3 часа назад, VODKABALALAIKALAPTI сказал:

Здравствуйте, не подскажите какая четверть у резца правильная ? При работе через G42 зарезает больше на 4 мм, хотя радиус 1.2 на пластине . Щас стоит четверть 3

Нужно смотреть по отношению к направлению осей, похоже что 2

 

lightshot_1723877733.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


14 часов назад, Александр1979 сказал:

Нужно смотреть по отношению к направлению осей, похоже что 2

 

lightshot_1723877733.jpeg

Спасибо будем пробовать ! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
09.08.2023 в 10:57, Александр1979 сказал:

Вот руководства как сделать ориентацию шпинделя на разные углы:

https://eltool.com/faqs/operation/how-do-i-orient-the-angle-head/

https://eltool.com/wp-content/uploads/2021/08/Spindle-Orient-Macro.doc

Здравствуйте. Я попытался сделать ориентацию шпинделя на разные углы с помощью изменения параметра N4077. Всё хорошо сработало, щуп с поворотами шпинделя на нужный угол обмерил кольцо одной точкой сферы.

В конце этой программы было записано в параметр N4077 его исходное значение, но при последующей смене инструмента шпиндель не выполнил ориентацию, и, конечно, произошло заклинивание.

То что команда M19 была проигнорирована, так как шпиндель не вращался после последней его ориентации следует исключить, потому что в программе обмера такого игнорирования не было, достаточно было просто задать M19 после изменения параметра N4077 и шпиндель поворачивался на новый угол без его промежуточного вращения. В программе O9001 вообще нет команды M19. Можно, конечно, попробовать её туда добавить, но хотелось бы понять причину пропуска ориентации шпинделя при смене инструмента.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
36 минут назад, A_1 сказал:

 В программе O9001 вообще нет команды M19.

В шпинделе нет сухарей направляющих?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, andrey2147 сказал:

В шпинделе нет сухарей направляющих?

Есть, конечно, потому и заклинило, что они стояли не правильно.

Обычно, перед сменой инструмента ориентация шпинделя происходит. После манипуляций с параметром N4077 (и возвратом его в исходное значение) - не произошла.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
1 час назад, A_1 сказал:

хотелось бы понять причину пропуска ориентации шпинделя при смене инструмента.

Скорее всего сигнал ORCMA остался включенным перед сменой инструмента.

1 час назад, A_1 сказал:

В программе O9001 вообще нет команды M19.

Какой станок у вас?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Александр1979 сказал:

Скорее всего сигнал ORCMA остался включенным перед сменой инструмента.

Это сигнал о том, что ориентация шпинделя активная? Повторюсь, при измерении щупом шпиндель каждый раз ориентировался вновь без снятия с ориентации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
22 минуты назад, A_1 сказал:

Doosan HM-1000

В подпрограмме смены инструмента, которая вызывается кодом M06, должна быть ориентация шпинделя M19.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 часов назад, Александр1979 сказал:

В подпрограмме смены инструмента, которая вызывается кодом M06, должна быть ориентация шпинделя M19.

В программе O9001 команды M19 нет. Выполняется ориентация шпинделя в кадре #1108=0 (причём, выше есть такой же кадр, но он выполняется без движений станка).

16 часов назад, Viktor2004 сказал:

Думаю в О9001 надо включить

М3 S100

G4 X1.

M19

Не хочется, чтобы при каждой смене инструмента выполнялись лишние телодвижения.

 

Изменено пользователем A_1
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, A_1 сказал:

Выполняется ориентация шпинделя в кадре #1108=0

Данная команда вероятно передает в ладдер сигнал F55.0 который там должен активировать сигнал G70.6

Но если из привода уже приходит сигнал о том что шпиндель сориентирован F45.7 тогда шпиндель будет стоять на месте. Что бы новая ориентация прошла, надо сбросить предыдущую

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Данная команда вероятно передает в ладдер сигнал F55.0 который там должен активировать сигнал G70.6

Но если из привода уже приходит сигнал о том что шпиндель сориентирован F45.7 тогда шпиндель будет стоять на месте. Что бы новая ориентация прошла, надо сбросить предыдущую

Спасибо. Добавлю в программу смены инструмента команду M19 и возврат исходного значения параметру N4077.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, A_1 сказал:

Спасибо. Добавлю в программу смены инструмента команду M19 и возврат исходного значения параметру N4077.

Я сбрасывал ориентацию командой M5. При этом шпиндель должен от руки свободно вращаться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Александр1979 сказал:

Я сбрасывал ориентацию командой M5. При этом шпиндель должен от руки свободно вращаться.

