Перейти к публикации

Слетела конфигурация iolink


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, al0ner сказал:

Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.

это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас

Следовательно совет "вначале сделать бэкап" по сути опасный совет.

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Выходит фанук подляну подкладывает?

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

 

6 минут назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Сегодня не на месте, в пн только поеду, а где ещё можно путем посмотреть по структуре файлов при бэкапе, да и правильные принципы копирования файлов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

бэкап с одного станка на другой

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

То что специфичные это одно дело. С этим разобраться можно. А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

нет. Если только SRAM и PMC то нет

Можно потом вернуть родные и система вернется в прежнее состояние. Сертификат это не заденет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

. Если только SRAM

в sram хранятся специфические данные системная метка и опции и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

CNCIDNUM.TXT с системы можно только скачать. Залить его обратно никак не получится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там?

это ид системы и да у каждой он индивидуален плюс еще и специфичная системная метка которая также индивидуальна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

у меня еще ни разу при залитии чужого SRAM сертификат не слетал. И не помню что бы тут у кого-нибудь слетел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

предварительно придется sram очистить.

А у меня система отказалась загружаться с чужим  SRAM  пришлось родной загружать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Shura762
      Вопрос из разряда "Достало" как сделать в Словаре ширину колонок больше ПОСТОЯННОЙ! уже устал двигать каждый раз. Это первый вопрос. Второй - при "Сброс настроек.." Словарь принимает вид из поставки, где кроются файлы для восстановления, хочу заменить и забыть. Спасибо заранее. И еще вдогонку, при редактировании содержимого Словаря или создания нового используется Шрифт "старый" как изменить на "новый" который в ТФ по умолчанию.
    • Maik812
      Хочешь не хочешь а сортировать по содержимому и искать в нем текст приходится..  Есть правильные конвертеры просто. Но вот бывает что не та кодировка или не так правильно она оформлена и не понимает. Сверху абракадабра в слове "формат" Солид 2010 кажется, а ниже пересохранен в новее версии или наоборот.. Там конвертер x2doc , он "на лету" переводит пдф в текстовик и регулярным выражением вытаскивает "содержимое" в колонку . Поиск текста в пдф тоже так же делается. А содержимое колонки ТС, можно уже одним кликом по команде в EXEL вставить.
    • MagicNight
      Добрый день! Купили фрезерный станок с ЧПУ со стойкой FANUC Series 0i-Model F Plus. Имею не большой опыт данной стойки. Привязали десять инструментов относительно стола станка (т.е стол станка Z=0) Сейчас принесли приспособление которое имеет высоту 50мм. Хотим привязать весь инструмент от приспособления. Подскажите, как это сделать быстро, чтобы не вносить изменения в корректор на каждый инструмент. Пролистал книги в электронном варианте, бегло, не нашел. А уже нужно делать заказ.
    • kkk
      Стрелки разрезов иногда "пробивают" линии разрезов, что-то еще бывает. Но это мелочи, у нас нормоконтроля нет. А вот когда закрашенные виды начинают жестко чудить, с пропаданием или перемешиванием текстур, тогда уже неприятно. Либо еще какие-глюки вылезают оформительские. Нам часто приходится дизайнерам на одобрение файлы засылать, а такие штуки несколько нервируют.
    • ID_Hacker
      Более того, у него в SET PG/PC в диагностике нельзя посмотреть доступные адреса на шине. Но для общих задач подходит. Так же мы их комуникационные интерфейсы MPI/ETHERNET берём, что бы подключать станки на Sinumerik Powerline к заводской сети для сбора данных диспетчеризации и удалённого подключения Step 7.     Здесь ищите: Александр Кудинов, Пряничников Алексей. Номера давать некультурно.     ТИА у вас просит ToolBox 18 Update 1 потому что сама ТИА 18 версии. Проект то такой версии и был? Или вы конвертировали при открытии? Файл проекта ТИА имеет расширение *.ap13, *.ap14, *.ap16, *.ap18 в зависимости от версии ТИА в которой он создан.   И ещё вариант поиска. У вас же на станке наверняка стоит Simatic IPC компьютер и TCU на пульту управления. Вы пробовали выходить на Simatic IPC в Windows и смотреть что на нём есть? Вполне может быть там установлена TIA с нужными дополнениями.
    • Guhl
      Помню из командировки в Африку вез КМки и позолоченные микрухи в баночке через Москву. На пароходе, который мы ремонтировали, старую советскую корабельную радиостанцию в лом сдали. Время было, поэтому повыкусывали. Так таможенник меня мучал минут 30. Говорит, это лом драгметалла, а я ему, что это радиодетали и маркировка на них имеется. А он стоит на своём и толдонит одно и то же. В конце концов, я ему сказал, что я ему их не оставлю и буду до конца утверждать, что это мои запчасти, хоть некоторые из них уже и не припаяешь. Отдал, зараза. А с Америки б/у оборудование несложно вывозить, насколько я понял, так как моему знакомому даже в Крым оттуда посылки доходят с б/у железками. Б/у не очень интересует их таможню. Американцам заплатить сложно, но сейчас это могут сделать так называемые "байеры". Более того на посылках со шмотками амеры вообще пишут адрес "......, Crimea, Russia" 
    • Ahito
      Невозможно проставить центра окружностей в чертежах Солида 22 и не цепляются размеры к данным окружностям. К примеру: на чертеже съемной крыши электропомещения необходимо просверлить 184 отв., из них только к 15% отверстий ставятся размеры и центра. Чтобы правильно образмерить отв., потребовалось около 3 часов. Вместо 5 мин максимум в Солиде 15.
    • davidovka
      не пользовался, проверил, creo 11 - не работает (:
    • HornedOwl
      Всем привет! Помогите найти книгу: РТМ по расчету и конструирования технологической оснастки для экструзии профильных изделий из термопластов / НПО Пластик - 1983. - 382 с.
    • Fedor
      https://metallurgicheskiy.academic.ru/2247/гипотеза_сплошности     Отказавшись от continuity  мы отказываемся и от  аппарата дифференциального и интегрального исчислений то есть от механики ... :)
×
×