Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

40 минут назад, Maxim69 сказал:

у меня гильотина Ермак 3100х6 с ЧПУ.

ЧПУ CYBELEC DNC60G?

 

42 минуты назад, Maxim69 сказал:

выскакивает ошибка когда пытаешься поднять пневмо-упоры. 

Скиньте фото ошибки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


  • 1 месяц спустя...

Ребята, такой нюанс. Постоянно опускается упор. Измерительная работает. После снижения на 1 мм, система поднимает обратно упор. Из-за этого страдает угол гиба. В чем может быть проблема. Сам грешу на температуру, т.к. там она около 0.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
47 минут назад, kostilio сказал:

Постоянно опускается упор. Измерительная работает. После снижения на 1 мм, система поднимает обратно упор.

У Вас опускается не упор, а балка. Подъем-опускание упора - это ось R.

Балка опускается с одной стороны или с двух?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Угол из-за этого не может изменяться. С каким периодом система устраняет перекос?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, опускается балка. С двух сторон. И выравнивает её одновременно тоже с двух сторон, через какой промежуток времени не засекал, но успевает опуститься примерно на 1 мм по У1 и У2. Угол прыгает до 5°

Примерно через 2 мин система устраняет перекос

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 1/10/2019 в 10:55, kostilio сказал:

Да, опускается балка. С двух сторон. И выравнивает её одновременно тоже с двух сторон, через какой промежуток времени не засекал, но успевает опуститься примерно на 1 мм по У1 и У2. Угол прыгает до 5°

Примерно через 2 мин система устраняет перекос

Протяните гайки креплений цилиндров к балке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
  • 2 недели спустя...

Добрый день.  Станок Beyeler PR 3  1000x3100  , управление DNC 70 PS,  сбились все настройки. Восстановили вроде параметры  по тех.документации какая есть, написали программу - в авторежиме ( полуавтоматика )  перемещается только ось Х, оси Y1  Y2  не двигаются, в ручном работает. Подскажите на что обратить внимание , на какой параметр ,чтобы заработал статок. Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Добрый день. Загружаю файлы с настройками, электросхемы что есть в наличии. Станок куплен в Германии, настройки на немецком

p 1.pdf

p 2.pdf

p 4.pdf

p 5.pdf

p 6.pdf

p 7.pdf

p 8.pdf

p 9.pdf

sk 3.pdf

sk 4.pdf

sk 10.pdf

sk 11.pdf

sk 14-1.pdf

sk 15.pdf

sk 16.pdf

sk 18.pdf

sk 19-1.pdf

sk 24.pdf

добавляю. Извините что долго, в разьезде сегодня и пока нашел эл.схемы. Спасибо

param 1.pdf

sk 30-1.pdf

sk 1.pdf

sk 2.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
В 05.02.2019 в 16:12, Mikhail Blv сказал:

Станок куплен в Германии, настройки на немецком

Перевожу на англ.

p4.thumb.jpg.bc6b973364b8f27a67cc0032334579f7.jpg

 

120 AXIS TYPE

121 OPERATING MODE

122 ENCODER RESOLUTION

123 POSITIONING TOLERANCE

124 ADVANCED STOP

125 OVERRUN DISTANCE

126 SLOW SPEED DISTANCE

127 SP/SN TIME

128 ACCELERATION TIME

129 DECELERATION TIME

130 POSITIONING SPEED

131 FINAL APPROACH SPEED

132 INDEXING SPEED

133 MANUAL SLOW SPEED

134 MANUAL HIGH SPEED

135 PRESET VOLTAGE

136 MAXIMUM VOLTAGE

137 MINIMUM VOLTAGE

138 OFFSET VOLTAGE

139 CLOSED LOOP TOLERANCE

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

p5-1.thumb.jpg.43948222699ba0a644e0d7c58b989f81.jpg

 

140 MAXIMUM FOLLOWING ERROR

141 SURVEILLANCE TIME

142 PROPORTIONAL GAIN

143 INTEGRAL GAIN

144 DIFFERENTIAL GAIN

145 INDEX MODE

146 INDEX POSITION

147 MINIMUM LIMIT -

148 MAXIMUM LIMIT +

 

191 AXES START / AUXILIARY FUNCTIONS

192 AXES START BEFORE / AFTER AF

193 DWELL TIME IN MINUTES

p5-2.thumb.jpg.4c24a73c120e21d2cefaca2242129066.jpg

 

