Перейти к публикации

Ошибка SP9115


Рекомендованные сообщения

Здравствуйте! 

Токарный станок DMTG cls20

Пожалуйста помогите с решением проблемы, устранением ошибок или хотя бы наводкой на их решения, буду очень благодарен
 Возникли ошибки предположительно после того как в spindle setting изменили oprimum orientation,rigid tapping voltage с 0 на 1 и обратно, но ошибка осталась
Ошибки :
PW0000 Power must be off
SR2030 WRONG COMBINATION COMBINATION
SP9115 (S) PS CONTROL AXIS ERROR 2

img_20230720_113634.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
3 минуты назад, gudstartup сказал:

@dboruh Кто то основательно полазил в параметрах.

Какой у вас датчик на шпинделе помимо того M сенсора что стоит в моторе?

Ориентацию шпиндель выполняет?

image.png

Это ваша конфигурация

Если у вас только M сенсор без 0 метки то ориентация выполнятся не будет если нет внешнего датчика

давай по порядку как выполнить ориентацию на шпинделе это команда m19?

Как и где можно посмотреть какой датчик стоит в шпинделе?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dboruh Обычно на шпинделе стоит другой датчик либо магнитная головка либо обычный фотоимпульсный через ремень со шкивом  и ЧПУ именно от него  получает оборотный сигнал и позиционируется!

Вы сняли бэкап перед изменением параметра 11549 или после?

1 минуту назад, dboruh сказал:

Как и где можно посмотреть какой датчик стоит в шпинделе?

В схеме. Ты оператор?

2 минуты назад, dboruh сказал:

это команда m19?

Обычно да

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

@dboruh Обычно на шпинделе стоит другой датчик либо магнитная головка либо обычный фотоимпульсный через ремень со шкивом  и ЧПУ именно от него  получает оборотный сигнал и позиционируется!

Вы сняли бэкап перед изменением параметра 11549 или после?

В схеме. Ты оператор?

я снял бэкап после изменения параметра 11549

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, dboruh сказал:

я снял бэкап после изменения параметра 11549

А надо было до и после!:sad:

Перед любыми изменениями параметров нужно делать бэкап потому что неизвестно на что эти изменения могут повлиять. В вашем случае возможно изменилась конфигурация шпинделя и теперь вам понадобится помощь сервиса или станкостроителя который может прислать оригинальные параметры!

Разбираться на страницах форума с этим можно очень долго и безрезультатно!

У вас эл. схема станка есть?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
34 минуты назад, gudstartup сказал:

А надо было до и после!:sad:

Перед любыми изменениями параметров нужно делать бэкап потому что неизвестно на что эти изменения могут повлиять. В вашем случае возможно изменилась конфигурация шпинделя и теперь вам понадобится помощь сервиса или станкостроителя который может прислать оригинальные параметры!

Разбираться на страницах форума с этим можно очень долго и безрезультатно!

У вас эл. схема станка есть?

При вводе m19 станок не реагирует 

Только что, dboruh сказал:

При вводе m19 станок не реагирует 

При при пробных прогонах подача на оборот не работает, подача мм минуту работает

35 минут назад, gudstartup сказал:

А надо было до и после!:sad:

Перед любыми изменениями параметров нужно делать бэкап потому что неизвестно на что эти изменения могут повлиять. В вашем случае возможно изменилась конфигурация шпинделя и теперь вам понадобится помощь сервиса или станкостроителя который может прислать оригинальные параметры!

Разбираться на страницах форума с этим можно очень долго и безрезультатно!

У вас эл. схема станка есть?

Эл схему ищу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, gudstartup сказал:

хоть посмотрите какой внешний датчик у вас на шпинделе

 

1 час назад, dboruh сказал:

Как и где можно посмотреть какой датчик стоит в шпинделе?

 

1 час назад, gudstartup сказал:

В схеме. Ты оператор?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, gudstartup сказал:

@andrey2147 Ирония понятна!:smile:

Ну электрические схемы все на китайском языке 

Как я понимаю можно кожух снять и визуально определить датчик?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, dboruh сказал:

Ну электрические схемы все на китайском языке 

И даже обозначение датчиков?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, gudstartup сказал:

И даже обозначение датчиков?

Просто в электрических схемах к сожалению совсем плохо разбираюсь, комбо с китайским языком 

поэтому и спрашивал имеет ли смысл открывать кожух и искать его?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, dboruh сказал:

Просто в электрических схемах к сожалению совсем плохо разбираюсь,

и по этому решили нам ее не показывать

3 часа назад, dboruh сказал:

SP9021 (S)POS sensor polarity Error

 

Снимок экрана от 2023-07-24 16-48-19.png

3 часа назад, dboruh сказал:

Выходит ошибка SP9021

у вас вероятно две скорости шпинделя. И два контактора для их переключения

У этих контакторов имеются допконтакты, которые показывают ЧПУ какой контактор сейчас реально включен.

