Перейти к публикации

Не отображаются связи FSSB


AnrikD

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"

Все шнурки подключены, привода включены 

На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.

Как это исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
15 часов назад, AnrikD сказал:

При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.

Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас буду все это пытаться проверять. 

981 - 0

       - 0

       - 0

2 часа назад, gudstartup сказал:

Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!

Читаю ваш мануал. 

До очистки всех параметров я уже давно созрел. Только вот до сих пор не могу найти как вернуть ЧПУ к ее начальным установкам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, AnrikD сказал:

До очистки всех параметров я уже давно созрел.

Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]

Попадете в IPL

 

Выберете пункт 3.Clear file.

Затем 2.CNC PARAMETER Files

Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.

Для выхода нажмите 0

Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL

Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!

 

 

image.png

B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL.PDF B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION) .pdf

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

16 минут назад, gudstartup сказал:

Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]

Попадете в IPL

 

Выберете пункт 3.Clear file.

Затем 2.CNC PARAMETER Files

Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.

Для выхода нажмите 0

Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL

Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!

 

 

image.png

Я безмерно Вам благодарен. Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала. 

Но, теперь у меня наконец-то появились мои привода в статусе соединений FSSB )))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, AnrikD сказал:

Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала. 

Делайте периодически резервную копию SRAM и вы всегда сможете вернуться к  правильной конфигурации!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • GHEB
    • Orchestra2603
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Fedor
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
    • lem_on
      Да, обработка вразбежку, стандартный прием и на точении тоже. 
    • ДОБРЯК
      Вы что-то доказываете, рассказываете, пишите много слов и букв, а в итоге говорите, что деталей не знаю. :=) Это что-то из серии мазохизма. :=) Вас раздражает, а вы продолжаете разговор, и в итоге виноват я.  Ладно бы доказывали когда знаете детали что доказываете. Написали кучу сообщений, а в итоге сказали, что не знаю деталей о чем сам написал кучу сообщений. :=)   Просто великолепно.
    • hlibhlib
      Так решили?  https://disk.yandex.ru/d/ZDWZv8p_B7l6nw
    • nicomed
      Я не программист, тем более не системщик. Могу только гипотетически предполагать что разные версии NET Framework в системе... я писал под 4.7.2. Переписывать с отловом ошибок , если честно лень. Тут вообще глаза на лоб лезут. Из не стандартных Майкрософтовских библиотек использовались только библиотеки от Солид-а. Что там может хотеть автозагрузки не представляю. Обычное WPF приложение. Исходники в доступе. С похожим сталкивался к каком аспекте: Когда у себя тестировал скрытие кромок, то для того, что бы сделать все кромки опять видимыми, то переходил в режим видимости кромок в Солиде ( ) и нажимал кнопку "Сбросить все". Визуально все кромки делались видимые. Потом после использования  макроса все кромки, что до этого скрывались и проявились после нажатия кнопки - скрывались вновь.   При тестах на 2-х машинах Вин10 СВ21 - пока проблем не было.
    • maxx2000
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
×
×
  • Создать...