Перейти к публикации

Определение нагрузок на фундамент


Рекомендованные сообщения

Всем добрый день.  

Заказчик просит дать ему нагрузки на фундамент от каждой стойки. (Сверху ставится вентагрегат)

Возможно ли это определить в Симулейшен?

 

Платформаа под оборудование.JPG

Изменено пользователем VOleg
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

Добрый день. Да, возможно. Закрепляете конструкцию. Прикладываете нагрузки, считаете и смотрите на реакции ваших закреплений в Simulation.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Вообще , да... Если там такая тяжелая штука, что стоит вопрос о нагрузках на фундамент, то тогда также встает вопрос, а насколько хватит вообще жесткости этой коснтрукции. Чисто интуитивно, выглядит это дело не очень.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, VOleg сказал:

Возможно ли это определить в Симулейшен?

нет ничего невозможного..))
ВСЁ МОЖНО).jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, Jesse сказал:

нет ничего невозможного..))

У вас по Х и по Y маленькие реакции очень, основная вертикальная только. Ветра нет?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
50 минут назад, Jesse сказал:

нет ничего невозможного..))

Спасибо огромное. Разобрался - как я понял, отдельного раздела в результатах не создается - нужно сохрfнять отчет в csv. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
49 минут назад, jtok сказал:

У вас по Х и по Y маленькие реакции очень, основная вертикальная только. Ветра нет?

Сказали считать только на снег, собственный вес и устойчивость..)

 

49 минут назад, VOleg сказал:

как я понял, отдельного раздела в результатах не создается - нужно сохрfнять отчет в csv. 

ну если хотите сохраняйте отчёт. Я обычно циферку на бумажке пишу, а затем цифру в таблицу Ворд загоняю:biggrin:СВ то вам не сформирует отчёт по вашему желанию: по опорам, режимам и т.п..))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
53 минуты назад, Jesse сказал:

Сказали считать только на снег, собственный вес и устойчивость..)

 

ну если хотите сохраняйте отчёт. Я обычно циферку на бумажке пишу, а затем цифру в таблицу Ворд загоняю:biggrin:СВ то вам не сформирует отчёт по вашему желанию: по опорам, режимам и т.п..))

Я для проверки на слабеньком компе  запустил расчет пластинки. Вот результирующая таблица.

(С таблицами я больше люблю работать в Ворде)

ОпораПОД УПОРЫ угловая втулки-Статический 1-Сила реакции-1.csv

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Orchestra2603 сказал:

Вообще , да... Если там такая тяжелая штука, что стоит вопрос о нагрузках на фундамент, то тогда также встает вопрос, а насколько хватит вообще жесткости этой коснтрукции. Чисто интуитивно, выглядит это дело не очень.

Да не, обычно это требуют когда хотят заложить фундамент. Заказчик идет в подрядную организацию, которая занимается фундаментами. Та говорит, а какие нагрузки на опоры. Их вытаскивают из анализа (либо тупо делят вес конструкции с допнагрузками на количество опор) и выдают подрядчику. А тот уже исходя из этого делает фундамент, который нужно.

По хорошему еще бы с заложенным фундаментом потом необходимо выполнить расчет, но это обычно с металлоконструкциями никто не делает, и это не к солидворск.

Изменено пользователем статист
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, статист сказал:

Да не, обычно это требуют когда хотят заложить фундамент. Заказчик идет в подрядную организацию, которая занимается фундаментами. Та говорит, а какие нагрузки на опоры. Их вытаскивают из анализа (либо тупо делят вес конструкции с допнагрузками на количество опор) и выдают подрядчику. А тот уже исходя из этого делает фундамент, который нужно.

По хорошему еще бы с заложенным фундаментом потом необходимо выполнить расчет, но это обычно с металлоконструкциями никто не делает, и это не к солидворск.

да , всё так. У нас частенько всякие строители просят какие-нибудь нагрузки на фундамент/закладные получаются при сейсмике. Сомневаюсь, что там кто-то считает бетон в МКЭ.. скорей всего просто берут F/A и по первой теории прочности подбирают марку бетона.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Цитата

подбирают марку бетона

Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :) 

Желательно поставить укосины, чтобы конструкция не сложилась вбок... 

