Энкодер RON285C проблема реферирования.


andrey2147

Рекомендованные сообщения

Синумерик 640D+611D

Стоит на поворотном столе, перестал работать.

Почистили, заработал, но после перезагрузки реферируется в разных местах.

Реферные метки - кодированные т е  не крутит по кругу стол при включении,

а крутит до ближайшей метки, и всегда по разному.

Т е после реферирования командую G0B0 и едет в разные места, каждый раз. после выключения.

Вопрос : можно ли параметрами переключить что-бы выходил в реферирование не по кодированным меткам , а только в одну.?

У меня станок другой более старый с RON и ЧПУ 532 - там всегда крутит по кругу и в одну точку при реферировании.

34.JPG

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 месяца спустя...


UnPinned posts
31 минуту назад, Anat2015 сказал:

А если предусмотрена работа, как абсолютного, то зачем выход в ноль?

Не абсолютного а дистанционно кодированного это разные вещи.

Во втором случае реферирование обязательно чтобы датчик нашел ближайшую кодированную метку и правильно  посчитал свою текущую позицию.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.02.2023 в 13:50, gudstartup сказал:

нашел ближайшую кодированную метку и правильно  посчитал свою текущую позицию.

Получается что находит ближайшую, но код её не понимает,

при реферировании поворачивается строго на один и тот-же угол.

и выдаёт одно и то-же значение, хотя стол уже повернулся.

 

Заметил сегодня что значение на мониторе после реферирования зависит от 34090.

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

как описывается в MD дист. кодированный линейный датчик (на рис.). круговой наверное подобно тока в градусах

ЛинДатчикАбстанКод.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15.11.2022 в 10:11, andrey2147 сказал:

Какой энкодер на моторе - пока не знаю - не разбирал

Добрался наконец до мотора - понял что энкодер инкрементальный ERN1387,

только непонятно почему при выключении станка он помнит позицию?

1.JPG

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, andrey2147 сказал:

Добрался наконец до мотора - понял что энкодер инкрементальный ERN1387,

А причем здесь мотор вы же RON занимались?

И вообще непонятно если не работает после ремонта то предъявите претензию, свозите на повторное тестирование!

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
19 минут назад, gudstartup сказал:

А причем здесь мотор вы же RON занимались?

так он на моторный решил переключиться вроде как..

КругДатчикМотор.jpg

Лин_КругДатчикМотор_Стан.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, MaxM1970 сказал:

так он на моторный решил переключиться вроде как..

Тогда надо внешний датчик референции на стол приделывать

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, MaxM1970 сказал:

на моторный решил переключиться вроде как..

Ну да, в параллель эту тему курю.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
12 минут назад, gudstartup сказал:

Тогда надо внешний датчик референции на стол приделывать

конечно.

можно еще в ручную в 0 выставить и юстировку сделать

до следующего вкл\выкл 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, MaxM1970 сказал:

можно еще в ручную в 0 выставить и юстировку сделать

до следующего вкл\выкл 

Это да.

А пока новый датчик покупается не выключать. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 минуты назад, MaxM1970 сказал:

можно еще в ручную в 0 выставить и юстировку сделать

Стол на смену паллет идёт - опасно если не сделают..

2 минуты назад, gudstartup сказал:

А пока новый датчик покупается не выключать. 

Так я ж пишу что при выключении стол помнит положение , хотя энкодер инкрементальный.И мишень сразу появляется при вкл ЧПУ.

То и непонятно.

( для чистоты эксперимента штеккер RON вообще выдернул.)

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, andrey2147 сказал:

Так я ж пишу что при выключении стол помнит положение

Пусть станок чего хочешь там себе помнит опишите им процедуру ручного выхода в 0 и обяжите выполнять если уж датчик до их пор не приобрели или они  хотят чтоб у ник станок еще год стоял?!

11 минут назад, andrey2147 сказал:

Ну да, в параллель эту тему курю.

Без внешнего упора (dog) курить запрещается!:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кто знает ремонтную контору у которой есть тестер  от Ханденхая,

для проверки этих энкодеров. ???

Типа PWM 20 .

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 3 недели спустя...
  • 2 месяца спустя...
21.02.2023 в 17:24, Anat2015 сказал:

Может ИК555? Они вроде все ремонтируют, как сами говорят.

Эпопея ремонта закончилась почти за 9 мес. :

Звоню в 555:

 Я: Сможете продиагностировать ?

-Да ,конечно. После этого починим.

Я :Хорошо - проверите и сообщите.

............................................................

Через неделю, звонит другой менеджер или ремонтник я не понял

: Платите нам ХХХ руб. мы починим и дадим гарантию 1 год 

( энкодеру около 20 лет !!!!!! ).

Я говорю : можете написать акт дефектовки ?

 Ответ: нет, платите ХХХ руб и мы починим.

Я :  я просил акт дефектовки

Ответ : Нет  мы так не работаем.

Я : спасибо ничего не надо - верните энкодер.

Вернули.

................................

В результате починил умелец из Тольятти, из Авито по очень разумной цене.

Прислал сигналограммы  до и после.

Станок работает..........

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да, там такой бюрократизм, наши юристы, от которых весь завод плачет, нервно курят в стороне. Просто ужас, но иногда без них никак, пробовали с разными конторами, типа Кернела, по отзывам они частенько  сами не могут, отправляют в 555. Ездил у нас работник в Питер, смотрел, как организовано, впечатлило, море стендов, т.е. они могут не только неисправный элемент найти/заменить, но и проверить в работе. Все хорошо с технической точки зрения, но бюрократизм...

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
32 минуты назад, Anat2015 сказал:

Все хорошо с технической точки зрения, но бюрократизм...

Цена за ремонт космическая.

32 минуты назад, Anat2015 сказал:

Просто ужас, но иногда без них никак

Просто до этого мне уже чинили энкодер, вот я и хотел предъявить акт.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, andrey2147 сказал:

Цена за ремонт космическая.

И почем чинят?

Просто хотим им отправить абсолютный RCN 226 c EnDat 02 ....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...