Уважаемые коллеги.

Запускал фрезерный станок с 4-й поворотной осью. 0i-MF Plus Type 3

Привод 4-й оси (40А) оказался слабый. В зажатом состоянии держит нормально, а в разжатом, при работе с поворотом, плохо отслеживал позицию и нагрузка на 4-ю ось была большая

Прислали мне взамен имеющегося другой привод двухканальный (40 - 80)А. 40А на первом канале, 80А на втором канале.

Для подключения на второй канал пришлось открыть пятую ось и сконфигурировать так что бы второй канал считался четвертой осью, а первый канал - несуществующая пятая. Пятую тут же деактивировал параметрами 12 1005 2009 и отключил визуализацию через 3115#0

Теперь четвертая ось работает отлично и координаты отслеживает как надо. Но на экране точек привязки  пятая несуществующая пятая ось осталась.

Заказчика это не устраивает. Подскажите, как ее оттуда убрать?

IMG_20230810_093029_687.jpg

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Так я специально туда 5 поставил

Иначе как я бы сконфигурирован пятую ось на четвертую?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Так я специально туда 5 поставил

Тогда не знаюююю

@Viktor2004 А что нельзя сконфигурировать иначе чтобы четвертая ось была на нужном тебе приводе

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 Какая у вас FSSB конфигурация ?

P1-4 на 2 канале усилителя или на первом?

Если 4 ось установлена на 2 канал то система при отключении 987=4 все равно ее оставит и на дисплее и в управлении.

При вот такой конфигурации можно отключить ось C а ось А останется и будет и индицироваться и управляться!

image.png

image.png

 

Если ось B у вас под номером 5 то привяжите ее к первому каналу а ось A ко второму и отключайте пятую ось в 987 параметре  

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

Чтобы привязать ось к другому каналу усилителя измените

параметр

там нули

CNC-PARA.TXT

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
7 минут назад, gudstartup сказал:

Изучите картинку

спасибо. Буду изучать

 

 

Все спасибо. Сделал, теперь все отображается нормально

CNC-PARA.TXT

HDCPY000.PNG

HDCPY001.PNG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
27 минут назад, Viktor2004 сказал:

Все спасибо. Сделал, теперь все отображается нормально

Чудесно!@Viktor2004 А чего у вас SVA2 пустует?

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

А чего у вас SVA2 пустует?

а его и нету

У меня только трехосевой привод на X Y Z и шпиндель и еще двухосевой привод, на втором канале которого A

Почему картинка рисует не так, не знаю

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

SVA2 пустует?

Это и есть первый канал двухканального привода, который не используется

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, Viktor2004 сказал:

Это и есть первый канал двухканального привода, который не используется

Двухканальный по моему это SV A3L/M больше похож а вот SV A2 это одноканальный и почему так рисует непонятно.

Вот ваша FSSB конфигурация по идее должен рисовать только 2 привода

image.png

как и пишет 

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Viktor2004 А это чего за странные значения FFG у вас что там за соотношение шкивов чтобы такие числа получились а по Y вообще число импульсов обратной связи 10000 хотя  там линейки нет?

И как с точностью перемещения станка все ок?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, gudstartup сказал:

соотношение шкивов чтобы такие числа получились а по Y вообще число импульсов обратной связи 10000 хотя  там линейки нет?

это у меня так точность позиционирования принимали. Подгонял все с точностью до микрона вручную

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

Подгонял все с точностью до микрона вручную

Так делать нельзя соотношение FFG это строго определенная математическая величина и произвольно ее подгонять ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      все идеи описаны в руководстве фанука. отправляйте в ремонт . мы отправляли в ремонт оба блока при ошибке рекуперации 7 у вас четкая ошибка 1 сверхток на линии dc источник ошибки силовой блок psm - поменяйте его с соседнего станка только целиком.    
    • Клиент
      Может быть, Вы сразу сделали все идеально?  А где все берут MC2024? - тоже нужно новые версии установить
    • Anatlijj8
      Добрый день. Скажите сразу встроенная в солидворкс какая версия идёт?  Скажите как-то можно где-то скачать версию про?
    • Lev72rus
      Есть ли более свежая ссылка на видео? Похожая беда сейчас
    • bard
      Странно, как-то. Кто Вам разрешит отгружать изделия (не важно) какие по безлитерной документации? Кто Вам разрешит использовать в литерованном изделии безлитерные части? Если Вы приняли неверные технические решения, как Вы про это узнаете не проведя испытания?
    • vad0000
      Не важно, Не нужен output при зелёной и красной кнопки.
    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в ней появились Тела и Поверхности и стало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны. Как создать сборку с телами и поверхностями? Пробовал в детали сохранить поверхности, но оно как будто работает наоборот и все поверхности стирает.  PS удалите плз предыдущий ответ, я его случайно отправил.
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
×
×
  • Создать...