Коллеги, доброго времени суток! Недавно познакомился с таким ЧПУ как FANUC, и я подтягиваю свои знания, как инженер. Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+, и их связывает общая черта - не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций. При этом параметры P3106.4 и P3103.2 в единице. Я пролистал руководство по параметрам на данную серию (B-64700EN/1) и сверил ряд параметров, касательно истории операций а именно:

3128,

3103,

3106,

3112,

3195,

3196,

3206

11354,

11372,

12801-12820,

12841-12860,

12881-12900,

24303,

24901-24920.

В силу своей неопытности прошу подсказать в какую сторону рыть. Очень большая вероятность, что просто я плохо ищу, но данные параметры соответствуют таковым на аналогичных станках с такой же ЧПУ. Заранее большое спасибо!

P.S. последние 50 аварий 2004 года, хотя дата верная. Попытка записи туда EMG ни к чему не приводит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
26 минут назад, V2m сказал:

Недавно пришла партия станков SINO SHL-60P на базе 0i-TF+

Система с обычным или iHMI интерфейсом?

Какие то сообщения вывидите на экране alarm\message или нет?

Приложения станкостроителя на c-exe fanuc picture или macro c 'доп.экранами на ЧПУ имеются?

Если затрудняетесь с ответами тогда полный Бэкап в студию!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

1. Система со стандартным интерфейсом HMI.

2. Аварийных сообщений или сообщений оператора не наблюдается. Более того станок в работе. Хочу разобраться в вопросе, чтобы потом можно было грамотно диагностировать в случае косяка наладчика или оператора 

3.Приложения станкостроителя как и macro с дополнительными экранами отсутсуют, станок представляет собой скромный horizontal lathe. 

Бэкап я слил, но есть пока трудности с тем, чтобы его сюда залить, будет завтра :) Уже обнаружили в CNC .para незнакомые параметры (6807, 19819,19831,19832,25691.) Они отсутствуют в мануале по параметрам на F+.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m Доп экраны станкостроителя есть ?

Что вы видите при нажатии на кнопку alarm\message alarm message или history пустой экран?

Выньте вентилятор из привода или выдерните fssb кабели или разъем свходного модуля pmc и вы увидите появятся  у вас там ошибки или нет.

ЕMG не всегда отображается на экране а часто моргает внизу в строке статуса

Если же вы хотите видеть историю действий оператора то это совсем в другом месте отображается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

это я погимаю, в окне ophis столбцы пустые. в message пусто а в архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года. При нажатии Stop выводится аварийное сообщение. Ну или к примеру, было такое, что РГ ударили, но ошибки так и не записались, их просто сбросили. и они не записались в историю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, V2m сказал:

в message пусто а в архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года.

какого года? 2004? У станка часы установите и дату.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m Выложите бэкап на файлообменник тут вам это сделать не удасться

1 минуту назад, V2m сказал:

часы и дата у всех станков установлены корректно:)

Откуда тогда это???

1 час назад, V2m сказал:

сообщений 50 сообщений 2004 года.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m То есть вы утверждаете что у вас не появляется даже это сообщение или нет сообщенийоб ошибках станка которые pMC генерирует?

Изложите ваш вопрос яснее?

image.png

1 час назад, V2m сказал:

Уже обнаружили в CNC .para незнакомые параметры (6807, 19819,19831,19832,25691.) Они отсутствуют в мануале по параметрам на F+.

Не влезайте в параметры без надобности

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аварийные генерируются, но не пишутся в архив. а история операций вообще пустая. 

На счет параметров, их никто не изменял, сравнение производили через текстовый редактор файла CNC para. Я сам себе не враг :) Я же говорил, что бэкап слит :)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, V2m сказал:

Я же говорил, что бэкап слит :)

Ну так залейте его на файлообменник в чем проблема то?

архив ошибок и история операций  это разные вещи!

У вас sw100 в архиве сообщений сохраняется?

image.png

Это архив ошибок

А это история операций

image.png

Так чего у вас нету то я никак не пойму архива ошибок или истории операций?

И вы так и не ответили на вопрос есть ли у вас в системе приложения написанные станкостроителем?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, gudstartup сказал:

Так чего у вас нету то я никак не пойму архива ошибок или истории операций?

 

18 часов назад, V2m сказал:

не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций.

:rolleyes:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
37 минут назад, Killerchik сказал:

не сохраняют  аварийные сообщения и не пишут историю операций.

Такого я ни разу не встречал поэтому думаю что автор неправильно выразился и у него речь идет об истории операций

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Аварийные сообщения тоже не сохраняются, хотя генерируются. Т.е. Стоп на экране покажет, но не запишет в архив. в Архиве аварийных сообщений 50 сообщений 2004 года.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, V2m сказал:

сообщений 2004 года.

Почему 2004 а не 2024 если ЧПУ новое?

Где бэкап?

@V2m Даже после очистки всех параметров архив ошибок записывается. сотрите память и проверьте

image.png

 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m гляньте на ваши секретные параметры и посмотрите например этот

14852 # 5  OPH (MGi)

0 :   The operation history function is enabled.

1 :   The operation history function is disabled

Хотя судя по всему ваш вопрос уже решился сам собой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

N14852Q1P00000000, Действительно. В руководстве по параметрам (64700) этого не было :( Либо мануал старый, либо ищу не там. 

https://drive.google.com/file/d/1PqyecL_886YNhr5NblRA-10DlgEY1nHW/view?usp=sharing

архив с бэкапом. Архив PMM не делал. 

По причине ограничений на оборонке не мог эти два дня выложить, да и с интернетом там проблемы.   

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 часов назад, gudstartup сказал:

@V2m гляньте на ваши секретные параметры и посмотрите например этот

14852 # 5  OPH (MGi)

0 :   The operation history function is enabled.

1 :   The operation history function is disabled

Хотя судя по всему ваш вопрос уже решился сам собой

Вопрос не решился пока еще :) Но через день снова на смену, там попробую это пофиксить.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@V2m По моему все у вас отображается вы просто запутались или не там смотрите!

Вот ваша история оператора и все там есть начиная с 2021 года

image.png

 

image.png

 

параметры те же что и у вас

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
18 минут назад, gudstartup сказал:

@V2m По моему все у вас отображается вы просто запутались или не там смотрите!

Вот ваша история оператора и все там есть начиная с 2021 года

image.png

 

image.png

 

параметры те же что и у вас

https://drive.google.com/file/d/1MJgk3_eNGBhgL8lGfoxWP4YStOghPwxN/view?usp=drive_link

Историю смотрю в меню SYSTEM - OPHIS, на других аналогичных станках там история отображается корректно. Самое интересное, если выгрузить его оттуда файлом txt. то файл тоже пустой. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90  
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.  
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
×
×
  • Создать...