Изменено пользователем Fedor
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14.03.2023 в 17:15, Jesse сказал:

У нас частенько всякие строители просят какие-нибудь нагрузки на фундамент/закладные получаются при сейсмике.

У нас во взрывной камере получались такие горизонтальные нагрузки на фундамент, что строители вешались.

Пришлось переделать камеру)

А не фиг взрывы к земле крепить.

14.03.2023 в 20:02, Fedor сказал:

Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :) 

А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?

14.03.2023 в 10:08, VOleg сказал:

Сверху ставится вентагрегат)

Вопрос, конечно, в дисбалансе вентагрегата.

Без него нагрузка только от веса. Хотя я подозреваю, что только вес и интересует. Не так ли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, soklakov сказал:

У нас во взрывной камере получались такие горизонтальные нагрузки на фундамент, что строители вешались.

Пришлось переделать камеру)

а чё за взрывная камера и что в ней проверялось? Картинки занимательные есть?)

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"А то прям весь бетон одинаковую прочность имеет?" Его обычно выбирают для всего здания один два класса.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Бетон  

А  необходимую  прочность железобетона обеспечивают армированием :) 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, soklakov сказал:

Вопрос, конечно, в дисбалансе вентагрегата.

Без него нагрузка только от веса. Хотя я подозреваю, что только вес и интересует. Не так ли?

Конечно только вес. Дисбаланс будет иметь тяжкие последствия. С дисбалансом проект не сдашь.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17.03.2023 в 14:47, VOleg сказал:

Дисбаланс будет иметь тяжкие последствия. С дисбалансом проект не сдашь.

Дисбаланс есть всегда. Вопрос величины.

17.03.2023 в 12:16, Jesse сказал:

а чё за взрывная камера и что в ней проверялось?

В ней взрывается 15 кг тнт(экв), чтобы сгенерировать импульс тока для мощного источника нейтронов.

17.03.2023 в 13:00, Fedor сказал:

Его обычно выбирают для всего здания один два класса

То есть все таки выбирают?

Есть какое-то принципиальное отличие от "подбирают"?

14.03.2023 в 20:02, Fedor сказал:

Подбирают арматуру и толщину бетона, а не марку :) 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, soklakov сказал:

В ней взрывается 15 кг тнт(экв), чтобы сгенерировать импульс тока для мощного источника нейтронов.

:scratch_one-s_head:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Солнечный энергетик

Странный подход.  Есть источники нейтронов на разряде в дейтерии. Хотя наверное мощность источника намного больше.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
24.03.2023 в 08:59, Солнечный энергетик сказал:

Хотя наверное мощность источника намного больше.

10^18 частиц. Да, мощнее имеющихся.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • MagicNight
      Да дело не в бедности, ищу оптимальный ноут, пока не могу найти.
    • Bot
      АСКОН объявляет о старте открытого бета-тестирования новой версии КОМПАС-3D и приложений. Коммерческая версия КОМПАС-3D v23 выйдет летом 2024 года, но уже сейчас испытать новинки может любой желающий. Бета-тестирование — это проверка новой функциональности в «полевых» условиях, когда пользователи знакомятся с нововведениями на собственных проектах и сценариях работы, а также проверяют совместимость со своим программно-аппаратным обеспечением. Новая версия создавалась в соответствии с дорожной картой АСКОН для задач проектирования изделий высокотехнологичных отраслей и стала еще более функциональной и производительной. При разработке учитывались предложения пользователей по темам трехмерного моделирования, подготовки чертежей и спецификаций, приложений для машиностроения, приборостроения и строительства. Бета-версия КОМПАС-3D открыта для всех. Дистрибутив предоставляется бесплатно на время проведения тестирования. *** Период проведения бета-тестирования: с 6 [...] View the full article
    • fenics555
      Уважаемые Дамы и Господа!  Есть библиотечные изделия, которые почему-то очень доооооолго грузятся в сборках. Я хочу попросить Вас потестить их и сказать в чем причина, ибо совсем невозможно работать. gost18829-73.prt.1 pin_split.prt.1 Как это всё можно ускорить?
    • gudstartup
      а вы хоть станок проверяли по программе на изделии на точность прежде чем товарищей этих выгнать? если нет то грешите на самих себя! система в наших краях еще не распространенная поэтому и тем тут нет надо в поднебесную писать
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
×
×
  • Создать...