вновь созданной E-USB должны светиться все светодиоды оранжевым светом а затем светодиод RDY должен погаснуть на семисегментном индикаторе ничего не должно отображаться.

Затем можно жать ресет или выклчать питание и тогда должна пойти полная загрузка E-USB!

Снимите видео первой загрузки E-USB после ее создания HDDRawCopy и покажите здесь? 

Переключатель режимов загрузки NCK пробовали менять например на 8

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Образ записали заново. На NCK=8, ни какой реакции, так же горят все индикаторы оранжевым, на дисплее 3-3-8-8.

Видео загрузки с USB я выкладывал ссылку, оно ни чем не отличается. 

Вот видео при включении с USB https://drive.google.com/file/d/18rY8egKHvy_qEI13ZlPHWD-gC5Qq3KtR/view?usp=drivesdk

В таком состоянии система нахолится около 3-4 минут, потом происходит какая то перезагрузка (начинают бежать буквы и цифры на семисегментном индикаторе) и потом симтема переходит в состояние как на видео 

https://drive.google.com/file/d/18tKZf-YLe_Wx1HfNb6YANrDcj3DZelMs/view?usp=drivesdk

Попробую поймать переход из одного состояния в другое, выложу видео. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По ссылке можно посмотреть щагрузку при переключателе NCK=8

https://drive.google.com/file/d/1Aiyym3fTdM1LKtvivbA6LXf-caMqQ2uy/view?usp=drivesdk

Загрузка NCU с E-USB полное видео (около 2х минут) по ссылке

https://drive.google.com/file/d/1AuHvJRLQt9g6NynFFUrOOOWEMz8Euq1Z/view?usp=drivesdk

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, tiudaniil сказал:

Загрузка NCU с E-USB полное видео (около 2х минут) по ссылке

Это видео первой загрузки E-USB после создания или уже следующей?

9 минут назад, tiudaniil сказал:

По ссылке можно посмотреть щагрузку при переключателе NCK=8

В этом как и в предыдущем видео с cf картой видно что ncu не выходит на загрузку ОС а останавливается на загрузке BIOS выдавая какой то неведомый  пост код на 7 сегментный дисплей.

NCU явно демонстрирует неисправность только вот надо расшифровать какую.

А без CF карты картина та же (все светодиоды оранжевые и 3-3-8-8. )?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

По индикаторам также, а код 3-3-8-5

Видео, это включение после того как воткнул флешку, если нажат reset, картина аналогична

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите еще, кто менял NCU на новую. Когда делал модернизацию NCU пришла уже с картой CF и я не помню чтоб я делал манипуляции, которые рекомендуют товарищи с  Simens. 

Новая NCU приходит без загруженного в него ПО, поэтому необходимо его загрузить с CF  карты, NCK-1, PLC-3. После включения дождаться индикации 5 и переключатели поставить в 0. 

Попробовал это проделать со старой 720 NCU ver 1.5, после того как индикатор показал 5, я перевел переключатели в 0, на дисплее загорелась F.  Сделал стандартный полный сброс NCK-1, PLC-2-3-2, система загрузилась с цифрой 6.

Как запускать новую пустую NCU я правильно понимаю или еще что нужно? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, tiudaniil сказал:

Как запускать новую пустую NCU я правильно понимаю или еще что нужно? 

Сначала очищаете память NCK и PLC затем грузитесь и записываете архивы от старой NCU никаких особых манипуляций не требуется.

Вы видели состояние светодиодов при правильной загрузке ваша "новая" система вообще зависает в каком то цикле ошибки и похоже что это аппаратная неисправность.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Нет ни одной причины кроме неисправности чтобы светодиоды постоянно светились оранжевым и не меняли свое состояние.

Надеюсь эту тему вы уже читали?

https://support.industry.siemens.com/forum/nl/en/posts/ncu-720-3-all-lights-oragne-3373-error/177239/?page=0&pageSize=10

Это вопрос

image.png

 А вот неутешительный ответ!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спецы с бывшего офиса Siemens также ответили, что 90% NCU неисправно. 

Ладно, будем искать варианты замены или ремонта. Спасибо за полезную информацию и помощь. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil Из той же оперы только код другой!

