Перейти к публикации

Слетела конфигурация iolink


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
7 минут назад, gudstartup сказал:

в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

При загрузке SRAM система игнорирует множество параметров из загружаемого SRAM. Не только параметры сертификата. Еще системное время из SRAM игнорируется, параметры времени наработки станка тоже не совпадают и игнорируются, система оставляет те что есть

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, Viktor2004 сказал:

Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMIN

а если oprminf не подойдет то система останется  работать с опциями которые сохранены в SrAM

Только что, Viktor2004 сказал:

Еще системное время из SRAM игнорируется, параметры времени наработки станка тоже не совпадают и игнорируются, система оставляет те что есть

не на всех системах это так

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тут сервисник какой-то писал что у них все станки подобные и они один SRAM заливают на все

3 минуты назад, gudstartup сказал:

а если oprminf не подойдет то система останется  работать с опциями которые сохранены в SrAM

если oprminf не подойдет, боюсь будет ошибка сертификата

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

не подойдет, боюсь будет ошибка сертификата

будет но опции останутся именно те которые загружены в SRAM хотя по идее системе не откуда их взять ведь она не может прочитать oprminf.

Отсюда вариант пишешь в систему чужой  oprm плюс чужой SRAM с нужными опциями и используешь их в течении 720 часов для теста!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

Отсюда вариант пишешь в систему чужой  oprm плюс чужой SRAM с нужными опциями и используешь их в течении 720 часов для теста!

а после теста фтопку?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

а после теста фтопку?

Почему говорят нужно подождать и ошибка после 5524 снова превратится в 5523 и можно дальше работать!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, gudstartup сказал:

говорят нужно подождать и ошибка после 5524 снова превратится в 5523

а еще говорят, что для установки опций нужно открыть экран диагностики и посветить в нужный бит лазерной указкой

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

и посветить в нужный бит лазерной указкой

это работает только на тачскринах на обычных надо стилусом 

@Viktor2004 если попытаетесь загрузить чужой SRAM например на 0iC то получите вот это особенно если файл sRAM будет от другой версии системного ПО

image.png

и лазерная указка тут не поможет!:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Я не успел посмотреть, вы уже удалили

В общем звучит так 

ошибка размещения файла!

данные файлов относящихся к измененным опциям могут быть очищены!

вы сделали полный бэкап SRAM?

Да; нажмите <delete>

Нет ; сделайте полный бэкап из загрузчика

И пипец опциям

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • andrey2147
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
    • andrey2147
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)  
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
    • МиО
      Для не последних (например для 2012) версий надо добавить  [HKEY_CURRENT_USER\Software\SolidWorks\SolidWorks 2012\Performance\Graphics\Hardware\Gl2Shaders\Other\Intel(R) HD Graphics 4000] "Workarounds"=dword:00080008 Вместо "Intel(R) HD Graphics 4000" вставить свое имя видеокарты. Может быть любым.  
    • Alexey8107
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд. 
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
      Ну что поделать. Оптические сборки они такие. Соединители(2шт)+заглушка+провода а в спецификацию летит 1 строкой. При этом для сборщиков необходимо указывать как проложить провод. Вот и извращаемся как можем. Благодарю!
    • Павлуха
      Поставите сюда галочку и будет Вам счастье.    
    • Бестолковый
      Так вот, осваивая потихоньку SW пришёл к созданию собственных таблиц свойств. Тех самых которые Custom Properly Table, для детали, сборки чертежа детали и чертежа сборки соответственно. Создал таблицы (синхронно создав заготовки для каждого типа вышеуказанных документов, переписал переменные и сложил в отдельную папочку, прописав в свойствах SW пути к ней. Так, чтобы при создании нового документа всё открывалось правильно.   Начитавшись форумов всяко-разных профильных (включая этот) и мануалов пришёл к выводу, что можно "скармливать" в таблицу текстовый или Excel файл с необходимыми данными, как то данные для заполнения штампа и прочее. Иерархия такова: Есть конкретный неизменяемый диск, на нём папки всех проектов, в каждой из них, кроме самих файлов SW кладу этот самый файл гордо именуемый "Код_проекта_db.txt" имя которого меняется, равно как и путь. Всё бы ничего, но когда у тебя один проект - всё гуд, делаешь второй проект - при открытии панельки справа - SW автоматом "подтягивает" файлик из первого проекта, приходится открывать Properly Table Builder и переназначать путь к файлу с необходимыми для второго проекта данными.   Сопсна - сам вопрос к Многоуважаемому Сообществу: Продолжать перезаписывать пути каждый раз или есть какой-то другой выход из сложившейся моими шаловливыми ручонками ситуации?   Заранее признателен за адекватный развёрнутый ответ!  
×
×
  • Создать...