Перейти к публикации

Рекомендованные сообщения

  • 5 лет спустя...


UnPinned posts
Можно формулу, по которой Вы описываете спираль.

Текст программы в

http://cccp3d.ru/topic/51275-nebolshie-voprosy-po-fanuc-i-ne-tolko/page-5#entry633921  , в сообщении #163

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Не понял. Где? Вашу программу просто скопировал. Или вопрос про настройки Симки?

Нет, вопрос в том, что работает конструкция типа вашей

G0 X0 Y0

R10=70+5*TAN(45)
G0 Y=R10

M30

 

а если заменить угол параметром, то НЕТ- вот такая

R9=45

G0 X0 Y0

R10=70+5*TAN(R9)
G0 Y=R10

M30

 

Сейчас на станке проверил, отрабатывает нормально с параметром вместо угла. Косячок Симы?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
и в Cimco нормально:
 

У меня не работает моя программа с параметрами вместо углов. Ошибочки там есть, подправляю, но... 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Проверил в 7 версии ту программку на Синумерик с параметрами вместо углов, всё нормально рисует.

ИМХа такая, в 6 версии не работает переопределение параметров типа R1=R1-R1*SIN(R2).

Хотя, вполне может быть, что только у меня.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
у меня в 6 работает

Посмотрел версию 7, как-то не очень впечатлила (и считает сложные формулы странно). И в лицензионной русифицированной не гравирует кириллицу, не true type, а как раз о чем стонет всё прогрессивное сообщество - гравировальный шрифт.  Может можно добавить?

Где-то был трассировщик китайский похожий...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
  • 1 месяц спустя...
Перезалил (Учебное пособие Cimco Edit 5.5).

МОЖНО ЛИ ЗАКИДЫВАТЬ НА НОРМАЛЬНЫЕ ФАЙЛООБМЕННИКИ ????? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

Перезалил (Учебное пособие Cimco Edit 5.5).

МОЖНО ЛИ ЗАКИДЫВАТЬ НА НОРМАЛЬНЫЕ ФАЙЛООБМЕННИКИ ????? 

 

 

Учебное пособие CIMCO Edit 5.5

Edit v7 User Guide (EN)

CIMCO MDC-Max Manual(EN)

CIMCO CNC-Calc 2 - User Guide with Tutorials 1-10

CNC Calc V7 User Guide CIMCO (EN)

CIMCO DNC-Max 7(EN)

CIMCO PDM v7 Documentation(EN)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

спасибо большое за понимание,сядем теперь за переводчик  


Учебное пособие CIMCO Edit 5.5 на русском и еще в привычном переводе , да это вообще -красота ...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Технолог программист ЧПУ

здравствуйте!
хочу повернуть систему координат в Backplot на 180 градусов

кусок подпрограммы пропадает.

В чем может быть дело?

 

вот программа

%
O7103(AMK.998-20-200) 
(FRD20) 
T3 M06 
G90 G55 G00 X-60 Y60 
S700 M03 
G43 H03 Z100. 
G00 Z0 M08 
M97 P111 L14 
G90 G00 Z100. M09 
M05 
M00
M30
N111 
G91 G01 Z-1. F100. 
G90 G41 D03 
G01 X-51.45 Y60.
Y32
X-8.31 Y12.79
G2X-8.31 Y-12.79 R14. 
G01 X-51.45 Y-32
Y-60.
G40 Y-60
X25
Y60
X-51.45 
G40 X-60 Y60 
M99 
%
 
стойка Haas, станок VF2. Симка 7
Изменено пользователем Технолог программист ЧПУ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

здравствуйте!

хочу повернуть систему координат в Backplot на 180 градусов

кусок подпрограммы пропадает.

В чем может быть дело?

 

вот программа

%
O7103(AMK.998-20-200) 
(FRD20) 
T3 M06 
G90 G55 G00 X-60 Y60 
S700 M03 
G43 H03 Z100. 
G00 Z0 M08 
M97 P111 L14 
G90 G00 Z100. M09 
M05 
M00
M30
N111 
G91 G01 Z-1. F100. 
G90 G41 D03 
G01 X-51.45 Y60.
Y32
X-8.31 Y12.79
G2X-8.31 Y-12.79 R14. 
G01 X-51.45 Y-32
Y-60.
G40 Y-60
X25
Y60
X-51.45 
G40 X-60 Y60 
M99 
%

 

 

ПОД какую стойку ? какая версия симки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Технолог программист ЧПУ

ПОД какую стойку ? какая версия симки

 

 

ответил в своем первом посте

Изменено пользователем Технолог программист ЧПУ
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Технолог программист ЧПУ

переставил обработно 6 симку, работает.
видимо 7 поставилась криво

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?

Да, есть - называется математические функции

1png_6952386_15720497.jpg 2png_1461976_15720504.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уважаемые. Подскажите. Есть ли в симке функция такая, которая позволяла бы умножать все значения по Y на два?

Да ,конечно есть .Нужно выбрать в меню Simple Mach Functions , дальше выделить текст , где нужно сделать умножение и смотри как на картинке .Там понятно - выбрать "Y" и множитель 2. 

post-12804-0-88795500-1422014973_thumb.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • SHARit закрепил это тему

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
    • gudstartup
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
    • Alexey8107
      Да, здесь я оговорился. Конечно же резисторы на контроль фаз. Тоже об этом думал, т.к. силовуха ну не имеет явных признаков неисправности, да и в принципе даже включается и работает. На данный момент от предыдущих ремонтов остались трансформаторы тока фанук A44L-0001-0165# на 100, 400 и 600 ампер. Причем номер у всех почему то одинаковый, а ампераж разный. Найти документацию на них я даже не пытался, это невозможно. Надо будет снять и проверить. Если кто знает, это обычный трансформатор тока или все таки какое-нибудь чудо на эффекте холла???
    • Kydes
      Пришлите свою почту, отправлю эти файлы 
    • gudstartup
      вот схема кабеля там еще линия esp есть и интерфейс по которому модули сообщают об ошибках сигнальная пара mifa xmifa возможно именно через него ваш psm получает инфу о том что на dc линии кз. возможно что инфа приходит и от spm но вы почему то исключаете замену psm spm целиком а ограничились платой управления
    • kanapello
    • Ветерок
      И что мешает сделать всё это нормальной подсборкой (как это и есть на самом деле)? И будет "одна строка" в спецификации.   Извращаетесь там, где это вообще не нужно. Булками задается то, чего в конструкторской сборке физически нет - ЗИП, краска, упаковка и т.п. И лишь при отсутствии ПДМ.
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.   ШУМ - странный перевод слова РАЗВЕРТКА, т.е. итоговый расчет развертки программой с учетом привязанного FACTOR. Ось X-V - значение координат для оси Х, для гибки полки 40мм.
×
×
  • Создать...