Так и так придётся модифицировать программу O9001.

Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 часов назад, Александр1979 сказал:

Я сбрасывал ориентацию командой M5. При этом шпиндель должен от руки свободно вращаться.

В одном из станков М5 не работала после М19. Сбрасывал М20 (продув шпинделя)

Хотя всегда до этого использовал везде М5

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Guhl сказал:

В одном из станков М5 не работала после М19

это в ладдере задается. М5 должна снимать сигнал G70.6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 часов назад, Viktor2004 сказал:

это в ладдере задается. М5 должна снимать сигнал G70.6

Это понятно, что задается. Но китайцы как сделали, так сделали. На том заводе особо ладдер не поправишь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку? Будут ли проблемы с совместимостью железа если переставить с аналогичного станка модуль памяти?  Или например приобрести новый (если конечно каким-то образом получится сделать бекап nc_basic) ? Иными словами инициализирует ли эту память система или придётся обращаться к официалам? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, Профит сказал:

придётся обращаться к официалам? 

а где вы в России официалов нашли?

6 часов назад, Профит сказал:

Ребята, есть привязка модуля памяти SRAM к станку?

вы не указали даже  какая  у вас система чпу а просите дать вам совет.

напишите серию и модель вашего чпу,  год выпуска, есть ли среди файлов записанных на флэш oprm_inf и sys_cntl а уж потом посмотрим что вам сказать по вашему вопросу.

вот например в этой теме пишут что замена платы памяти на 0if и 0ifplus прошли без проблем.

потребовалось только бэкап SRAM  восстановить

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Геннадий 1984
      Спасибо. Помогло.:)
    • oan.grouting
      https://ibb.co/DgfvXN9 Фото настройки более высокого качества
    • ДенисЮЗ
      Сейчас все то же самое проделал в 24 фючикаме, то же самое, не выдает код УП
    • oan.grouting
      Добрый день, есть два станка HAAS VF-3 и HAAS VF-6, оба подключил к сети. На станке прописал сетевые настройки и появился пинг. Во всех инструкциях по настройке есть необходимость включения DPRNT TCP/IP 261 параметр и затем прописать порт в 263 параметр, но на стойке таких не нашёл. Через Putty подключение создаётся на стандартном порту 23. Но Q команды в таком случае не выполняются. Может кто-то знает как этот параметр включить? Или на данной модели он по другому называется? Может порт уже предопределён(в документации не нашёл.) На стойке все настройки облазил, настройки порта нет. 
    • ДенисЮЗ
      ФЮЧИК 16. и есть 24 но до него руки не доходят
    • Viktor2004
      я переставлял плату SRAM на 0i-MF Никаких ошибок не возникло Перезаливал SRAM на 0i-MF нормально без ошибок А вот 31i не принял чужой SRAM_BAK.001 Выдал Label Error
    • AlexKaz
      Немного косметики сплайнов из доков к советскому софту для БЭСМ и т.п. мамонтов https://www.graphicon.ru/oldgr/grafor/gr_help/main.htm  
    • gudstartup
      а где вы в России официалов нашли? вы не указали даже  какая  у вас система чпу а просите дать вам совет. напишите серию и модель вашего чпу,  год выпуска, есть ли среди файлов записанных на флэш oprm_inf и sys_cntl а уж потом посмотрим что вам сказать по вашему вопросу. вот например в этой теме пишут что замена платы памяти на 0if и 0ifplus прошли без проблем. потребовалось только бэкап SRAM  восстановить  
    • Guhl
    • Bot
      Авторы — сотрудники ООО «Ингипро», российского разработчика ПО для организации среды общих данных: А. Ислам — менеджер проектов, П. Черенков — генеральный директор ООО «Ингипро», В. Пронин — коммерческий директор, Д. Медведев — руководитель проектов. Перечень сокращений ОКС – объект капитального строительства СОД – среда общих данных ИС – информационная система ГПЗУ – градостроительный план земельного участка ЦИМ – цифровая информационная модель Введение Современная строительная отрасль активно внедряет инновационные технологии для улучшения процессов проектирования и строительства. Среди них особое место занимает трехмерное моделирование (3D), которое становится неотъемлемой частью многих строительных проектов. 3D технологии позволяют создавать более точные и детальные модели зданий и сооружений, что помогает улучшить качество проектирования и минимизировать ошибки в строительных проектах. Определение понятий В [...] View the full article
×
×
  • Создать...