Добрый вечер коллеги.

При включение станка присутствуют две ошибки: 751 erroer Axis TMag not ref и 251 Axis T_Mag warning warncode 7441.

Как я понимаю слетела реф. метка на магазине инструментов (привод Sinamics). Базовая панель для управления Sinamics S120 отсутствует.

Как я понимаю ,можно задать реф. метку со стойки iTNC 530 но не получается.(фото)

Магазин не вращается даже в ручном режиме с кодом. 

Интересует подробная процедура выставления реф. метки со стойки, если это возможно.

Фото прилагаю.

IMG_20220727_144550.jpg

IMG_20220727_144757.jpg

IMG_20220801_075702.jpg

IMG_20220801_083630.jpg

IMG_20220801_083635.jpg

IMG_20220727_144448.jpg

IMG_20220727_144550.jpg

IMG_20220728_140037.jpg

IMG_20220801_083630.jpg

IMG_20220801_083635.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
13 минут назад, gudstartup сказал:

Еще он вам пишет закройте дверь магазина ... 71 error PLC

image.png

Вы ее закрыли?

Да. Все двери закрыты,остаются висеть две ошибки. Остальные сбрасываются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Как я понимаю слетела реф. метка на магазине инструментов (привод Sinamics). Базовая панель для управления Sinamics S120 отсутствует.

Что у вас в инструкции по эксплуатации станка написано про данные ошибки?

4 минуты назад, Ustyugov1223 сказал:

Все двери закрыты,остаются висеть две ошибки.

251 и 751?

Почитайте чего сразу привод теребить судя по его индикации у него все хорошо!

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Согласно схеме проверил все по статусам, отклик концевиков есть, все выполняется.

В мануале про описание ошибок тоже самое ,что по пути ERR/HELP.

Связь нормальная.

А магазин программными способам не могу провернуть. Как я понимаю если даже слетела реф. метка,то магазин в ручную все равно должен прокручиваться.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после рубильника, 3 штуки в кассете. (35евро штука)

Изменено пользователем Ander
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

Связь нормальная.

Так какие ошибки остаются на станке?

Приведите снимок экрана.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Хорошо завтра сделаю.

7 минут назад, Ander сказал:

если все оси не запускаются, то не мешает проверить предохранители после ввода, 3 штуки в кассете. (35евро штука)

От маховика оси двигаются.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
17 минут назад, Ustyugov1223 сказал:

От маховика оси двигаются.

Тогда в чем проблема. Найдите описание установки в реф. и действуйте.

У вас вот на экране еще и зажим паллет в неопределенном состоянии. Вы снимайте экран тогда когда на нем индицируются не сбрасываемые ошибки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кнопочку ERROR нажмите и сфоткайте зачем же целый фильм про то как вы на разные кнопки нажимаете.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
20 минут назад, gudstartup сказал:

Кнопочку ERROR нажмите и сфоткайте зачем же целый фильм про то как вы на разные кнопки нажимаете.

ок, но завтра.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

@Ustyugov1223

У вас то же самоенаписано

image.png

Обратите внимание что станок может выдавать эту ошибку также из за опасности столкновения с  дверью. Если у вас присутствует ошибка PLC 71  занимайтесь замком  загрузочной двери.

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, gudstartup сказал:

@Ustyugov1223

У вас то же самоенаписано

image.png

Обратите внимание что станок может выдавать эту ошибку также из за опасности столкновения с  дверью. Если у вас присутствует ошибка PLC 71  занимайтесь замком  загрузочной двери.

image.png

Да у нас тоже самое. Завтра еще раз перепроверю .

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23 часа назад, gudstartup сказал:

Кнопочку ERROR нажмите и сфоткайте зачем же целый фильм про то как вы на разные кнопки нажимаете.

 

IMG_20220802_110255.jpg

IMG_20220802_112829.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 месяц спустя...

Неисправность устранена.

В общем слетела реф. метка на частотном приводе. Чтобы установить реф.метку на данном станке нужна базовая панель оператора BOP20 или ПО(Программа STARTER для управления и контроля привода) . Со станка нет возможности выставит реф. метку.

 

199631_sinamics-s120-basic-operator-panel-bop20-6sl3055-0aa00-4ba0.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 часов назад, Ustyugov1223 сказал:

Со станка нет возможности выставит реф. метку.

