Это Ваши догадки, или есть какой-то мануал?
Где задавать "значение превышения"?
Заметил после непродолжительной работы нагрузка немного падает с 30 до 25%, но станок никак себя не ведет.
Нет. В знак ничего не войдет. Ну можно, конечно, Jetcooling попробовать, но не советую слишком стремно. А вот в подвижную часть я бы точечных (spot coolers) охладителей 2-3 штуки бы загнал. А может и в неподвижную часть формы, но тут надо подумать.
Вот на такие посмотрите.
Надо в режиме MDI и в режиме AUTO запускать смену инструмента и наблюдать за формированием сигнала G54.1
определить почему в режиме AUTO этот сигнал ложно формируется
Чисто технически тут нет никакой проблемы: привод давит с заданным процентом момента. Опционально можно контролировать перемещение и и при превышении какого-то значения выдавать ошибку.