Станок не пишет историю операций, не сохраняет ошибки, сообщения оператора.


Рекомендованные сообщения

Коллеги, доброго времени суток! Недавно познакомился с таким ЧПУ как FANUC, и я подтягиваю свои знания, как инженер. Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+, и их связывает общая черта - не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций. При этом параметры P3106.4 и P3103.2 в единице. Я пролистал руководство по параметрам на данную серию (B-64700EN/1) и сверил ряд параметров, касательно истории операций а именно:

3128,

3103,

3106,

3112,

3195,

3196,

3206

11354,

11372,

12801-12820,

12841-12860,

12881-12900,

24303,

24901-24920.

В силу своей неопытности прошу подсказать в какую сторону рыть. Очень большая вероятность, что просто я плохо ищу, но данные параметры соответствуют таковым на аналогичных станках с такой же ЧПУ. Заранее большое спасибо!

P.S. последние 50 аварий 2004 года, хотя дата верная. Попытка записи туда EMG ни к чему не приводит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
26 минут назад, V2m сказал:

Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+

Система с обычным или iHMI интерфейсом?

Какие то сообщения вывидите на экране alarm\message или нет?

Приложения станкостроителя на c-exe fanuc picture или macro c 'доп.экранами на ЧПУ имеются?

Если затрудняетесь с ответами тогда полный Бэкап в студию!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Система со стандартным интерфейсом HMI.

2. Аварийных сообщений или сообщений оператора не наблюдается. Более того станок в работе. Хочу разобраться в вопросе, чтобы потом можно было грамотно диагностировать в случае косяка наладчика или оператора 

3.Приложения станкостроителя как и macro с дополнительными экранами отсутсуют, станок представляет собой скромный horizontal lathe. 

Бэкап я слил, но есть пока трудности с тем, чтобы его сюда залить, будет завтра :) Уже обнаружили в CNC .para незнакомые параметры (6807, 19819,19831,19832,25691.) Они отсутствуют в мануале по параметрам на F+.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m Доп экраны станкостроителя есть ?

Что вы видите при нажатии на кнопку alarm\message alarm message или history пустой экран?

Выньте вентилятор из привода или выдерните fssb кабели или разъем свходного модуля pmc и вы увидите появятся  у вас там ошибки или нет.

ЕMG не всегда отображается на экране а часто моргает внизу в строке статуса

Если же вы хотите видеть историю действий оператора то это совсем в другом месте отображается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это я погимаю, в окне ophis столбцы пустые. в message пусто а в архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года. При нажатии Stop выводится аварийное сообщение. Ну или к примеру, было такое, что РГ ударили, но ошибки так и не записались, их просто сбросили. и они не записались в историю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, V2m сказал:

в message пусто а в архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года.

какого года? 2004? У станка часы установите и дату.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m Выложите бэкап на файлообменник тут вам это сделать не удасться

1 минуту назад, V2m сказал:

часы и дата у всех станков установлены корректно:)

Откуда тогда это???

1 час назад, V2m сказал:

сообщений 50 сообщений 2004 года.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m То есть вы утверждаете что у вас не появляется даже это сообщение или нет сообщенийоб ошибках станка которые pMC генерирует?

Изложите ваш вопрос яснее?

image.png

1 час назад, V2m сказал:

Уже обнаружили в CNC .para незнакомые параметры (6807, 19819,19831,19832,25691.) Они отсутствуют в мануале по параметрам на F+.

Не влезайте в параметры без надобности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аварийные генерируются, но не пишутся в архив. а история операций вообще пустая. 

На счет параметров, их никто не изменял, сравнение производили через текстовый редактор файла CNC para. Я сам себе не враг :) Я же говорил, что бэкап слит :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, V2m сказал:

Я же говорил, что бэкап слит :)

Ну так залейте его на файлообменник в чем проблема то?

архив ошибок и история операций  это разные вещи!

У вас sw100 в архиве сообщений сохраняется?

image.png

Это архив ошибок

А это история операций

image.png

Так чего у вас нету то я никак не пойму архива ошибок или истории операций?

И вы так и не ответили на вопрос есть ли у вас в системе приложения написанные станкостроителем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

Так чего у вас нету то я никак не пойму архива ошибок или истории операций?

 

18 часов назад, V2m сказал:

не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций.

:rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Killerchik сказал:

не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций.

Такого я ни разу не встречал поэтому думаю что автор неправильно выразился и у него речь идет об истории операций

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аварийные сообщения тоже не сохраняются, хотя генерируются. Т.е. Стоп на экране покажет, но не запишет в архив. в Архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, V2m сказал:

сообщений 2004 года.

Почему 2004 а не 2024 если ЧПУ новое?

Где бэкап?