А как же SINAMICS STARTER его нельзя использовать обязательно панель докупать?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
23.09.2022 в 11:28, gudstartup сказал:

А как же SINAMICS STARTER его нельзя использовать обязательно панель докупать?

 

Я и пишу

 

22.09.2022 в 21:02, Ustyugov1223 сказал:

или ПО(Программа STARTER для управления и контроля привода) 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 5 месяцев спустя...
22.09.2022 в 20:02, Ustyugov1223 сказал:

Неисправность устранена.

В общем слетела реф. метка на частотном приводе. Чтобы установить реф.метку на данном станке нужна базовая панель оператора BOP20 или ПО(Программа STARTER для управления и контроля привода) . Со станка нет возможности выставит реф. метку.

 

199631_sinamics-s120-basic-operator-panel-bop20-6sl3055-0aa00-4ba0.jpg

Борый день. А не подскажите как с помощью данной панели установить референтную метку? У нас аналогичная проблема и есть данная панель. Спасибо.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 часа назад, deniska71 сказал:

Борый день. А не подскажите как с помощью данной панели установить референтную метку? У нас аналогичная проблема и есть данная панель. Спасибо.

Напиши свою почту, отвечу туда.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      это как вы с ним свяжитесь? в россии представительство фанука закрыто - никакой поддержки нет и поставок тоже если покупать то через китайцев. значит руководство фанука в этот раз оказалось правым.
    • andrei_shevchenko
      Добрый день коллеги! Сделал имитационную модель в plant simulation, сейчас я ищу способы продемонстрировать модель в виртуальной реальности, и для этой цели мне было бы очень интересно, если бы я мог напрямую подключить omniverse к Siemens plant simulation. Я видел, что коннектор был представлен на одном из вебинаров nvidia, поэтому мне было интересно, может ли кто-нибудь рассказать мне о нем подробнее? И как его скачать? Ниже приведена ссылка на вебинар (начинается в 18:29, чтобы ознакомиться с частью, посвященной omniverse connector для моделирования установок и процессов). https://www.nvidia.com/en-us/on-demand/session/gtcfall21-a31571/   При создании своего сервера Nucleus, выходит ошибка  Error: [621cc28f-0997-4faf-beeb-cce360d80d81] Cannot prepare file for download, the server has returned HTTP403 for signed URL https://asset.launcher.omniverse.nvidia.com/nucleus-workstation/2023.2.3/windows-x86_64/package.zip?Expires=1717549893&Policy=eyJTdGF0ZW1lbnQiOlt7IlJlc291cmNlIjoiaHR0cHM6Ly9hc3NldC5sYXVuY2hlci5vbW5pdmVyc2UubnZpZGlhLmNvbS9udWNsZXVzLXdvcmtzdGF0aW9uLzIwMjMuMi4zL3dpbmRvd3MteDg2XzY0L3BhY2thZ2UuemlwIiwiQ29uZGl0aW9uIjp7IkRhdGVMZXNzVGhhbiI6eyJBV1M6RXBvY2hUaW1lIjoxNzE3NTQ5ODkzfX19XX0_&Signature=I5XhGkOGlBif-bh82r~Iny5AWZ9fGxngRTZ0dSVlr4lsv-rbmDBlqHjCqtf~Z-TVrdIlLFCshOT4X7u-OekeVJiTnjJCWQLPuxR31Cf8npT3KUrgtSACPsv0XaA2IyW1XEmWTJbVbaPEYGdsqjhXnbvhGrOvLikeqfR0c767zIgY5nrPn2yrO3WTj-9DuWUlk5OnsKMQkvhYmc7xObOToQrmveOQltxHrgjZHoSP9RDtSXv07kwUJKnDFF56PkXLFTjb1c3l16nmJTAUkwcWiOLnAQGtsYvS7TTX35RgIsqq-rRx5bi51efYKfd75vodPKJe~ObTTMEsMyvwsaPfSQ__&Key-Pair-Id=K13PD0MHC2KFRP Так же видел возможность, когда на AnyLogic делали модель, через стороннее API подключали к Unreal Engine, может стоит попробовать реализовать эту задачу таким образом? Но информации о том, как это делали не нашёл. Вот статья об этом: https://stackoverflow.com/questions/73695807/co-simulation-anylogic-and-unreal-engine?newreg=aa00b11ef29c4eef952c09083c9bfb90  
    • Павлуха
      Публикатор конфигураций не пробовали?
    • malvi.dp
      Да, в эскизе можете эту линию жёстко зафиксировать нужными вам размерами. А при создании плоскости нужно выбрать ещё и вторую ссылку для позиционирования. Это может быть плоскость "спереди" с взаимосвязью перпендикулярности.  
    • noindex
