Перейти к публикации

Не отображаются связи FSSB


AnrikD

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"

Все шнурки подключены, привода включены 

На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.

Как это исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
15 часов назад, AnrikD сказал:

При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.

Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сейчас буду все это пытаться проверять. 

981 - 0

       - 0

       - 0

2 часа назад, gudstartup сказал:

Очистите все параметры и система установит параметры по умолчанию начните все сначала!

Читаю ваш мануал. 

До очистки всех параметров я уже давно созрел. Только вот до сих пор не могу найти как вернуть ЧПУ к ее начальным установкам

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
28 минут назад, AnrikD сказал:

До очистки всех параметров я уже давно созрел.

Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]

Попадете в IPL

 

Выберете пункт 3.Clear file.

Затем 2.CNC PARAMETER Files

Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.

Для выхода нажмите 0

Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL

Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!

 

 

image.png

B-64695EN FANUC 0i-Model F plus MAINTENANCE MANUAL.PDF B-64693EN-1,FANUC 0i-Model F plus CONNECTION MANUAL (FUNCTION) .pdf

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

 

16 минут назад, gudstartup сказал:

Используйте IPL menu Войти можно POWER ON и  одновременно нажать две клавиши [.] [-]

Попадете в IPL

 

Выберете пункт 3.Clear file.

Затем 2.CNC PARAMETER Files

Появится запрос -> СLEAR FILE OK (NO=0 YES=1) Нажмите 1.

Для выхода нажмите 0

Все подробно написано в  MAINTENANCE MANUAL

Только не инициализируйте все файлы без предварительной копии памяти!

 

 

image.png

Я безмерно Вам благодарен. Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала. 

Но, теперь у меня наконец-то появились мои привода в статусе соединений FSSB )))))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
11 минут назад, AnrikD сказал:

Конечно, сейчас предстоит все это снова не запороть и нормально настроить с начала. 

Делайте периодически резервную копию SRAM и вы всегда сможете вернуться к  правильной конфигурации!

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




×
×
  • Создать...