как он будет считать через 1 инструмент если оборот редуктора мотора равен 1 позиции магазина
???
кто заставит плк пропускать счетный импульс и не индексировать гнездо магазина??
этот способ не будет работать если позиция магазина считается двумя индуктивными датчиками как на дешевых станках ведь если поставить 12 мест то отсчитав половину барабана плк подумает что следующий первый а это физически будет 13.
если энкодер мотора в градусах считает тогда да он просто будет считать через 1 ячейку
а как он развалится если вы на нем фактически не работаете ...
сколько моточасов он у вас отработал за 8 лет?
на 8 рассчитывают станок 24\7 безаварийной работы а потом как вы выражаетесь полная мехатроника даже подшипника в осевых моторах менять приходится и тормоза на гравитационных осях а швп и опорники это уж само собой.
@gudstartup А кабель от SMC20 к энкодеру? Он тоже тогда получается под подозрением..
Вообще я энкодер смотрел вчера осцилографом и сигнал немного шумноват, но тут мог источник питания подкидывать я импульсным не сильно шикарным лабораторным его питал.
Синусы на месте обоих каналов и референтный и готовность возвращает.
Можно. Но для этого надо долго возиться с программой ладдера производителя и доводить ее до ума. И для каждого станка все это индивидуально.
А я привел способ быстрый и простой
@mnerno энкодер телеграммы отправляет но они доходят иногда в искаженном виде и это обычно из происходит из за кабеля особенно если он порядочной длины.
свойства кабеля на вч вы поверить не сможете а мультиметр показывает только целостность проводников.
проверите кабель потом останется только сам энкодер так как smc20 вы уже меняли.
И это прекрасно, что вы имели много интересных предложений за разные деньги, но выбрали то, что выбрали. Это просто неоценимый опыт :) К следующим закупкам будете подходить более осознанно.
Я всегда готов обсудить новые закупки.
Но откатов у нас нет, совсем нет. Я мзду не беру и не даю, мне за державу обидно!