      @malvi.dp спасибо, но я с SW пока "на вы" и этот пример для меня похож на урок по рисованию совы) Как я понял на перпендикулярной плоскости рисуется эскиз линия, потом Вставка, Справочная Геометрия, Плоскость и выбираем в качестве первой ссылки эту линию. У меня в этом случае плоскость пытается создаться, но не может, ругается на неверные входные данные...  https://s.mail.ru/BR5p/wbdSuVLzK
    • Fedor
      "ГОСТ Р 57700.10-2018"  Удивительный пункт 5.3.1.   А если элементы квадратичные или более того кубичные или с более сложной структурой ?    Методы основаны на математике, а на математику тоже госты собираются написать ?   :) Валидация это вам не верификация   https://ru.wikipedia.org/wiki/Валидация    :):):) 
    • Alexey8107
      Вобщем результаты. В обед перед окном еще раз прошелся по своей памяти, сравнил две старые платы(одна от взорванного PSM, вторая от ремонта с рекуперацией. Я точно помню что лет 5 назад ремонтировали SPM), оставшиеся от ремонта. Начал подозревать что они обе слишком подозрительно похожи друг на друга, по сути отличаются только номиналами трансформаторов тока и совсем мелкими деталями... И понимаю что память мне сильно изменяет! Обе платы от PSM, но разной мощности. И действительно в SPM стоит плата хоть и похожа, но отличия значительные. Так что решил сразу замахнуть PSM. Станок сразу запустился. Осталось только загадкой, почему неисправный PSM в соло вчера показывал "-". Сегодня запустил на операционном столе и вижу "1", точно так же в соло. Вобщем пока свяжусь с фануком, пока уладим административные дела, пока проплатим, попробую в нем аккуратно поковыряться.
    • aalex_b
      Добрый день. ЧПУ TNC426. Станок с поворотной головой: есть вертикальное положение и есть горизонтальное. Так же поворотный стол, ось С Вышел из строя HDD. Восстановил данные через акроникс, сделав образ с соседнего аналогичного станка. Станок поехал, все зашевелилось Но теперь не знаю, как настроить ему точки смены инструмента, трансформацию и поворот оси C. Где подсмотреть инструкцию, что измерять и как измерять, куда вносить данные, в какие параметры. Прошу совета и помощи. Никогда это не делал.
    • Jesse
      За прошедшее десятилетие (ухх, как же время летит!) уже были вопросы про локальные пластические деформации в статическом расчете и про локальные формы потери устойчивости. В обоих случаях на все эти "локальности" можно подзабить. В первом случае у меня даже шаблонная фразочка есть, которую я в отчёты вставляю, ссылаясь на ГОСТ Р 57700.10-2018. Это всё хорошо. Но что у нас с цикликой? К примеру, есть вал насоса, который в процессе работы изгибается. В валу есть шпоночные отверствия, всякие переходы вплоть до радиуса R=0.25 мм и прочая мелкая ересь, где развиваются большие напряжения, превышающие предел выносливости материала.. В то время как в основной толще материала напряжения на порядок меньше предела выносливости и там всё ок. Как быть в этой ситуации? Ведь разрушение в процессе многоцикловой усталости происходит в результате зарождения и роста микротрещин. То есть по идее в этом радиусе R=0.25 мм трещинка пойдёт и разрушит весь весь вал за условные 10^12 циклов? Или не разрушит? Если не разрушит, то как обосновать, что не разрушит? С точки зрения физики/МДТТ мы знаем, что в статике у пластичного материала в малой области превысится предел текучести, появится небольшая область течения, и на этом всё. "Пластика" дальше не пойдёт. МОжно даже просчитать и проверить для успокоения души, что пластических шарниров не будет. Но в многоцикловой усталости мы ничего расчетом проверить не можем как все эти "неприятные локальности" себя поведут за 10^12 циклов. Только кривые Веллера и т.п. Ну и результаты упругого расчета..   Какой эмпирико-нормативный опыт есть у человечества, чтоб показать, что разрушения и катастрофического роста трещины НЕ произойдёт за большое кол-во циклов, если в небольшом объеме материала по результатам упругого расчета напряжения превышают предел выносливости?
    • malvi.dp
×
×