Перейти к публикации

Слетела конфигурация iolink


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте товарищи, выручайте, я новичек в чпу абсолютный, но вменили разобраться с hyundai kf5600c, на нем стоит fanuc 0i. Началось с того, что его вырубили с основного рубильника во время работы. Сейчас при включении пишет что оси проехали точки, при этом стэндбай не включается, гидростанция не стартует. По цепям управления пробежался, нашел что не собирается готовность с модуля входов выходов в ШУ, полез покопался в менюшках и обнаружил меню РМС, в котором есть 2 ошибки: 1. Er04 type unmatch pmc1, 2. I/o link failure ch1 g00. 

В РМС device monitor, еа канале 1 видны устройства: 1. АА operator panel a1 2. A8 separate type i/o board. Но помечены они красным, как незарегистрированные. Я понимаю чтонужно где то в конфе прописать либо адресацию, либо устройства с которыми комп должен работать, в  связи с этим всем дайте наставления или доку как мне это все снова подружить друг с другом.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Сфоткайте что на индикаторах, там 4 цифры на пульте

Де жа вю

https://aif.ru/society/science/chto_takoe_zakon_parnyh_sluchaev?ysclid=lsm0fbkdwh542159828

На пульте 000

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

На пульте 000

откройте сзади пульт, проверьте горит ли лампочка на плате клавиатуры. Проверьте предохранитель на этой плате

 

index.jpeg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

Только что, al0ner сказал:

А как здесь фотку выложить, только через файлопомойку?

пишите больше постов иначе никак только обменник

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, al0ner сказал:

только через файлопомойку?

пока у вас мало постов, загружать сюда вы не можете. Так что через сторонний ресурс

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

@al0ner проверяйте предохранители и цепи 24В

Первое что сделал, питание везде приходит

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

конфигурация слететь не может просто устройства перестали отвечать мастеру

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

34 минуты назад, al0ner сказал:

как мне это все снова подружить друг с другом

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

или сгорел стабилизатор питания и она следом за ним

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

а микросхемы которые запитаны от внутриплатного стабилизатора тоже питание получают?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, Madmax70 сказал:

Проверьте предохранители

 

17 часов назад, al0ner сказал:

преды целые

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 часов назад, al0ner сказал:

Первое что сделал, питание везде приходит

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Александр1979
20 часов назад, al0ner сказал:

1. Er04 type unmatch pmc1

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Александр1979 сказал:

"ER04 PMC TYPE UNMATCH, The PMC model setting of the sequence program is not corresponding to an actual model. "

Если никто не загружал PMC от другого станка, то откуда взялась эта ошибка? 

Вот это и не понятно, он работал, его перезагрузили и всё, он встал с этими ошибками, я грешил на батарейку, может просела и сбросилась конфигурация, верится с трудом но другого объяснения пока невижу. Сегодня скину фотки по ошибкам и виду пульта.

2 часа назад, andrey2147 сказал:

Осцилографом ? 

БП на 24 если одинаковые - поменяйте местами.

Нет, мультиметром

3 часа назад, Madmax70 сказал:

проверьте предохранители  на блоках I/O  от которых идут провода на панель оператора

Предохранители проверял во всех блоках, даже супрессоры посмотрел, всё ок

20 часов назад, Viktor2004 сказал:

фото которое я вчера выложил, прислали мне вчера. Там правда плата эта не отдельное устройство IO LINK, а оно "лапшой" соединено с блоком IO в электрощите.

Но на этой плате тоже микросхема. Вероятнее всего она сгорела. Скорее всего от статики.

Странно что все эти случаи одновременно происходят с IO LINK

слететь там ничего не может по определению

Жесткая перезагрузка на ЧПУ никак не влияет. Там весь софт при включении станка загружается с флэш-памяти в оперативку и пока станок работает, работает только оперативная память. Флэш остается в первозданном виде всегда

Я понимаю, софт по сути своей и грузится, а вот конфигурация слетела, он пишет что версия платы рмс не совпадает, устройства на шине иолинк в рмс мэйнтененс горят красным как будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
57 минут назад, al0ner сказал:

будто нет адресации, и самое прикольное что когда заходишь в рмс ладдер, то его там нет, там всё пусто

 

Если файл pmc не грузится значит либо был заменен либо его содержимое исказилось прямо на флэш. скачайте его и сравните с бкапом .

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
    • Srgwell
      Библиотеки не все подключены. Там другие какие то были включены. При чем сбиваются иногда
    • Snake 60
      @clavr  Попробовал в 2024-м так и есть, не хочет перепривязывать размеры, настройки не нашел :(
    • Snake 60
    • gudstartup
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
    • vad0000
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
    • paxa074_ko
      Ребят, помогите, пожалуйста, уже весь интернет облазил, но решения не нашел. Может кто встречался с подобным? SolidWorks 2021 Routing. По итогу создания кабеля (рисунок 1), хочу сделать его чертеж, однако, используя функцию "Развернуть маршрут", вижу просто эскиз провода (рисунок 2), сам провод пропадает и как следствие на чертеже просто линия вместо провода (рисунок 3) (а это уже как-то колхозно, хоть и длину все-равно высчитывает правильно).   Не удается вставить изображение через ссылку, поэтому вот сылка на гугл диск, там также исходники файлов: https://drive.google.com/drive/folders/1u9o9FnandAdWyL7jw-EZ62UXDicFK8yx?usp=drive_link
×
×