200 IMPULSE/INCREMENT HS X/Y (HANDWHEEL)

202 BEAM GAIN WITH HANDWHEEL (HANDWHEEL)

203 HOLD TIME GAIN (HANDWHEEL)

204 GAIN RAMP AFTER HOLD TIME (HANDWHEEL)

205 MAXIMUM VOLTAGE UP (HANDWHEEL)

206 MAXIMUM VOLTAGE DOWN (HANDWHEEL)

207 ACCELERATION FACTOR X/Y (HANDWHEEL)

208 DECELERATION FACTOR (HANDWHEEL)

209 MAXIMUM DIFFERENCE HANDWHEEL X/Y (HANDWHEEL)

210 DIRECT PROGRAMMING OF PP ?

211 CP MINIMUM  MAXIMUM 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

p1-2.thumb.jpg.58e3c833c780997cc25a105970cdc131.jpg

 

01 CLOSED LOOP

03 FINAL APPROACH DISTANCE

05 DECELERATION RAMP THRESHOLD

06 LOW SPEED THRESHOLD

07 MINIMUM LIMIT - (LSW -)

10 SYNCHRONIZATION LIMIT

11 FINAL APPROACH DISTANCE TDC ASCENT

12 DECELERATION DISTANCE HS

13 BENDING SPEED FACTOR

15 END OF BEND BEFORE DWELL TIME

16 PINCH POINT BEFORE RETRACTION

17 MAXIMUM TDC ABOVE INDEX

18 CORRECTION FACTOR PP

19 CORRECTION RANGE PP

1A MEASUREMENT TOLERANCE CP (% TH)

1B SEPARATE CORRECTION PINCH POINT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо, за ответ. На станке можно поставить англ.язык, я не знаю точно на какой параметр обратить внимание, пустые поля все заполнять или как.  Сейчас пишет  Limit-  ось Х останавливается на 30 и на меньшее не идет. Раньше нулевая точка была 10. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Mikhail Blv сказал:

Сейчас пишет  Limit-  ось Х останавливается на 30 и на меньшее не идет. Раньше нулевая точка была 10. 

Чему равен параметр 147?

И еще есть безопасная зона матрицы. Выложите фото запрограммированной матрицы. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Snake 60
      @eljer0n  Откройте макрос SaveDRW.swp редактором VBA Найдите вот эти строки: Поменяйте выделенную цифру на нужную вам 3 или 4 - это количество символов которое останется от имени конфигурации. PS При сохранении в PDF тоже ругается на неправильное название чертежа, т.к. тоже обрезает название конфигурации до двух знаков, там тоже надо править при желании...
    • eljer0n
      @malvi.dp в общем порядок следующий (на каждое исполнение свой чертеж и позиция в спецификации):   Для исполнения с 2мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-01 (последнее -01 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации (как у вас на картинке). Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с корректным именем. 5. В спецификации сборки все отображается корректно.     Для исполнения с 3мя знаками. 1. Есть деталь с именем формата ХХ-01.01-011 (последнее -011 это исполнение) 2. В Мпроп детали назначается исполнение из конфигурации. Отображается корректно 3. Создается чертеж по модели, исполнение в основной надписи чертежа детали отображается корректно. 4. Сохраняется через SaveDRW с некорректным именем, а именно - с обрезанным до двух знаков исполнением (-01). 5. В спецификации сборки шифр отображается (внезапно! может какой глюк был: у солида или у меня ) корректно, как и у вас на рисунке.     Выходит, загвоздка все-таки только в сохранялке чертежа.
    • gudstartup
      да информация о решенной проблеме очень важна так что будем ждать хороших новостей!
    • mrVladimir
      @gudstartup Спасибо Вам за помощь. Теперь дело в приобретении платы. Как что-то получится (сперва приобрести, потом поставить) обязательно отпишусь.
    • gudstartup
      а как вы taxid фирмы нашли?
    • gudstartup
      все что я написал в цитате выше по теме полная фигня в связи с вновь приобретённой информацией. можно менять любые компоненты в пределах серии чпу если только не меняете по или записываете oprminf но  всегда могут быть нюансы  @mrVladimir все должно получиться извините за то что выдал непроверенную информацию за мнение типа знающего эксперта оказывается я 
    • malvi.dp
      Какое у детали имя файла и как формируете Обозначение и Наименование? Вы каждое исполнение сохраняете в новый чертеж? Или это групповой чертеж? Если групповой-то имя конфигурации в нем быть не должно. Стоит ли галочка "Исполнение" "Из конфигурации"? На сколько мне не изменяет память макрос сохраняет файл чертежа с тем же именем что и файл модели в папке модели. В спецификации все правильно отображается, даже если знаков исполнений больше трех  
    • gudstartup
      и главная деталь чтобы на системе была remote option system а именно файл oprminf.000 c сертификатами и были ли проблемы с ними после замены компонентов.
    • boomeeeer
      с него родимого
    • Grundick
×
×
  • Создать...