@V2m Даже после очистки всех параметров архив ошибок записывается. сотрите память и проверьте

image.png

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m гляньте на ваши секретные параметры и посмотрите например этот

14852 # 5  OPH (MGi)

0 :   The operation history function is enabled.

1 :   The operation history function is disabled

Хотя судя по всему ваш вопрос уже решился сам собой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

N14852Q1P00000000, Действительно. В руководстве по параметрам (64700) этого не было :( Либо мануал старый, либо ищу не там. 

https://drive.google.com/file/d/1PqyecL_886YNhr5NblRA-10DlgEY1nHW/view?usp=sharing

архив с бэкапом. Архив PMM не делал. 

По причине ограничений на оборонке не мог эти два дня выложить, да и с интернетом там проблемы.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, gudstartup сказал:

@V2m гляньте на ваши секретные параметры и посмотрите например этот

14852 # 5  OPH (MGi)

0 :   The operation history function is enabled.

1 :   The operation history function is disabled

Хотя судя по всему ваш вопрос уже решился сам собой

Вопрос не решился пока еще :) Но через день снова на смену, там попробую это пофиксить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m По моему все у вас отображается вы просто запутались или не там смотрите!

Вот ваша история оператора и все там есть начиная с 2021 года

image.png

 

image.png

 

параметры те же что и у вас

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

@V2m По моему все у вас отображается вы просто запутались или не там смотрите!

Вот ваша история оператора и все там есть начиная с 2021 года

image.png

 

image.png

 

параметры те же что и у вас

https://drive.google.com/file/d/1MJgk3_eNGBhgL8lGfoxWP4YStOghPwxN/view?usp=drive_link

Историю смотрю в меню SYSTEM - OPHIS, на других аналогичных станках там история отображается корректно. Самое интересное, если выгрузить его оттуда файлом txt. то файл тоже пустой. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • malvi.dp
      Так в чем проблема создать кривую и протянуть профиль? Единственная трудность это кривую сделать из дуг и отрезков, а не сплайном. Если же не использовать инструментарий сварных конструкций, то можно и сплайн использовать в качестве направляющей.  
    • Alexey0336
      Добрый день. Как то фигурировал тут вопрос с точкой в названии файла. У меня проблема, не могу захватить модель, пишет, что с этим символом нельзя. Обойти никак нельзя получается?
    • malvi.dp
      У вас там скорее всего скрыты размеры. Перетяните их дальше от штриховки, чтоб не пересекали.
    • Snake 60
      @Бестолковый С названием топика не ошиблись? Человек спрашивает: ' VBA ' 1. Open a document in SOLIDWORKS. ' 2. Run the macro below to set inch units with '     a fractional base of 16 and no rounding. Dim swApp As SldWorks.SldWorks Dim Part As SldWorks.ModelDoc2 Option Explicit Sub main()    Set swApp = Application.SldWorks    Set Part = swApp.ActiveDoc    Part.SetUnits swINCHES, swFRACTION, 16, 0, False End Sub   Код взят отсюда: https://help.solidworks.com/2019/english/api/sldworksapi/solidworks.interop.sldworks~solidworks.interop.sldworks.imodeldoc2~setunits.html Вот еще описание всех методов: https://help.solidworks.com/2021/English/api/swconst/DP_Units.htm Ну и на вкусное, статья от Артема (см. через ВПН) https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.codestack.net/solidworks-api/options/document/set-units/&ved=2ahUKEwjgpL-apN6GAxU7HxAIHYO0D2IQFnoECBAQAQ&usg=AOvVaw15xq49gocoVQ5BzEA31qGf
    • Shvg
      IModelDocExtension.SetUserPreferenceInteger(swUserPreferenceIntegerValue_e.swUnitSystem, swUserPreferenceOption_e.swDetailingNoOptionSpecified, swUnitSystem_e.<Value>), где swUnitSystem_e.<Value> перечисление swUnitSystem_CGS           1 = Centimeter, gram, second  swUnitSystem_Custom        4 = Lets you set length units, density units, and force  swUnitSystem_IPS           3 = Inch, pound, second  swUnitSystem_MKS           2 = Meter, kilogram, second  swUnitSystem_MMGS          5 = Millimeter, gram, second   
    • Ветерок
      Вопрос про "включение RGK". Если в модели какие-то функции сделаны с использованием RGK, эта модель будет работоспособной на другом компе, где RGK "не включен"? И вообще не понятно, получается система использует два разных ядра одновременно? Или включая RGK, автоматически выключается Прасолид? А обратно переключиться можно? Если можно итак, и так, и туда, и обратно, тогда не понятно зачем вообще это включение-выключение.
    • TVM
      Так на скорую руку строились. Ясно что такое воспроизвести в живую затруднительно. 
    • Борман
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
    • mamomot
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...  
×
×
  • Создать...