Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
1 минуту назад, al0ner сказал:

Можно поподробнее плз, про кипп реле и sar

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 минут назад, gudstartup сказал:

система предупреждает о рисках при заливке файла с сертификатами.

это  не являлось бы проблемой если бы фанук продолжал работать у нас

Следовательно совет "вначале сделать бэкап" по сути опасный совет.

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

есть.

После снятии бэкапа тут же удалить из него файл oprminf

Выходит фанук подляну подкладывает?

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Изменено пользователем Guhl
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

Есть процедура при которой 100% нет опасности залить oprminf?

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

Спасибо

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

А если просто образ SRAM заливать а потом ладдер, то этого хватит?

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Должно хватить

Если вы специально из системы с черного экрана ничего не удаляли

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

 

6 минут назад, gudstartup сказал:

при обычном восстаеовлении бэкапа система не восстанавливает файл oprminf из бэкапа.

Его можно записать только с черного экрана да еще с два раза подтвердить что вы точно хотите это сделать.

А в новых системах его вы даже с черного экрана записать не сможете  

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, Viktor2004 сказал:

выложите сюда файл параметров и файл ладдера

Сегодня не на месте, в пн только поеду, а где ещё можно путем посмотреть по структуре файлов при бэкапе, да и правильные принципы копирования файлов?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

бэкап с одного станка на другой

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Guhl сказал:

То есть можно заливать бэкап с одного станка на другой и ни о чем не беспокоиться, потому что oprminf не заливается?

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Я бы не советовал.

SRAM и LAD вещи очень специфические и даже к подобному станку могут не подойти

 

То что специфичные это одно дело. С этим разобраться можно. А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Guhl сказал:

А вот не произойдет ли блокировки станка с фатальной ошибкой, чтоб сервис ждать?

нет. Если только SRAM и PMC то нет

Можно потом вернуть родные и система вернется в прежнее состояние. Сертификат это не заденет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

чужой файл sram заливать на другой станок тоже нельзя

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

. Если только SRAM

в sram хранятся специфические данные системная метка и опции и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там? В общем тех файлов, которые требуются для активации опций?

CNCIDNUM.TXT с системы можно только скачать. Залить его обратно никак не получится

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Guhl сказал:

Из-за cncidnum или как его там?

это ид системы и да у каждой он индивидуален плюс еще и специфичная системная метка которая также индивидуальна

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

и при заливке чужого sram получите  ошибку сертификата так как параметры опций  в чужом SRAM не совпадут с содержимым  родного oprninf

Если они не совпадут, система просто игнорирует данные SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

у меня еще ни разу при залитии чужого SRAM сертификат не слетал. И не помню что бы тут у кого-нибудь слетел

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, Viktor2004 сказал:

SRAM и возьмет параметры опций из OPRMINF

предварительно придется sram очистить.

А у меня система отказалась загружаться с чужим  SRAM  пришлось родной загружать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Kelny
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.    
    • maxx2000
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
    • maxx2000
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их 
    • Renovatio
    • Ветерок
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.  
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.        
    • maxx2000
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
    • maxx2000
      мне мясо положено -положено ешь но оно мне не положено - не положено не ешь А так страшно, очень страшно, если бы мы знали что это такое но мы не знаем что это такое.   Единственное что я понял, у тебя в дереве не подсвечиваются элементы по которым ты тыкаешь в рабочем окне. Так?
    • Renovatio
      Доброе время суток, коллеги. Имеются сборки в которых элементы размножаются массивами. Так вот, в некоторых сборках при выборе элемента в графической части, он выделяется в дереве построения, а в некоторых не выделается. Не выделяется элемент массива, при этом если выбирать деталь/подсборку, которая является родителем массива, то она выделяется в любой сборке. Сборки могут быть равные по нагрузке, но в одной все работает, а в другой нет. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и знает как избавиться от нее?   Пользуюсь Solidworks 2017 SP5.0
    • pescarbon
      В Санкт-Петербурге. Я перекидывал так программы обработки, проблем не возникло. А именно данные пусконаладки, когда опускаюсь в меню к ним, все меню зависает
×
×
  • Создать...