Василий72836 0 Опубликовано: 22 апреля 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 22 апреля 2021 Здравствуйте. Такая Ситуация выдает такие ошибки на ЧПУ токарном станке SINUMERIC 840D: 201507,207800,201481,201482,201315,25201. Почитал по способам устранения ошибок, пробует сбросить основные ошибки по приводу, но опять всплывают за счет оставшихся 3х. Привод горит красным, не выходит в готовность, 380 на вход есть. В чем может быть причина? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий72836 0 Опубликовано: 30 апреля 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 апреля 2021 Напряжение 24V. При всем сняли привод, принесли в лабораторию, подключили питание. 380 и 24, ведет себя точно также. Хотя по наблюдению, до теста индикации должны гореть обе точно. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andref 46 Опубликовано: 30 апреля 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 апреля 2021 (изменено) @Василий72836 , вас @gudstartup спросил 21 час назад, gudstartup сказал: А какое напряжение у вас на DC линии? Есть ли напряжение предварительной зарядки. но вы почему то его вопрос проигнорировали. Если будете мерять напряжение прмежуточного контура на столе, подав 24в и 380 в то еще нужно подать разрешение Enable Pulses на 3 и 4 контакты X21 Скрытый текст посмотреть DC Link на S120 Combi можно в этих точках Изменено 30 апреля 2021 пользователем andref Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 749 Опубликовано: 30 апреля 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 30 апреля 2021 10 минут назад, andref сказал: но вы почему то его вопрос проигнорировали. Я просто надеюсь что прежде чем приступать к ремонту автор читает руководство по эксплуатации! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
andref 46 Опубликовано: 3 мая 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 3 мая 2021 (изменено) @Василий72836 , на всякий случай, скорее всего вы это и сами знаете, на приведенной типовой схеме включения Line reactor не просто так поставлен. На столе без силового 3 x фазного дросселя включать привод подав разрешение Enable Pulses крайне нежелательно. Изменено 3 мая 2021 пользователем andref Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий72836 0 Опубликовано: 4 мая 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 мая 2021 Спасибо мужики за консультацию. Дали добро расчехлить рабочий привод. Сняли плату драйвера и подали на нее 24 вольта, индикация отображается как на рабочем станке, только не выходит в готовность. Отсюда и ошибки связи с ЧПУ. Всем еще раз спасибо. ПС. Если у кого есть схема на эту плату(интеллектуальная собственность как никак) было бы неплохо ее увидеть, вдруг что-то можно сделать. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gudstartup 749 Опубликовано: 4 мая 2021 Жалоба Рассказать Опубликовано: 4 мая 2021 6 часов назад, Василий72836 сказал: вдруг что-то можно сделать. Что-то можно но вот схему это вряд ли! можно конечно поискать по форумам примеры ремонта для 611 серии есть достаточно подробная информация по ремонту UR а вот с S120 combi не сталкивался по моему так если виновата не силовая часть то лучше отправить в сервис! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий72836 0 Опубликовано: 6 мая 2021 Автор Жалоба Рассказать Опубликовано: 6 мая 2021 Посмотрел сигнал. Есть 2 микрухи 6 ножек, на нее приходить управляющий сигнал. Одна на 5 Вольт другая 3.3. Так вот, на нерабочей плате, это напряжение сильно занижено. Думал может хотя бы обвязка есть у кого. Хрен с ним с этим процессором Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рекомендованные сообщения