Перейти к публикации

Энкодер RON285C проблема реферирования.


andrey2147

Рекомендованные сообщения

Синумерик 640D+611D

Стоит на поворотном столе, перестал работать.

Почистили, заработал, но после перезагрузки реферируется в разных местах.

Реферные метки - кодированные т е  не крутит по кругу стол при включении,

а крутит до ближайшей метки, и всегда по разному.

Т е после реферирования командую G0B0 и едет в разные места, каждый раз. после выключения.

Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?

У меня станок другой более старый с RON и ЧПУ 532 - там всегда крутит по кругу и в одну точку при реферировании.

34.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?

Попробуйте этот параметр иначе мойте еще!

Referencing with distance-coded reference marks can be performed in one of two ways:
● Evaluation of two consecutive reference marks:
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE (referencing mode) = 3
Advantage:
– Short travel path
● Evaluation of four consecutive reference marks:
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE = 8
Advantage:
– Plausibility check by NC is possible
– Increase in reliability of referencing result

Изменить и сделать как с обычным инкрементальным скорее всего не получится вот если бы абсолютный стоял тогда другое дело

А референтный кулачок у вас имеется? 

15.9.7 Reference point approach in rotary absolute encoders with external zero mark
Function

To be able to use the reference point approach with a zero mark, as is usual in incremental
encoders (refer to Section "Referencing with incremental measurement systems
(Page 1154)"), also with absolute encoders, the missing HW zero marks are created in software
form once every encoder revolution, always at the same position within the rotation.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
13 минут назад, gudstartup сказал:

● Evaluation of four consecutive reference marks:
MD34200 $MA_ENC_REFP_MODE = 8
Advantage:

К сожалению это только для линейных датчиков вам не поможет.

Если кулачек есть то попробуйте немного повернуть датчик на валу может у вам одна из меток на него попадает отсюда и нестабильное позиционирование

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
04.11.2022 в 11:18, gudstartup сказал:

А референтный кулачок у вас имеется? 

Я думаю нет.Он ранее выходил в реф как и линейная ось - немного градусов прокрутит и знак BMW появляется.

Да и в теории - если один оборот стола равен обороту энкодера то зачем кулачёк?

(Мой энкодер на валу стола ).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
29 минут назад, andrey2147 сказал:

Да и в теории - если один оборот стола равен обороту энкодера то зачем кулачёк

Как это зачем!? Сейчас у вас энкодер ловит метки в разных местах, из-за того, что скорее всего он был не так хорошо почищен. При наличии кулачка, можно было бы организовать выход в 0 так, чтобы ось обнулялась, при получении сигнала от первой попавшейся нулевой метки после съезда с кулачка (или при движении по кулачку). Т.е. назначить энкодер, как обычный с одной нулевой меткой, а не с кодированной дистанцией.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
35 минут назад, boomeeeer сказал:

Как это зачем!?

Понятна ваша мысль. Мастычить туда выключатель ещё то удовольствие.

Очень мало места, так и  в логику надо заводить, короче говоря очень проблематично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 2 недели спустя...
1 час назад, andrey2147 сказал:

1

 

И чтобы это значило?!

Сначала хотели порадовать решением проблемы а потом передумали картинки размещать?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, gudstartup сказал:

И чтобы это значило?!

Да передумал нашёл проблему в механике.

Позже отпишусь и вопрос задам.

Механик посмотрит.

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Вопрос был такой - отключил RON перешёл на моторный,

При командах в MDI положение стола соответствует командам,

но не могу првязаться.

при включении ЧПУ мишень сразу появляется,

если нажимаю кн РЕФ то стол крутится на 3,3 град и мишень снова появляется. 

если нажимаю снова то опять также.

34090 не помогает никак.

 Что я  изменил

30230 2---1

31040  1---0

34210 0----2

31020 18000----2048

 

RON был с кодированными нулевыми метками, вот он видать и ищет их на моторном.

Какой энкодер на моторе - пока не знаю - не разбирал

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Какой энкодер на моторе - пока не знаю - не разбирал

Определить тип энкодера можно по шильдику

Скрытый текст

1FK7.png

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, andrey2147 сказал:

если нажимаю кн РЕФ то стол крутится на 3,3 град и мишень снова появляется. 

