Перейти к публикации

FANUC - ошибки, послания, сигналы - ALARM & MESSAGE


GGarry

Рекомендованные сообщения

Всем привет! На одном из станков (FANUC 0i) если инструмент идёт на обработку без включённой СОЖ, моргает красная лампа и на стойке сигнализирует. Но обработка при этом не останавливается. Скажите, где и как включается эта сигнализация? Хочу и на других станках активизировать. 

И возможно ли подключить такую сигнализацию на случай, если корректор на длину на текущем инструменте оказался равным нулю?

Изменено пользователем Grundick
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 4 недели спустя...


немного электронщик

  Доброго времени суток всем гуру ремонтного ремесла, а также раздолбаям вроде меня, которые также пытаются совладать с вражеской техникой из страны восходящего солнца!

  Есть такой станок у нас - SKT-250MS на FANUC 18i-TB. Дедушка уже, служил верой и правдой не один десяток лет. Но теперь ошибку стал выдавать 9015 SPN 1 : SP SWITCH CONTROL ALARM

  Диагностика показала, что при торможении шпинделя с высокой скорости вышеописанная ошибка и появляется. (При чём немного мучал дедушку - пробовал тормозить на разных вариациях начальной\конечной скорости и, например, с S600 на S30 тормозит без проблем, а на S20 с той же высокой уже вылетает ошибка).

  При гуглении причины возникновения этой неисправности находил советы - заменить m/c модуль (в PLC вижу такой сигнал, насколько понимаю - разрешающий основной, т.к. учавствует во многих цепочках, но откуда он берётся и где такой модуль найти для меня пока покрыто тайной), увеличить ожидание переключения с высокой\низкой скорости (опять же не знаю, где такой параметр найти).

  Плиз хелп!!!

  А также прошу немного ликбеза. Мне очень интересно, каким образом тот самый останов шпинделя происходит физически. Никакого тормозного резистора не нашёл (смотрел в шкафу, смотрел двигатель, расковырял даже привод FANUCа - нигде не видно). Наблюдение показало, что при останове шпинделя два пускателя (на высокую и низкую скорости) переключаются несколько раз поочерёдно. С помощью схемы и небольших знаний электрики могу только вывод сделать, что переключается звезда\треугольник на движок несколько раз и таким образом шпиндель и тормозится...  А возможно это как раз и причина той самой ошибки, что-то с контактами на пускателе\реле от этого пускателя... Но это догадки сумасшедшего, сильно не бейте.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
немного электронщик
18 hours ago, немного электронщик said:

 

  А также прошу немного ликбеза. Мне очень интересно, каким образом тот самый останов шпинделя происходит физически. Никакого тормозного резистора не нашёл (смотрел в шкафу, смотрел двигатель, расковырял даже привод FANUCа - нигде не видно). Наблюдение показало, что при останове шпинделя два пускателя (на высокую и низкую скорости) переключаются несколько раз поочерёдно. С помощью схемы и небольших знаний электрики могу только вывод сделать, что переключается звезда\треугольник на движок несколько раз и таким образом шпиндель и тормозится...  А возможно это как раз и причина той самой ошибки, что-то с контактами на пускателе\реле от этого пускателя... Но это догадки сумасшедшего, сильно не бейте.

По поводу торможения - видимо в сеть обратно скидывает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...

Помогите пожалуйста. 

Фрезерный станок ЧПУ Фанук Series OI-MF проблема в следующем при работе по программе самопроизвольно включаются клавиши пульта оператора, например, может включиться охлаждение, быстрый ход, выключится свет даже включаются резервные клавиши ОР2, ОР3.

Если включить станок и никаких манипуляций не производить, то сбоев нет может стоять   хоть сутки.

Проверяли бок питания 24В питания ЧПУ и бок питания в ЧПУ 5В и 3,3В

на предмет пульсаций. Меняли плату контролера ввод – вывода на рабочею, заменили шлейф от платы ввода-вывода до ЧПУ.

Переустанавливали ПО ЧПУ. Результата нет

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А раньше работал исправно? Или сразу, с момента запуска? Сварка, лазеры, другие источники помех  рядом есть?

