Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

Зачем гадать на кофейной гуще.

Зайдите в 50 меню - диагностика.

Поставьте курсор на клапан давления, включите насос и начните увеличивать DA.

Доведите давление хотя бы до 150 бар. Но особо не увлекайтесь. :smile:  

Страшненько)

 

Никогда не сталкивался еще с диагностикой. А где это 50-е меню? (прошу прощения за безграмотность:) ) У нас контроллер Delem ER-70.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


У нас контроллер Delem ER-70.

 

Это ЕРМАКИ так называют  Delem DA56  :smile:

 

В режиме программирования набираете 50 ВВОД, пароль 741

post-21816-0-92256300-1475136905.jpg

 

Выбирайте 3-й пункт

Кнопкой "+" увеличивайте DA.

post-21816-0-52979800-1475136904.jpg 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Это ЕРМАКИ так называют  Delem DA56  :smile:

 

В режиме программирования набираете 50 ВВОД, пароль 741

attachicon.gifdelem.jpg

 

Выбирайте 3-й пункт

Кнопкой "+" увеличивайте DA.

attachicon.gifdelem2.jpg

Спасибо) Только прибежал пароль спросить) 

Получается, когда траверса зашевелится, какие я далее должен предпринять действия? оставить давление, что наклацаю?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Получается, когда траверса зашевелится, какие я далее должен предпринять действия? оставить давление, что наклацаю?

 

Она не зашевелится,  т.к. клапана подъема/спуска закрыты.

Наша задача - проверить давление в системе. Если оно спокойно дойдет до 150 бар, то особых проблем у пресса я не вижу.

Держать давление не вижу смысла, доведите до 150 бар и отпустите.  :smile:

 

Только прибежал пароль спросить

Я же сказал - 741. :smile:  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в программе нет статистики посещения 50-го меню? Станок на гарантии. Если увидят, что мы там бывали, могут возникнуть вопросы)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А в программе нет статистики посещения 50-го меню?

Вроде нет :smile:

post-21816-0-99420500-1475139499.jpg

 

Хотя регистрацию событий можно выключить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Она не зашевелится,  т.к. клапана подъема/спуска закрыты.

Наша задача - проверить давление в системе. Если оно спокойно дойдет до 150 бар, то особых проблем у пресса я не вижу.

Держать давление не вижу смысла, доведите до 150 бар и отпустите.  :smile:

 

 

 

Проверили. Давление доходит до 150 бар. Все как Вы сказали. 

Какие дальнейшие действия? :) Шо делать?)Траверса как висела, так и висит...

А по поводу того, что лампочка горит "Oil Filter" что скажете???

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
А по поводу того, что лампочка горит "Oil Filter" что скажете???

Самое лучшее, если Вы выложите электросхемы.

А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.

Если это так, надо смотреть датчик. Если он неисправен, то временно можно поставить перемычку. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я вот одного не пойму, станок на гарантии, вызывать не хотите, сами лезете туда куда собака свой член боится совать, но боитесь что сервисанты все узнают.....

вызывайте и все, то что кидают, это стеб, пишите бумагу и через суд можно и денег заработать.

и если думаете что сервис тут не появляется и то что вас вычислить невозможно то ошибаетесь, тут написано от вас уже на снятие 8 раз с гарантии )))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Самое лучшее, если Вы выложите электросхемы.

А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.

Если это так, надо смотреть датчик. Если он неисправен, то временно можно поставить перемычку. 

 

Схемы в паспорте. Я его приложу. 

Может все же фильтр забился?) 

Я вот одного не пойму, станок на гарантии, вызывать не хотите, сами лезете туда куда собака свой член боится совать, но боитесь что сервисанты все узнают.....

вызывайте и все, то что кидают, это стеб, пишите бумагу и через суд можно и денег заработать.

и если думаете что сервис тут не появляется и то что вас вычислить невозможно то ошибаетесь, тут написано от вас уже на снятие 8 раз с гарантии )))

 

Ну пусть вычислят попробуют :)  для начала

Power bend pro 2600-100.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ну пусть вычислят попробуют :)  для начала

:biggrin:

 

А так, мое предположение - датчик загрязнения фильтра блокирует срабатывание пускателя на опускание.

Вроде сигнал с датчика идет только на индикатор загрязнения.  :sad:

 

 

Попробуйте сделать две вещи.

 

1. Позиционный переключатель установите в положение 3. На ЧПУ перейдите в ручной режим и попробуйте  опустить балку.

2. Опять зайдите в режим диагностики. 

   Какие будут сигналы INPUT при нажатие на педаль?

post-21816-0-50614200-1475154841.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

:biggrin:

 

Вроде сигнал с датчика идет только на индикатор загрязнения.  :sad:

 

 

Попробуйте сделать две вещи.

 

1. Позиционный переключатель установите в положение 3. На ЧПУ перейдите в ручной режим и попробуйте  опустить балку.