То есть ваш NCU  аппаратно не видит CF карту а вот по какой причине (я внутрь NCU не совался может там у вас шлейф отключен или поврежден если разъем для CF не на самой плате распаян)

image.png

image.png

image.png

 

К сожалению результат неутешителен!

image.png

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@tiudaniil

Еще добавлю от себя если вам все таки никак не удалось прочесть CF тогда скорее всего NCU  ее тоже не видит и рисует вам ошибку 3388.

По приходу вашего NCU СF уже была в него вставлена и вы его сразу запустили или сперва вынули CF?

Просто тут нам Митсубиси один новый пришел а сервисник сказал что если извлечь CF карту то система об этом сразу узнает и откажется загружаться рассматривая это как несанкционированный доступ для копирования при этом на CF меняются какие-то коды.

Может и Sinumerik уже до этого дошел в защите своего кода!:smile:

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

Просто тут нам Митсубиси один новый пришел а сервисник сказал что если извлечь CF карту то система об этом сразу узнает и откажется загружаться рассматривая это как несанкционированный

Какие тридварасы, заплати, а потом ещё раз заплати. Пошел копировать свою 810 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброго всем времени суток.  Относительно манипуляций с CF-картой. Я пробовал переставлять карту с другого рабочего станка. Это произошло, когда мы активировали лицензию на новом станке, и ошиблись с номером карты.  Получили в итоге станок со сброшенным NC и PLC, также, как если бы выполнили сброс переключателями. Был моргающий пульт оператора и отображались три оси.  Надо было бы подключиться к PLC и посмотреть, что там происходит, но тогда я это не проделал.  Всё это к тому, уважаемые коллеги, что умные люди учатся на чужих ошибках.  Не повторяйте чужих ошибок.  Хотя вы вольны поступать как хотите, отпишитесь потом о вашем опыте.  Возможно у вас  всё пройдёт нормально.

Также насчёт изготовления загрузочной флешки из образа.  Там тоже есть тонкости.  Покажите фото вашей CF - карты. подумаем относительно совместимости версий ПО. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Мы сделали образ CFкарты. Саму карту не читали, но просмотрели содержимое образа, каталоги вроде все есть. Кстати не смог найти /var/log/messages. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      ну за границу ездил и досмотр при выезде обязателен у него не один а с одним станком это не производство у многих даже в гаражном хозяйстве больше
    • aalex_b
      Добрый день. Саму систему я поднял. Не знаю куда вводится центр стола, но предполагаю в 960,хх параметр для Y и для X А поворот головы куда вносят: при горизонтальном и вертикальном положении. Так же методика измерения интересует  HDD ушел физически: BIOS его не видит и при включении питания свист, как от болгарки.
    • Flint_ru
      Добрый день!  Подскажите, можно ли в WB задать нагрузку двухмерной таблицей, не прибегая к всавке apdl и если можно, то как?  В apdl  просто создается таблица, например, один параметр Time, другой координата. В итоге можно для каждого шага задать свою нагрузку, зависящую от координаты.  В WB можно выбрать  tabular, но есть возможность выбрать только одну независимую переменную. Спасибо.
    • Killerchik
      Вы уверены? Я не знаю, на сколько дотошна на вывоз китайская таможня. Судя по идущим посылкам - совершенно не дотошна.   СОЖ мы себе везли (которую по моей дурости купили, думая что привезти будет легко) через 2 промежуточные страны страны. Что-то более стрёмное, с малейшей электроникой, едет через 3. Это типа прекрасная новая реальность, добро пожаловать.   Со станком не случится, а вот с заказом может случится много чего - не успеть к выставке, не получить инвестора. Производства бывают разные - какая-то конкретная деталь может быть сделана на каком-то одном имеющемся станке, может там отверстие глубокое, может габарит большой. Да может просто у человека один станок, и всё! Что он теперь, ненормальный?
    • Jesse
      @Fedor Успокойтесь. Никто тут не собирается отказываться от теории сплошности
    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее. И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот.. Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
      Стрелки разрезов иногда "пробивают" линии разрезов, что-то еще бывает. Но это мелочи, у нас нормоконтроля нет. А вот когда закрашенные виды начинают жестко чудить, с пропаданием или перемешиванием текстур, тогда уже неприятно. Либо еще какие-глюки вылезают оформительские. Нам часто приходится дизайнерам на одобрение файлы засылать, а такие штуки несколько нервируют.
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
×
×
  • Создать...