Перейти к публикации

Как настроить таймеры импульсной смазки.


Alexander II

Рекомендованные сообщения

Прошу знатоков помочь разобраться в настройках импульсной смазки.

Станок вертикальный фрезерный VMC-1160, стойка Fanuc 0i-TF Plus.

Станция импульсной смазки BAOTN. Управление через PLC. Расход импульсной смазки  порядка

1 л в неделю. При вскрытии защитных кожухов видно, что смазки недостаточно.

В Ladder есть два таймера T1 и Т2, видимо отвечающие за интервал включения и продолжительность включения системы смазки.  При входе в PMC обслуживание на стойке, есть вкладка с таймерами. Их значение равно значениям в Ladder (18000 и 960 соответственно).

Что должно соответствовать 18 и 0,96 секунд. Получается, что интервал между включением насоса 18 секунд и работа в течении 0,96 сек.?? Реально удалось видеть только включение насоса на 15-20 секунд (не успел засечь), а интервал очень большой, так и не удалось замерить. Какие данные надо изменить для регулировки времени смазки? И какие примерно должны быть? Документации на станок нет. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
Александр1979
2 часа назад, Alexander II сказал:

Какие данные надо изменить для регулировки времени смазки? И какие примерно должны быть?

Выкладывайте бэкап со станка на файлообменник. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А, может, сначала проверить работу насоса? Длжна быть кнопка принудительного запуска и за 20+- секунд должно накачаться 30 попугаев( у меня было 30 делений - а чего я не смотрел). У меня полетел датчик давления (настраивал срабатывание на 9 атмосфер). Не перепутать контакты!!. Во время работы он работал максимум 1 минуту. И после отключения давление не должно быстро падать - тогда надо проверять трубки маслопровода.

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут многое зависит от того, где шутники-китайцы поставили датчик давления. Бывает, что им лень и неудобно, и они они ставят его в начале цепи смазки.Ближние дозаторы срабатывают - конец цикла, а то, что в дальних ничего не выплюнуло - это уже проблемы заказчика...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Бэкапа сейчас нет. Есть только фрагмент фото Ladder и PMC обслуживание. Для другого станка я видел документацию ,где указано время работы системы смазки 15000 мс. и интервал между включением 360000 мс.

Но у меня при изменении соответствующих таймеров ничего не меняется. Фото по ссылке. https://disk.yandex.ru/d/T8MrDAwaOrFGMA

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Anat2015 сказал:

Тут многое зависит от того, где шутники-китайцы поставили датчик давления.

да прямо в  станции смазки стоит и не только у китайцев но и у многих более известных станкостроителей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Alexander II сказал:

Бэкапа сейчас нет.

Слейте ладдер, как будете у станка. Без него это гадание.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.03.2024 в 20:22, gudstartup сказал:

но и у многих более известных станкостроителей

И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
23.03.2024 в 18:45, Anat2015 сказал:

Бывает, что им лень и неудобно, и они они ставят его в начале цепи смазки.Ближние дозаторы срабатывают - конец цикла, а то, что в дальних ничего не выплюнуло - это уже проблемы заказчика...

     "Питатели смазочные импульсные. Принцип работы: при включении помпы смазка под давлением наполняет подпружиненные резервуары в питателе, после отключения насоса и падения давления пружины опорожняют капсулы, проталкивая смазку дальше по тракту. В питатели установлены обратные клапаны, чтобы смазка текла только в одном направлении."

     В начале и в конце цепи импульсной смазки одинаковое давление, поэтому реле давления ставят в начале цепи смазки. Неисправность, которую не определит реле давления  - это неисправность самого питателя (заклинило) или обрыв трубки после питателя. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, Александр1979 сказал:

"Питатели смазочные импульсные. Принцип работы: при включении помпы смазка под давлением наполняет подпружиненные резервуары в питателе, после отключения насоса и падения давления пружины опорожняют капсулы, проталкивая смазку дальше по тракту. В питатели установлены обратные клапаны, чтобы смазка текла только в одном направлении."

По-хорошему в ответственных местах должны стоять групповые питатели, которые отрабатывают каждую линию по очереди - и концевик на месте последней "линии". Тогда если концевик не срабатывает через Х секунд после включения насоса - авария. В СССР кстати такие питатели были распространены.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, Александр1979 сказал:

 В начале и в конце цепи импульсной смазки одинаковое давление, поэтому реле давления ставят в начале цепи смазки.

"Всё это конечно так, всё верно, бумага написана верно" тов.Саахов.

.............................................................

Но почему-то японцы на Мазаках ставят в конце датчик, и на WFL так-же .

 

22.jpg

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо за ответы. Но пока аопрос не решен. Посмотрел у соседей смазку: работает как надо - при включении, смене инструмента и по таймеру. А у нас не дождаться момента срабатывания. Ladder по ссылке.  https://disk.yandex.ru/d/8z3OoBm7Nfe2gw.    Пару раз замечал что включается секунд на 15 . Давление до 15 бар. Затем быстрое падение давления, но это нормально. Хотелось бы уменьшить интервал между включениями.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, Александр1979 сказал:

 В начале и в конце цепи импульсной смазки одинаковое давление

При условии, что трубки не пережаты, не перебиты и т.д. и т.п. Когда все хорошо, вообще ничего не надо, кроме таймеров.

Но так почему то бывает не всегда...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
39 минут назад, Alexander II сказал:

Пару раз замечал что включается секунд на 15 . Давление до 15 бар. Затем быстрое падение давления, но это нормально. Хотелось бы уменьшить интервал между включениями.

Интервал между включениями у вас в счетчике C2. А реле давления на входе X8.3

Изменено пользователем Александр1979
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
46 минут назад, Alexander II сказал:

Затем быстрое падение давления, но это нормально

А я бы призадумался. исправные дозаторы так себя не ведут. Или быстрое - это у вас 5-10 сек?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
14 минут назад, Anat2015 сказал:

А я бы призадумался. исправные дозаторы так себя не ведут. Или быстрое - это у вас 5-10 сек?

Импульсные питатели подают смазку только когда давление падает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Быстрое падение давления - 1-2 секунды, у соседей тоже быстро давление падает, у них со смазкой всё хорошо. Проверяли.  У себя отключали трубки от дозаторов, при падении давления -  выброс небольшого количества смазки.

Значит можно изменить интервал между смазкой изменив счетчик С2?  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 минут назад, Alexander II сказал:

Значит можно изменить интервал между смазкой изменив счетчик С2?  

может он у вас нормально настроен уменьшать сильно не стоит будет перерасход масла

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Спасибо большое. Все получилось. Действительно Счетчик С2 оказался вместо таймера интервала смазки . Теперь можем регулировать тайминг смазки. Было бы замечательно если бы еще смазка включалась при включении стойки. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А еще лучше разобраться как в Ladder  можно проанализировать работу автоматики)). Может методичка есть или это опыт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      А если после прогона выполнить G50 X0 Y0 Z0 G52 X0 Y0 Z0 может в панеле оператора ABS переключить?
    • Snake 60
      @1master Скинь макрос, который используешь, а то версий много... Я подправлю
    • 1master
      Всем привет! А можно ли сделать так, чтобы при вызове макроса MProp (из пакета SWPlus macro) по умолчанию стояла галка "Без массы"? Масса на чертеже редко требуется, надоело уже каждый раз нажимать вручную эту галку.
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
×
×
  • Создать...