Скорее всего сигнал от допконтактов до ЧПУ не доходит

если допконтакты на контакторе боковые, они ненадежные. Нучше навесить навесные с фронтальной части контактора

CXiBEjMhEO_500.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, Viktor2004 сказал:

и по этому решили нам ее не показывать

 

Снимок экрана от 2023-07-24 16-48-19.png

у вас вероятно две скорости шпинделя. И два контактора для их переключения

У этих контакторов имеются допконтакты, которые показывают ЧПУ какой контактор сейчас реально включен.

Скорее всего сигнал от допконтактов до ЧПУ не доходит

если допконтакты на контакторе боковые, они ненадежные. Нучше навесить навесные с фронтальной части контактора

CXiBEjMhEO_500.jpg

Нет я просто не знаю какую именно схему нужно смотреть их много, и всё объяснения на китайском. 

Механически станок вряд-ли неисправен потому что он совсем свежий. 

Всё пошло из-за того что в spindle settings поменяли на единичку. 

 

Изменено пользователем dboruh
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dboruh Вы двигатель шпинделя на схеме в состоянии найти?

Сколько у вас там листов 20 вполне можно сфоткать и выложить здесь.

Если нет то тему можно закрывать а вам вызывать сервис как бы этого не хотелось!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 часов назад, gudstartup сказал:

@dboruh Вы двигатель шпинделя на схеме в состоянии найти?

Сколько у вас там листов 20 вполне можно сфоткать и выложить здесь.

Если нет то тему можно закрывать а вам вызывать сервис как бы этого не хотелось!

 

https://disk.yandex.ru/d/w2ofdVf59Txuxw

 

Вот всё что я нашёл в паспорте от станка, к сожалению сервис чисто китайский 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@dboruh Вот ваш внешний датчик но он у вас в параметрах никак сейчас не сконфигурирован.

Снимок очень плохой ничего не разобрать даже его обозначение.

image.png

А спецификация на элементы схемы в этой книжке имеется?

Иначе вам чтобы определить тип датчика придется лезть в шпиндельный отсек!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, gudstartup сказал:

@dboruh Вот ваш внешний датчик но он у вас в параметрах никак сейчас не сконфигурирован.

Снимок очень плохой ничего не разобрать даже его обозначение.

image.png

А спецификация на элементы схемы в этой книжке имеется?

Иначе вам чтобы определить тип датчика придется лезть в шпиндельный отсек!

Сейчас сделаю более подробное фото

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

@dboruh Вот ваш внешний датчик но он у вас в параметрах никак сейчас не сконфигурирован.

Снимок очень плохой ничего не разобрать даже его обозначение.

image.png

А спецификация на элементы схемы в этой книжке имеется?

Иначе вам чтобы определить тип датчика придется лезть в шпиндельный отсек!

