Перейти к публикации

Отмена коррекции G49 перед сменой инструмента. Robodrill.


Клиент

Рекомендованные сообщения

 Здравствуйте. Столкнулся с неприятным сюрпризом при использовании Robodrill fanuc 0i. При смене инструмента ЧПУ выдает ошибку 251 - ATC ERROR при активном G43. Приходится перед сменой прописывать G49. Не могу разобраться что влияет- подпрограмма смены инструмента или параметр какой то. Кто сталкивался- подскажите куда копать.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts

А перед сменой инструмента случайно нет команды подняться вверх? Наподобие G28 Z0 или G53 Z0, попробуйте без подъёма перед сменой прожуёт?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

T1M6

...

G91G28Z0

T2M6

Не хотелось бы постпроцессор корректировать. Он работает один на разные стойки.

9 минут назад, Leksunkin сказал:

попробуйте без подъёма перед сменой прожуёт?

нет, не прожует. В MDI на смену не идет при T2 M6

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, Клиент сказал:

 

нет, не прожует. В MDI на смену не идет при T2 M6

А шпиндель при этом внизу где-нибудь? Попробуйте G90 перед сменой инструмента, может у него в настройках модальное или немодальное G91 неправильно стоит? А G49 как раз и обнуляет все коррекции как по м30.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Уже выявили, что не хватает именно G49 пока висит в активных G43 H...

М30 не сбрасывает G43 H...

Тут даже RESET не останавливает шпиндель- еще разбираться и разбираться

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я могу в посnпроцессоре G49 проставить, тоже все поймут. Но, вот, пока принципиально именно стойку подогнать под свои привычки.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Только что, Клиент сказал:

Уже выявили, что не хватает именно G49 пока висит в активных G43 H...

М30 не сбрасывает G43 H...

Тут даже RESET не останавливает шпиндель- еще разбираться и разбираться

Тут сто процентов сюрприз от предхозов, не должно такого быть, с настройками нахимичили 146%. 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
26.04.2021 в 14:46, Клиент сказал:

Я могу в посnпроцессоре G49 проставить, тоже все поймут. Но, вот, пока принципиально именно стойку подогнать под свои привычки.

Может сам цикл М6 исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
4 часа назад, Leksunkin сказал:

Привет Андрей, победили рободрила?

Нет, пока вообще руки не доходят до него. Прописываем G49 перед сменой инструмента.

17 минут назад, Viktor2004 сказал:

А этот цикл там вообще есть?

Пока не знаю. И не искал )

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
30 минут назад, Viktor2004 сказал:

А этот цикл там вообще есть?

В смысле? А как станок двигается? Сам по себе что-ли? Макрокоманда которая описывает эти движения в любом случает есть на каждом станке.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, grOOmi сказал:

В смысле? А как станок двигается? Сам по себе что-ли? Макрокоманда которая описывает эти движения в любом случает есть на каждом станке.

Команда М6 может реализовываться как через цикл, так и через ладдер. А может одновременно и там и там. Вот я и спросил, цикл М6 есть или его нету

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Если есть номер станка, то можно у Fanuc Russia спросить. Знаю там человека ответственного по robodrill. 

Я там понимаю, можно и кастомный сделать.

https://en.industryarena.com/forum/problem-fanuc-om-tool-change--209424.html

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
  • 1 год спустя...

Мужики!!! Выручайте!!!

Станок Robodrill Fanuc 31. При отмене коррекции на длину G49 Выдаёт ошибку "ОТ0511 — ПЕРЕБЕГ(ПРЕДВ. ПРОВЕРКА)

Инструмент превысил предел в положительном направлении во время проверки хода до перемещения."

После сброса ошибки команду G49 отрабатывает нормально!!! В корректоре на длину стоит 120мм.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Не проходит команда G49 висит G43...

Изменено пользователем qqqq
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, qqqq сказал:

Мужики!!! Выручайте!!!

Станок Robodrill Fanuc 31. При отмене коррекции на длину G49 Выдаёт ошибку "ОТ0511 — ПЕРЕБЕГ(ПРЕДВ. ПРОВЕРКА)

Инструмент превысил предел в положительном направлении во время проверки хода до перемещения."

После сброса ошибки команду G49 отрабатывает нормально!!! В корректоре на длину стоит 120мм.

Попробуйте G49H0

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Пробовал, и G49 H0, не проходит,  просто Н0 пробовал - активная G43 остаётся.... ставлю G49 - ошибка....

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
    • maxx2000
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась 
    • maxx2000
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
    • AlexKaz
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • gudstartup
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....  
    • ДОБРЯК
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :) 
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
    • ДОБРЯК
    • Fedor
      https://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue_algorithm   Вот , кстати, важное свойство которое раньше встречал у Стренга. :)    http://elibrary.bsu.edu.az/files/kitablar/1022.pdf   
×
×
  • Создать...