Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

На пульте 000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

На пульте 000

откройте сзади пульт, проверьте горит ли лампочка на плате клавиатуры. Проверьте предохранитель на этой плате

 

index.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

Только что, al0ner сказал:

А как здесь фотку выложить, только через файлопомойку?

пишите больше постов иначе никак только обменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

только через файлопомойку?

пока у вас мало постов, загружать сюда вы не можете. Так что через сторонний ресурс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

@al0ner проверяйте предохранители и цепи 24В

Первое что сделал, питание везде приходит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

34 минуты назад, al0ner сказал:

как мне это все снова подружить друг с другом

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

или сгорел стабилизатор питания и она следом за ним

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

а микросхемы которые запитаны от внутриплатного стабилизатора тоже питание получают?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Madmax70 сказал:

Проверьте предохранители

 

17 часов назад, al0ner сказал:

преды целые

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
20 часов назад, al0ner сказал:

1. Er04 type unmatch pmc1

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Александр1979 сказал:

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Вот это и не понятно, он работал, его перезагрузили и всё, он встал с этими ошибками, я грешил на батарейку, может просела и сбросилась конфигурация, верится с трудом но другого объяснения пока невижу. Сегодня скину фотки по ошибкам и виду пульта.

2 часа назад, andrey2147 сказал:

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Нет, мультиметром

3 часа назад, Madmax70 сказал:

проверьте предохранители  на блоках I/O  от которых идут провода на панель оператора

Предохранители проверял во всех блоках, даже супрессоры посмотрел, всё ок

20 часов назад, Viktor2004 сказал:

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Я понимаю, софт по сути своей и грузится, а вот конфигурация слетела, он пишет что версия платы рмс не совпадает, устройства на шине иолинк в рмс мэйнтененс горят красным как будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, al0ner сказал:

будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

 

Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.

  • Сообщения

    • gemini74
      Вы даете пример, которая подпадает под классическую поверхностную модель. Само собой строить ее из твердотельных нет смысла. Опять же простая геометрия с двумя размерами. Это все задачи , относительно далекие от реальной геометрии серийных , массовых изделий. Задач, которых можно упростить до примитивных поверхностей мне попадалось не так много. Это теоретические задачи, далекие от практики. Поверхности, акцент на них в расчетах делался когда мощности компов были далеки от желаемых. Сейчас вроде времена изменились. И в большинстве случаев не требуются считать динамику или нелинейные задачи ,  разрушения в краш-тестах, задействуя типа LS DYNA. Не знаю , что у Вас за практика, но в моем опыте расчеты CAE не стоят на первом месте в приоритете по сравнению с работой конструктора. Большинство контор опирается на практику. Легче и проще сделать, испытать, чем провести полные расчеты, это и сложно, и штат расчетчиков нужно держать, чтобы были спецы и сопромате, и теплотехнике и гидравлики. Такое может позволить только типа РОСАТОМ. В конторах попроще  рассчитывают все проще. И расчетчик только проверяет работу конструктора в каких то моментах, но особо не вмешивается в процесс конструирования. Производство требует как обычно быстрый результат. Да еще сроки изготовления у нас всегда ограничены.  Поверхности  нужны для сокращения ресурсов в расчетах на треть , т.е из модели убирается третья координата. Но говорить , что это панацея и всегда нужно это делать я не соглашусь. Да , можно к этому стремится, но не считать, что только поверхности являются единственно верным правильным и точным решением. Это всего лишь вариант упрощения модели .  
    • Jesse
      Ресурсы компьютера. Попробуйте пож-ста посчитать изгиб стальной мембраны толщиной 0.5 мм и длиной 2 метра. Тетрами. Тогда вы поймёте что я имею в виду :)
    • alex0800
      у вас в примере в первом кадре цикла не хватает  R --глубина чистового прохода. это раз  второе большая высота резьбы при таком шаге резьбы при нарезании резьбы м60*1.5   глубина резьбы Р920
    • AlexKaz
      Есть другой подход. Конструктор сначала советуется с прочнистом, предоставляю ему полную сборку в нативном каде; прочнист вычищает в нативном всю ненужную мелочь и проводит расчёты, модя геометрию под себя и советуясь с конструктором; потом в несколько этапов таких "советов" конструктор финалит геометрию и КД. А не наоборот... 100500 вариантов голимого stp никому не впёрлось заново вычищать и пересчитывать с нуля...
    • Борман
    • Bot
      19-27 августа 2024 г. состоится серия вебинаров, организованная компанией «Топ Системы», по работе с системой T‑FLEX CAD для преподавателей и специалистов в сфере образования. Летняя школа САПР для преподавателей проходит в рамках программы «Факультет САПР». Ведущими темами онлайн мероприятия будут базовые функции и логика работы в системе T‑FLEX CAD. Летняя школа САПР это: Обмен опытом в сфере технического образования; Знакомство с подходами к процессам оцифровки учебных материалов средствами T FLEX CAD; Метод поддержки образовательных учреждений при обучении будущего поколения инженеров и специалистов управления производством. Темы Ключевые возможности T FLEX CAD 17 и их применение в учебном процессе; Элементы геометрического черчения; Формообразование; Конструктивные элементы; Вспомогательная геометрия. 3D–моделирование; Проекционные виды. Оформление чертежа; Сборка, Анимация разборки. Сборочный чертёж; Средства анализа [...] View the full article
    • artberesta