Перейти к публикации

Слетела конфигурация iolink


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

На пульте 000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

На пульте 000

откройте сзади пульт, проверьте горит ли лампочка на плате клавиатуры. Проверьте предохранитель на этой плате

 

index.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

Только что, al0ner сказал:

А как здесь фотку выложить, только через файлопомойку?

пишите больше постов иначе никак только обменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

только через файлопомойку?

пока у вас мало постов, загружать сюда вы не можете. Так что через сторонний ресурс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

@al0ner проверяйте предохранители и цепи 24В

Первое что сделал, питание везде приходит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

34 минуты назад, al0ner сказал:

как мне это все снова подружить друг с другом

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

или сгорел стабилизатор питания и она следом за ним

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

а микросхемы которые запитаны от внутриплатного стабилизатора тоже питание получают?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Madmax70 сказал:

Проверьте предохранители

 

17 часов назад, al0ner сказал:

преды целые

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
20 часов назад, al0ner сказал:

1. Er04 type unmatch pmc1

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Александр1979 сказал:

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Вот это и не понятно, он работал, его перезагрузили и всё, он встал с этими ошибками, я грешил на батарейку, может просела и сбросилась конфигурация, верится с трудом но другого объяснения пока невижу. Сегодня скину фотки по ошибкам и виду пульта.

2 часа назад, andrey2147 сказал:

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Нет, мультиметром

3 часа назад, Madmax70 сказал:

проверьте предохранители  на блоках I/O  от которых идут провода на панель оператора

Предохранители проверял во всех блоках, даже супрессоры посмотрел, всё ок

20 часов назад, Viktor2004 сказал:

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Я понимаю, софт по сути своей и грузится, а вот конфигурация слетела, он пишет что версия платы рмс не совпадает, устройства на шине иолинк в рмс мэйнтененс горят красным как будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, al0ner сказал:

будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

 

Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • vad0000
      Эти поправки для коррекции развертки, и все. Никакого отношения они не имеют   к полученному углу. Если угол не соответствует, то для этого. и существует режим коррекций..
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Хотя, может я уже запутался, кучу всего менял....Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь 
    • Viktor2004
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
    • Viktor2004
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures  
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
    • Viktor2004
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?  
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
×
×
  • Создать...