2. Опять зайдите в режим диагностики. 

   Какие будут сигналы INPUT при нажатие на педаль?

attachicon.gifdelem4.jpg

 

 

Сдернулась траверса!

 

Даже не знаю каким чудом.  Написал новую программу, обнулил станок. и в 3 положении пошла. Короче говоря, без какой-либо логики.

 

А скажите, есть способ задний упор отправлять на инициализацию не выключая станок? (опять же извиняюсь за техбезграмотность). А то по незнанке приходится вырубать машину.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Написал новую программу, обнулил станок. и в 3 положении пошла. Короче говоря, без какой-либо логики.

Возможно, проблема была в защитном реле PILZ.

 

А скажите, есть способ задний упор отправлять на инициализацию не выключая станок? (опять же извиняюсь за техбезграмотность). А то по незнанке приходится вырубать машину.

Можете зайти в диагностику, и выйти из нее. После выхода все оси необходимо инициализировать заново.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

После выхода все оси необходимо инициализировать заново.

 

Ну а как их инициализировать? Чисто вырубая пресс? :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Ну а как их инициализировать? Чисто вырубая пресс?
 

Зачем? У Вас есть координаты по всем осям. Заходите в диагностику, и выходите из нее. Программа автоматически перезагрузится, и пропадут координаты по всем осям. Заходите в ручной или автоматический режим, включаете насос, и нажимаете СТАРТ. Оси начнут инициализироваться. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Добрый вечер, форумчане!
Подскажите, кто знает. Закупили кучу инструмента... сегментного. Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?

post-55274-0-31832700-1478637137.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?

Для сегментарных матриц используются специализированные подложки, например C 1050/RS

post-21816-0-38824200-1478644736_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый вечер, форумчане!

Подскажите, кто знает. Закупили кучу инструмента... сегментного. Как фиксировать маленькие сегменты? Сверлить в матрицедержателе резьбовые отверстия?

Есть фиксаторы препятствующие перемещению матриц.

Они устанавливаются в паз матрицедержателя или на сам матрицедержатель.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Для сегментарных матриц используются специализированные подложки, например C 1050/RS

attachicon.gifrolleri.jpg

 

Спасибо!

Есть фиксаторы препятствующие перемещению матриц.

Они устанавливаются в паз матрицедержателя или на сам матрицедержатель.

 

И Вам спасибо! :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Artas28
      Как 5 осевым стримлайном обработать эту поверхность? как задать адекватно лимиты поворота инструмента? Программа рисует красивую траекторию, только нормально ОП. Но такой вариант неподходит. Интерполяцией вектора вручную задолбаюсь все оси разворачивать. Может кто помочь? скину  проект в личку.          
    • mikibuki
      @maxx2000Зачем такие трудности, не нужны не поворотно-наклонные столы (шпиндели). Положил на стол и фрезернул, даже на универсальном (педальном) станке и чистота и прямой угол, вопрос только в лени. Наврятли, на вашем предприятии есть 3-ох осник с полем 800х800
    • udlexx
    • malvi.dp
      Тогда групповой не нужен. Рисуете три варианта монтажа. А к зацепу прикладываете три разных пятки.
    • Евдоким Жаркий
      3 различных пятки на один зацеп.
    • BSV1
    • Nikollay
      При групповом оформлении чертежей каждое исполнение является самостоятельным изделием. То есть каждый столбец может поставляется самостоятельно. Если нужно 3 исполнения в количестве 8 шт. каждого, то получится 24 зацеп и тоже будет 24 рамы.   Если нужно поставить один зацеп с тремя вариантами пяток - то нужен не групповой чертеж, а единичный. В котором одна рама и 3 варианта пяток в комплекте. Скорее всего вместо сборочного чертежа должен быть монтажный чертеж с 3 вариантами монтажа вашего комплекта. Об этом еще намекает условное изображение подъемной части домкрата.   К тому же на сборочном множество ошибок, самые заметные: 1. Перепутаны справочные размеры (размеры составных частей) и единственный установочный (при этом установочный дан не до физической части, а до оси). 2. На рисунках 2 и 3 должен быть тот же вид (А), что и на основном рисунке на который они ссылаются. 3. Вид слева и изометрия отличаются на всех рисунках.
    • nicomed
      Возвращаясь в начало:  ОДИН вид пятки на зацеп, или ПО ОДНОМУ  каждого вида (т.е. 3 различных) на один зацеп ?   если первое то просто групповой, если второе - то комплект сменных ...  
    • malvi.dp
      Правильно и так и так. Как вам удобнее так и делайте. Я бы оставил как есть.
    • Евдоким Жаркий
      Именно так. Только пятками. Зацеп универсальный, зацеп один, но меняя пятки можно использовать разные домкраты. Я запутался. Выше ребята пишут, что в данном случае использовать групповую спецификации не правильно. А правильно, комплект в спецификации. Как быть то?
×
×