Визуально на бирке датчика Al-B position coder 
A860-2159-T302

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • ispite
      Всем привет, спасибо за ответы, но просто так не удалось создать сборку, солид выдавал ошибку. Пришлось Сохранить как IGES (файл разросся до 920 МБ), потом открыл как деталь (в нейстало шустрее работать), нажал "создать сборку" и она создалась! НО она создалась без поверхностей, а они тоже нужны
    • Alexey8107
      Всем доброго дня. Имеется ивановский обрабатывающий центр ИС-800, в нем установлены: PSM-45HVi A06B-6120-H045 SPM-30HVi A06B-6121-H030#H550 Возникла авария 9030 Overcurrent in the converter input circuit. Если смотреть В-65285 в этом случае на PSM должна отображаться 1, а на SPM - 30. Так оно и есть на самом деле. Документ ссылается на пункт 3.1.1, в свою очередь этот пункт говорит о неисправности PSM и следует проверить Входящее питание. Скорее всего здесь имеется ввиду питание управления, оно 240 В и стабильно Рекомендуют проверить реактор. Сразу откидываем, т.к. дело до включения силового питания еще даже не доходит, МСС отключен. Да и реактор штатный, всю жизнь работал с этим реактором. Проверить IGBT. Проверить проверил как мог, на КЗ, но дело до силовухи еще не доходит, ее питания еще нет и физически включиться не может из за MCC(ну это естественно, блок в аварии). Принципиально все рекомендации. На LEADWELL была похожая ситуация, на торможении шпинделя на PSM помнится выпадала авария 1, а на шпинделе не помню уже что. Тоже думали на PSM, а судя по всему мозг вынимал рекуператор в SPM. Т.к. на шине 500 вольт на торможении шпинделя напряжение вылетало далеко за 500 вольт выше. Здесь тоже нечто подобное, SPM опрокидывает PSM в аварию. Вобщем при включении питания станка, запитывается только управление на PSM, а он в свою очередь раздает 24 вольта на все остальные блоки по CXA2A, если все нормально и ЧПУ включена, замыкается контакт МСС, разрешая подачу силового питания на PSM. Шаги загрузки на полностью исправном станке PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   -         -- После включения ЧПУ и подачи силового питания   0         0 У нас PSM    SPM   -          A   -         50   -         12(или 18)   1         30 Включение силовухи невозможно. Что было сделано: 1. Проверены все питания, 240 СХ1А, 24 СХА2А, силовое питание, везде порядок. 2. Проверены IGBT на PSM и SPM, явного замыкания нет. 3. Проверены обмотки серво двигателя шпинделя. На всех 0,4 ома(сопротивление щупов 0,2 + обмотки 0,2 ома). Сравнил с заведомо исправным таким же двигателем(он стоит в другом таком же станке и работает), все тоже самое, На массу КЗ нет. Да и силовухи тоже нет, так что это бессмысленно. 4. Откинул от PSM разъем СХА2А(тупо обесточил остальные блоки от 24 вольт), включил питание управления, PSM перестал опрокидываться в ошибку, на дисплее "-". Ждал долго, не опрокидывается. Силовое питание подавать не стал, ибо чревато для остальных блоков, а скидывать шинку постоянного тока честно говоря поленился. 5. С соседнего станка снял плату управления SPM и переставил в неисправный станок, по номерам они идентичные. Станок включился и даже подал силовое питание на PSM без всяких аварий. Гонял пару минут в холостую, все было нормально, но после опрокинулся с той же ошибкой 1 и 30 на PSM и SPM соответственно. 6. Взял плату управления SPM с неисправного станка и установил в исправный. Станок включился и сколько бы не гонял, и даже шпинделем крутил, не опрокидывается. Т.е. к обоим платам претензий ноль. После вернул все обратно. Исправный станок работает как ни в чем не бывало, неисправный сразу опрокидывается в аварию почти сразу после включения управляющего питания. На ЧПУ ошибка 9030 и какие то еще по осям, но они связаны с отсутствием питания на шине постоянного тока если не ошибаюсь, так что это нормально. Итого, силовуха явных признаков неисправности не имеет, и даже на какое то время с другой платой включает силовое питание(скорее всего это связано с разбросом параметров защит на разных платах). К самому PSM тоже вроде претензий не должно быть, хотя В-65285 указывает именно на него. В истории с LEADWELL точно помню, что тоже все указывало на PSM(в том числе 1 на дисплее), и даже сервисный инженер FANUC был уверен в неисправности именно PSM. По факту, неисправен был как раз SPM. К платам управления тоже никаких претензий, обе работают в исправном станке. Единственное логическое объяснение, неисправность силовухи SPM. НО!!! Шина постоянного тока даже не думает запитываться, так что и тут с опрокидыванием сразу после включения есть засада! Ну не тестирует же SPM и PSM силовую часть напряжением 24 вольта??? Ведь до включения силового питания в этом случае даже не доходит из-за аварии! Может у кого есть еще идеи или опыт устранения таких дефектов? Помнится у фанука была типовуха на платах А16В-2203-0623 с датчиками тока, они отгорали и привод отваливался в аварию по одной из фаз. Это были привода шпинделя и двух осей в одном корпусе, были такие у нас на токарных. Сервисники фанука тогда их тучами меняли... Хотя тут я думаю не наш случай
    • Kelny
      Даже при всём при этом оно не всегда корректно работало, так что даже в старых версиях было быстрее удалить размер и потом вставить заново, чем искать эти точки размеров, а потом пытаться их привязать к новому месту.   Возможно это всего лишь глюк новой версии, в последних версиях они похоже штатно закладываются.
    • maxx2000
      @davidovka я их сразу ссыпаю в TEMP,  в тех что живы нет отметок о создании current_session.pro. Интересно что сам current_session.pro создаётся, но не обновляется дата в отличии от даты модели. Может быть и вправду менял какие нить настройки и забывал сохранить
    • Ahito
    • maxx2000
      т.е. доверять разработчикам оснований нет. Ясно-понятно
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
    • Kelny
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
×
×
  • Создать...