Подключение трёхпроводного индуктивного датчика положения к двухпроводной системе


SteamEngineAmur

Рекомендованные сообщения

Добрый день, у меня уже давно стоит вопрос о замене индуктивного датчика положения.

Сейчас стоит система: от контроллера 24В идёт линия питания +24-0, на неё висит датчик положения двухпроводной (NPN, провода + и -). Переделали схему управления задвижкой, пришлось заменить на трёхпроводный датчик (NPN) , дополнительно в цепь подключена лампочка индикации 24В (потребление 15 мА) в разрыв цепи. При двупроводном всё как обычно - есть сигнал с датчика, он замыкает цепь, лампа включена, контроллер видит сигнал. Трёхпроводный датчик отказывается работать (текущая схема включения Кор + Чер -), просаживает напряжение до 5.7В и лампа постоянно включена. Пробовал спаривать провода в разных комбинациях (для эксперимента), толкового ничего не выходит. 

Я правильно понимаю, что единственный выход из ситуации это установка реле и вывод сигнального нуля на реле для передачи сигнала в контроллер?

 

59713081_59713081.jpg?PIMAGE_ID=59713081

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
20 минут назад, gudstartup сказал:

Напишите модель модуля контроллера к которому подключен ваш эксклюзивный  датчик?

А что эксклюзивного в датчике? Я вот сейчас на сайте производителя аналогов смотрю на двухпроводной датчик, очень похожий внешне на оригинальный и по схеме подключения абсолютно идентичный, ВБИ-М30-76С-1131-Л.18 компании СЕНСОР.

image?url=https%3A%2F%2Fsensor-com.ru%2F

В идентичной схеме управления задвижкой (соседняя установка) уже заменили датчик на трёхконтактный - просто не подключали синий провод, но там нет и новой системы управления задвижкой( с этой лампочкой-сигнализатором), поэтому это кое-как работает.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:

А что эксклюзивного в датчике?

Модель контроллера нужна. К которому подключается датчик. И контакты куда он подключается

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Viktor2004 сказал:

Модель контроллера нужна. К которому подключается датчик. И контакты куда он подключается

К сожалению, сейчас не смогу сказать точную модель модуля, по хар-кам аналоговый модуль (достаточно старый) 24 В с тремя рядами контактов по 16 клемм на каждом, подключение в таком порядке: верхний ряд сплошь "+" от датчиков, средний сплошь "-", нижний заземление аналогично.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, SteamEngineAmur сказал:

К сожалению, сейчас не смогу сказать точную модель модуля

Надо определить, там при срабатывании датчика плюс сажается на минус или наоборот, минут притягивается к 24В.

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
14 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

А что эксклюзивного в датчике?

Это потому что вы никак не можете его найти и вам приходится изобретать:biggrin:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, gudstartup сказал:

Это потому что вы никак не можете его найти и вам приходится изобретать:biggrin:

Ну, таковы реалии жизни, выкручиваться из глупых ситуаций :(

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
16 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

В идентичной схеме управления задвижкой (соседняя установка) уже заменили датчик на трёхконтактный - просто не подключали синий провод

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, gudstartup сказал:

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

Именно поэтому я и зарегистрировался на форуме для создания темы - моих знаний не хватает для осознания таких великолепных и элегантных систем индикации 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
2 минуты назад, gudstartup сказал:

То есть вы хотите нам сказать что у вас трехпроводной датчик без питания работает!? 

его наверное просто заземлили

 

d096ab14347f39667968ec49eab7530b--d.jpg

19 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

по хар-кам аналоговый модуль (достаточно старый)

Аналоговый?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
55 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

просто не подключали синий провод

 

35 минут назад, Viktor2004 сказал:

его наверное просто заземлили

Просто электроэнергия из пространства???

 

2 часа назад, Viktor2004 сказал:

Их замыкал датчик?

Через лампочку image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Как всегда всем нам это нужнее, чем ТСу. Схему он так и не сфоткает, а мы должны превратиться в гадалок

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Устал читать не стал всё читать,

подключал на мазаке много раз, трёхпроводной на два.

резистор 2 ватта и выше примерно 800 Ом.

Автор вопроса вы хоть немного электроник ?

В теме есть схема.

Подтверждаю - рабочая.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

В зависимости от типа входа контроллера, подключение датчика может быть разное

 

index.jpeg

19 минут назад, andrey2147 сказал:

В теме есть схема.

Подтверждаю - рабочая.

в теме много схем. Вот только нужной нет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
8 часов назад, Viktor2004 сказал:

в теме много схем. Вот только нужной нет

 

8 часов назад, andrey2147 сказал:

Автор вопроса вы хоть немного электроник ?

Если да, то понял,

если нет, то кто ему резюк и пороги будет подбирать ?

GOOOOOGle ?

 

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
54 минуты назад, andrey2147 сказал:

Если да, то понял,

если нет, то кто ему резюк и пороги будет подбирать ?

GOOOOOGle ?

 

Понял :)

Вопрос более не актуален, всем большое спасибо за подсказки и помощь. Оказалось, что родной схемы подключения не осталось от слова совсем, а модуль контроллера (DIn) имеет уплотнённую развязку, выдаёт не более 8 мА на один канал, для полноценной реализации трёхпроводного датчика нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26 минут назад, SteamEngineAmur сказал:

а модуль контроллера (DIn) имеет уплотнённую развязку, выдаёт не более 8 мА на один канал, для полноценной реализации трёхпроводного датчика нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

Не 3, а скорее всего 1. 0 провод источника питания скорее всего уже соединен с 0 ЧПУ.

sencor.jpg

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
6 часов назад, SteamEngineAmur сказал:

нужен новый кабель от модуля до датчика на три жилы (+ , - и выход).

 

Мне лень было кабеля в гусянки протягивать я в Мазаках резюки подбирал.

6 часов назад, SteamEngineAmur сказал:

выдаёт не более 8 мА

Что-то очень мало, ну да ладно раз такой, тогда тяните.

Изменено пользователем andrey2147
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Viktor2004
      Дима это вот этот станрк? https://cccp3d.ru/topic/184314-выбросы-индикатора/#comments HEROS два я к тебе на майские не приеду
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
    • Kelny
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
    • gudstartup
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
×
×
  • Создать...