Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Данная ошибка прописывается производителем станка. Для более подробной информации Вам надо зайти в меню Power Mate Manager (PMM). Вы не указали, какая у вас система ЧПУ, поэтому могут быть небольшие различия. Зайдите в меню SYSTEM и далее листайте страницы, пока не увидите клавишу Power Mate Manager (PMM) или что-то подобное. Там вы сможете найти номера ошибок драйвера, параметры и т.д.

На Вашем фото не видно полностью шильдика драйвера и его тип. Но предположу, что с индикацией  Вам поможет этот мануал.

B-65395EN_01_050120.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


2 часа назад, wega7777 сказал:

ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM. 

Да , это ошибка автосменщика инструмента , возможно ,  по срабатыванию   автомата  на электродвигатель 

механизма смены в электрошкафу. Фотку бы на АТС увидеть . И на рядки автоматических расцепителей .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

Уважаемые форумчане. Доброго времени. Подскажите пожалуйста что возможно предпринять по ошибке 2255 ATC-ALARM: PMM (POWER MATE CNC MANAGER) SERVO ALARM.  Второй вопрос, может кто нибудь что знает про индикаторы на  фото по ссылке https://drive.google.com/file/d/1zP1C9i6sOydG9ixVmpMRa5H0ykM96h7A/view?usp=sharing в красном кружочке а именно назначение индикаторов или где прочитать про них можно.

Судя по индикации на фото - ошибка 319, предположу, что у Вас будут еще ошибки по разряду батареи и необходимости провести процедуру выставления нуля оси. Т.к. ваша проблемная ось связана с АТС, то лучше поискать манул от производителя станка с описанием процедуры выставления, или давайте больше информации, как минимум тип станка, может кто подскажет.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

2. ME0611A_K257661 rus 218-209-220(2).pdf

Ошибка 319 это надо прежде чем выставить ноль, провернуть энкодер минимум на 1 оборот

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Верно забыл указать Система Fanuc, станок doosan  puma mx 3100

  Спасибо большое за документ по сигналам аварийной индикации. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые форумчане, всех с праздником крещения. Помогите пожалуйста советом, Fanuc Doosan Puma 700LM  плавающая ошибка  SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE. Что возможно посмотреть в первую очередь сам привод , параметры системы или механика ШВП. Еще на этой оси присутствует не совсем плавное движение ,на этой оси находится РГ смотрели систему смазки, вынимали клин, проверяли направляющие вроде все в норме. Возможно что это может быть из-за энкодера или же все таки ШВП. Заранее спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

на этой оси находится РГ

 

SV0409 (X) DETECT ABNORMAL TORQUE

это по сути удар. Встреча  препятствием. смотреть надо монитор нагрузки по данной оси

Искать поэтапно. Можно отсоединить муфту и пробовать управлять двигателем с пустым валом. Потом пробовать прокрутить ШВП рукой за винт. Если это конечно не висячая ось. Если висячая, проверить снимается ли с тормоза. Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Viktor2004 сказал:

Может она стоит на тормозе, а вы ее крутить пытаетесь

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, wega7777 сказал:

Вряд ли на тормозе, ошибка выскочила в процессе обработки при подходе к детали

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Смотрите монитор нагрузки. Ошибка SV0409 выпадает когда нагрузка превышает значение установленное в параметре 2104.

Ошибка выскакивает только на ускоренном подводе или на рабочей подаче тоже?

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка. В этом видимо есть какая-то разница?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, wega7777 сказал:

В этом видимо есть какая-то разница?

Предел перегрузки на ускоренной подаче записан в параметре 2142

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, wega7777 сказал:

я постараюсь уточнить у оператора на какой подаче возникла ошибка.

Уточнил, подача была рабочая. К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

Еще на этой оси Х присутствует не совсем плавное движение

По этой причине на Q-SETTER не всегда нормально получается привязать инструмент.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, wega7777 сказал:

К чему может привести небольшое увеличение параметров 2104 и 2142? И возможно ли их увеличить?

Может привести к тому, что ошибки SV0409 не будет. Но позже будет другая ошибка. SV0436 SOFTTHERMAL перегрев двигателя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...

Здравствуйте.

Нужна помощь на стойке фанук 18i после простая станка суток трое выскакивает ошибка 445 (Программное обеспечение цифрового сервопривода обнаружило обрыв провода в импульсном кодере.)

Ошибка выскакивает не сразу, сначало движение по оси есть, потом ошибка. Где искать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

А несколько вопросов в ответ:

1) а ошибка регулярная , или первый раз вылезла ?

2) а только на одной оси , или на разных бывает ?

3) а на станке случайно линейка с наддувом плохоосушенным воздухом не стоит ?

4) а если ошибка на одной оси , руками по кабелю n-coder  никто не лазил , оградки 

скинув ?

5)а к скорости перемещения какая-то корреляция есть ?

Муфточка маловероятна , залив разъёма дрянной эмульсией - возможен .

Изменено пользователем Мастеровой
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
08.02.2021 в 17:59, VLADIMIR19651 сказал:

Где искать?

Искать здесь на Diagnostic screen

и действовать в соответствии с инструкцией от производителя ЧПУ:biggrin:

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Вечер добрый. Форумчане подскажите пожалуйста станок doosan puma 700 стойка Fanuc 32 I. При обработке детали или при подходе к ней станок самопроизвольно останавливается. Никаких ошибок не высвечивается. В какую сторону смотреть? Ещё заметил что в параметре 358 диагностики значение при закрытых дверях и без ошибок 32737 то есть норма если открыть двери то значение не меняется, хотя на таком же соседнем станке  значение 32737 меняется на 417 при открытии двери. ( датчики безопасности на обоих исправны). Может в параметрах где то что то отключено и ошибки не появляются. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
×
×
  • Создать...