Перейти к публикации

Не отображаются связи FSSB


AnrikD

Рекомендованные сообщения

Здравствуйте!

Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"

Все шнурки подключены, привода включены 

На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.

Как это исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
15 минут назад, andrey2147 сказал:

Дык из надо вероятно прописать в параметрах сначала ?

 

9 минут назад, AnrikD сказал:

Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
9 минут назад, AnrikD сказал:

Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?

Ага. "Найдено новое оборудование"

"Оборудование установлено. Готово к работе"

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Напомню - привык к Siemens. Там именно так и работало

  

По инструкциям 

• set parameter 1902#0=0

• specify on Servo and Spindle amplifier setting screen axis connected to each amplifier

делал вот это

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, AnrikD сказал:

делал вот это

я тоже когда-то делал. Но потом все снес и вручную прописывал

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, AnrikD сказал:

По инструкциям 

В студию !

21 минуту назад, AnrikD сказал:

Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?

А что в сименсе 828 есть такое ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Выше по теме был pdf. 

Подобное читал в мануале на эту стойку с MyFANUC

9 минут назад, andrey2147 сказал:

В студию !

А что в сименсе 828 есть такое ?

Нет. Там просто - при любых изменениях в шине Drive-CLiQ - тут же появляется ошибка и в настройках можно запустить автоматическое распознавание новой конфигурации.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
52 минуты назад, AnrikD сказал:

Сейчас вот ввел так - без изменений(

Выложите ваш даташит на программную  и аппаратную конфигурацию  CNC

C соединением FSSB  у вас все в норме как вы и пишите

 

8 часов назад, AnrikD сказал:

"НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"

 

image.pngОстается определить эти  параметры и будет вам счастье!

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можете настраивать как в ручном так и в автоматическом режиме но для  Автомата есть сноска

image.png

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я также надеюсь что вы уже выполнили все необходимые осевые настройки на экран настройки параметров:smile:

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

"НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB" - так там написано.

Но при этом, как я понимаю - ее просто нет.  

 

 

 

Не могу понять как добавить сюда фото

 

 

 

IMG_4463.jpg

Изменено пользователем AnrikD
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
3 минуты назад, AnrikD сказал:

НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB" - так там написано.

Но при этом, как я понимаю - ее просто нет.  

Все у вас есть (аппаратное соединение присутствует) но при этом нет правильной конфигурации FSSB, попробуйте отсоединить оптоволокно и вы увидите ошибку соединения fssb disconnection.

 

 

Вы использовали экран parameter tuning?

 

23 минуты назад, AnrikD сказал:

Не могу понять как добавить сюда фото

Просто вставить из буфера обмена или через скрепку image.pngно вы новичок возможны ограничения по размеру

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
31 минуту назад, AnrikD сказал:

Вот в том и дело - отсоединяю и ничего не происходит

image.png

А по моему вам стоит заглянуть на экран ошибок!

У вас даже не определен HRV- оси вы вообще конфигурировали?

image.png

Изменено пользователем gudstartup
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
39 минут назад, AnrikD сказал:

Вот в том и дело - отсоединяю и ничего не происходит

Какое значение у вас сейчас имеет параметр 1902#1?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
10 часов назад, AnrikD сказал:

Вот в том и дело - отсоединяю и ничего не происходит

Почитайте для начала startup хотя бы для 0iD

B-64304EN-3_01_080901.pdf

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
    • Bot
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
    • gudstartup
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
    • gudstartup
      откудова качаете мне интересно?
    • ДОБРЯК
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00        
    • gudstartup
      так я это и написал
    • Viktor2004
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
    • gudstartup
      @NordCom какого года чпу? посмотрим более древние руководства а в принципе надо setup.elf запустить или у вас с windows?
    • Deunet
      Спасибо Вам! Но на пикчер ссылки не рабочие, пришлите пожалуйста, если у вас есть.
×
×