Качество питания, заземления и подобное... Если китаец (наверное так) надо тщательно проверить монтаж, был случай, когда забыли заземлить одну из электропанелей, новогодняя елка была.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станку 3 года. Работал без боев. Только сейчас начались. Садился осцилографом на источник и смотрел что происходит при сбое, все чисто.

 

Заметили такую странность, если просто по программе идет то может и сутки отработать нормально, а если во время работы программы интенсивно крутить переключатель коррекции скорости то происходять сбои очень часто.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

когда забыли заземлить

Я вот заметил что итальянцы и японцы все минусы блоков питаний на корпус сажают. А китайцы не сажают. Замечал что у китайцев по этой причине входные светодиоды тускло светятся когда сигнала нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, Viktor2004 сказал:

Я вот заметил что итальянцы и японцы все минусы блоков питаний на корпус сажают. А китайцы не сажают. Замечал что у китайцев по этой причине входные светодиоды тускло светятся когда сигнала нет

Это идеологический вопрос. Разные производители по разному организуют защиту от помех. Кто-то изолирует питание от земли, кто-то объединяет граунд и корпус. В старые добрые времена это была целая наука. помнится, итальянцы, поляки, чехи заземляли питание, а вот западные немцы - нет (во всяком случае, те станки, которые у нас были). Взять советские УЧПУ Н22, Н33, Н55 - там была сложнейшая система экранировки и разводки цепей питания. Все вроде по уму было, но если станочное питание АС110 попадало на корпус, все, шли сбои.

Сейчас еще добавился схемотехнический фактор - внутри блоков питания, в том числе и выходные цепи - все зашунтировано кондерами относительно земли, поэтому, видимо,  и заземляют общий ноль питания.

Китайцы кубики научились складывать, а системно и методично работать над помехоустойчивостью оборудования, то ли лень, то ли для России и так сойдет.

Идет просто вал косяков, данный форум этому - пример.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, salok сказал:

Переустанавливали ПО ЧПУ.

Как это вам удалось сделать?

 

12 часов назад, Anat2015 сказал:

Китайцы кубики научились складывать, а системно и методично работать над помехоустойчивостью оборудования, то ли лень, то ли для России и так сойдет.

Тут можно процитировать автора!

16 часов назад, salok сказал:

Станку 3 года. Работал без боев.

Чудесные станочки в КНР делают настоящие рабочие лошадки без лишних наворотов с сфере безопасности!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

Чудесные станочки в КНР делают

Чё то в форуме только их и трут, эти чудесные станочки. Полуфабрикаты, понимаешь...:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

без лишних наворотов с сфере безопасности!

Вот тут немного согласен, но поговорка не зря говорит: простота - хуже воровства.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, salok сказал:

Взяли ПО с другого близнеца.

Версии ПО совпадают?

Перешивали микросхему с ПО через программатор, предварительно выпаяв ее?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, salok сказал:

Взяли ПО с другого близнеца. Перебили нулевые точки

Возможно вы имеете ввиду параметры станка и перезапись файлов пользователя  а не его системное ПО Фанук?

 

57 минут назад, Viktor2004 сказал:

Перешивали микросхему с ПО через программатор, предварительно выпаяв ее?

Подождем что ответит автор я все таки не думаю что дошло до выпаивания флэшки!

3 часа назад, Anat2015 сказал:

Чё то в форуме только их и трут, эти чудесные станочки.

Просто этих станков стало очень много а вот документации и сервиса не хватает потому и трут.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

Возможно вы имеете ввиду параметры станка и перезапись файлов пользователя  а не его системное ПО Фанук?

 

Подождем что ответит автор я все таки не думаю что дошло до выпаивания флэшки!

Просто этих станков стало очень много а вот документации и сервиса не хватает потому и трут.

Сняли полный бекап станка рабочего и залили в сбойный

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 часов назад, salok сказал:

Сняли полный бекап станка рабочего и залили в сбойный

Так я и думал но эти файлы это не ПО ЧПУ а всего лишь адаптация к конкретному станку которое осуществляется станкостроителем ПО Фанук это как ОС на компьютере и его копирование в последних моделях запрещено.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день всем.

Кто-то может поможет.

Имеется фрезерный станок fanuc oi-mf plus.

Пропали файлы программ 9001-9009 с папки library.

На смене инструмента пишет ошибку :файл не найден.

Может кто-то сможет помочь с этими программами?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
×
×
  • Создать...