А у вас соотношение оборотов двигателя к оборотам стола при переходе на датчик мотора какое)?

Если мотор делает полный оборот и ЧПУ ловит 0 метку то получается что 1 оборот соответствует 3,3 градуса. Нужен кулачек чтобы ось нашла свое определенное положение в пространстве так просто вы не сможете реферировать вашу поворотную ось  так как мотор через передачу с редукцией подключен.

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

А у вас соотношение оборотов двигателя к оборотам стола при переходе на датчик мотора какое)?

Понятия не имею, но стол при повороте 90,180, 270 встаёт правильно.

 

1 час назад, gudstartup сказал:

Нужен кулачек

Я ж писал , кулачек логика и т д....

проще новый энкодер купить.

Пока пытаюсь на моторном крутить

1 час назад, gudstartup сказал:

ЧПУ ловит 0 метку

Но мишень появляется сразу после загрузки ЧПУ.

Отключенный RON

1й.jpg

P1080998.JPG

P1080999.JPG

P1090001.JPG

P1090002.JPG

P1090003.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Поменял 34200 с 3 на 0 ( тип реферирования -абсолютный энкодер).

Стало  так: - при выключении помнит позицию.

Но 34090 не влияет и если нажмёшь реф в минус то без поворота стола  в любом месте стола обнуляет позицию.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, andrey2147 сказал:

Но мишень появляется сразу после загрузки ЧПУ.

А что у вас в этом параметре MD34330 $MA_REFP_STOP_AT_ABS_MARKER

image.png

Значит на вашем двигателе абсолютный энкодер 

1 час назад, andrey2147 сказал:

Поменял 34200 с 3 на 0 ( тип реферирования -абсолютный энкодер).

 

Если позицию стола считает правильно тогда можете оставить абсолютное позиционирование вот только точность позиционирования пострадает

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, gudstartup сказал:

А что у вас в этом параметре MD34330 $MA_REFP_STOP_AT_ABS_MARKER

Может завтра вечером  доберусь до станка.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
21 час назад, gudstartup сказал:

А что у вас в этом параметре MD34330

Стоит 1, он и не едет,при нажатии кн реф. только показания обнуляет там где стоит.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, andrey2147 сказал:

Стоит 1,

Поставил 0 - ничего не изменилось, при реф. и нажатии кн"-" ничего не происходит, принажатии "+" обнуляет показания не двигая стол.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 часа назад, andrey2147 сказал:

Поставил 0 - ничего не изменилось, при реф. и нажатии кн"-" ничего не происходит, принажатии "+" обнуляет показания не двигая стол.

Работайте  тогда без реферирования если как вы писали позиция стола при работе от датчика мотора соответствует заданной.

Даже если вы в соответствии с функциональным мануалом параметрируете ваш абсолютный датчик мотора так что он будет генерировать Z метку програмно так как физической метки у него как правило нет.

Выдержка из мануала

 

To be able to use the reference point approach with a zero mark, as is usual in incremental
encoders (refer to Section "Referencing with incremental measurement systems
(Page 1154)"), also with absolute encoders, the missing HW zero marks are created in software
form once every encoder revolution, always at the same position within the rotation

 

Даже в этом случае вам понадобится внешний датчик референции который определяет позицию стола иначе никак.

Это все описывается в

15.9.7 Reference point approach in rotary absolute encoders with external zero mark

 

Поэтому чтобы восстановить привычный функционал и точность позиционирования придется либо заказывать новый либо мыть пока не заработает.

 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 минут назад, gudstartup сказал:

Работайте  тогда без реферирования

Но случайное нажатие реф 4 оси  собьёт привязки и точку смены паллеты.

Поэтому пока не можем так работать.

Почему то при нажатии кнопки движения в одну сторону ничего не делает, а в другую обнуляет.

Как бы это кнопку убрать , но физ. не могу т к она и другие оси двигает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Тогда придется поскать в PLC ссылки на кнопки

Traversing keys minus/plus DB31, ... .DBX4.6-7 DB380x.DBX4.6-7

И вырезать их из функции реферирования оси B но поискать возможно придется

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
×
×
  • Создать...