Перейти к публикации

Слетела конфигурация iolink


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, al0ner сказал:

Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.

это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас

Следовательно совет "вначале сделать бэкап" по сути опасный совет.

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Выходит фанук подляну подкладывает?

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

 

6 минут назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Сегодня не на месте, в пн только поеду, а где ещё можно путем посмотреть по структуре файлов при бэкапе, да и правильные принципы копирования файлов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

бэкап с одного станка на другой

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

То что специфичные это одно дело. С этим разобраться можно. А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

нет. Если только SRAM и PMC то нет

Можно потом вернуть родные и система вернется в прежнее состояние. Сертификат это не заденет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

. Если только SRAM

в sram хранятся специфические данные системная метка и опции и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

CNCIDNUM.TXT с системы можно только скачать. Залить его обратно никак не получится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там?

это ид системы и да у каждой он индивидуален плюс еще и специфичная системная метка которая также индивидуальна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

у меня еще ни разу при залитии чужого SRAM сертификат не слетал. И не помню что бы тут у кого-нибудь слетел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

предварительно придется sram очистить.

А у меня система отказалась загружаться с чужим  SRAM  пришлось родной загружать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Kelny
      Очень давно как раз было хорошо, когда Solidworks печатал ещё через встроенный виртуальный принтер BlueBeam эдак в версиях Solidworks 2004-2006, но потом перешли на Adobe и стало кривовато, да так что до сих пор аукается.   В винде такая же сторонняя программа, удалите ту что там и поставьте PDFCreator (если будете использовать макрос, то ту версию, которая рядом лежит, т.к. последние версии не подходят под старый макрос).   Дык это же разные программы и не факт что у последней есть API для встройки в макрос, а у PDFCreator API есть.   Если есть готовое, то зачем мучиться? Ну тогда можете просто в ручную печатать через этот встроенный виртуальный принтер.
    • Артур8991
      А можите скинуть пожалуйста какая у вас есть?)
    • lem_on
      Как хорошо когда вокруг все дураки, а Шура один умный ))) ещё предложи тюремный вариант провоза, для личного пользования. 
    • gudstartup
      вы лично таким маршрутом пользовались? а еще можно через Гималаи на лыжах махнуть или дипломатической почтой  реально подождать и ничего с вашим станком не случится к тому же нормальное производство имеет мощности для резервирования. 45 дней подождать или под лавину в Гималаях!! он что время до взрыва бомбы отсчитывал!? а можно на подводной лодке еще, вы серьезно что ли. досматривают в любом случае хоть туда хоть оттуда а может надо нанять гипнотизера и он стоя рядом внушит таможеннику что вы утюг вместо привода везете тогда путь свободен!
    • Killerchik
      Так речь о экспорте или импорте? Вы написали изначально "не пустят обратно" и я решил, что Вы говорите о таможне РФ. Как правило, при личном везде таможенники в разы сговорчивее. Если Вы говорите о том, что не выпустит таможня Китая - ну так можно лететь через третьи страны, не? Ещё разок - речь о ситуациях, когда нужно срочно. Правда нужно - то есть отдать пусть даже несколько лимонов рублей - не проблема. И слетать через 3-4 страны не проблема. пиэс- в 2017 году у меня на станке сдох ЧПУ контроллер компании Delta Tau. Рассматривали варианты экстренного привоза из США, на счету был каждый час. Плату по итогу помогли восстановить крутые парни из РФ. Но варианты экстренного привоза всего, что можно легально вывезти из США в багаже тогда были прямо на Авито: чел с визой летит туда ближайшим рейсом и привозит нашу гравицапу.
    • gudstartup
      тогда платите в 10 раз дороже ....
    • gudstartup
      это вы с таможенником спорить будите, вся продукция фанук запрещена к экспорту в россию. пользуйтесь услугами резидентов поднебесной и нечего с рюкзаками по заграницам ездить.
    • AlexArt
      @Jesse, а ну отлично! Не знал, что ваши познания стали настолько высокими, что вам мало готовых методик и вы решили разработать новую. Удачи защитить её и опубликовать. С удовольствием почитаю.
    • Александр1979
      Иногда требуется. 
×
×
  • Создать...