Здравствуйте!

Проблема в следующем:  Система - 0i-MF Plus. На экране настроек и состояния FSSB, в статусе соединения не отображаются соединения с приводами. Просто написано "FSSB1(HRV-)", а внизу экрана - "НОРМАЛЬН. СВЯЗЬ FSSB"

Все шнурки подключены, привода включены 

На остальных экранах настроек нет никаких упоминаний о присутствии приводов.

Как это исправить?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах


UnPinned posts
3 часа назад, AnrikD сказал:

Как это исправить?

В какой момент эта связь пропала?

Или Вы производитель станков и пытаетесь подключить привод с нуля?

Какие ошибки в меню ошибок?

Изменено пользователем Viktor2004
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я производитель, впервые столкнувшийся с FANUC -ом (((

В меню ошибок FSSB - ошибок нет.

В ошибках станка - только ошибки концвиков осей

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А пример параметров всего ЧПУ где-то брали, или подряд всё, на своё усмотрение изменяли?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 час назад, AnrikD сказал:

Я производитель, впервые столкнувшийся с FANUC -ом (((

В меню ошибок FSSB - ошибок нет.

Как конфигурировали шину FSSB изначально?

Или еще вообще не конфигурировали. Просто воткнули и увидели что получилось?

Параметры скиньте

Я фигею. Это на форуме врачей будут спрашивать, вскрыл брюхо, где тут аппендицит?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

У меня супруга врач - так и прокомментировала мою проблему. Ну ж что поделать((

Саму шину не конфигурировал. Изменял только настройки осей. При первом включении, как  мне кажется, что-то на экране FSSB было. Теперь ничего нет.

Я только приближаюсь к вопросу как копировать параметры на PS/

До этого станка работал только Siemens - теперь голова кругом идет 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
15 минут назад, AnrikD сказал:

Я только приближаюсь к вопросу как копировать параметры на PS

Тогда лучше оси не конфигурировать, а съездить на курсы по Фануку.

У меня терпения не хватит тут все расписывать. Хотя за других я отвечать не могу

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Борис Уралмаш
Только что, Viktor2004
15 минут назад, AnrikD сказал:

Я только приближаюсь к вопросу как копировать параметры на PS

Тогда лучше оси не конфигурировать, а съездить на курсы по Фануку.

У меня терпения не хватит тут все расписывать. Хотя за других я отвечать не могу

Виктор, я бы тоже Вас с удовольствием послушал)))

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
1 минуту назад, Борис Уралмаш сказал:

Виктор, я бы тоже Вас с удовольствием послушал)))

Я преподавать не умею. Знающему человеку просто дал бы этот документ, там расписано как конфигурировать шину

FSSB setup Manual_NEW.pdf

Но производитель станка должен не по этой Мурзилке работать, а по Connection Manual

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Насколько я помню Fanuc эти курсы бесплатно проводит, если у них покупаешь комплект под модернизацию. Вроде на 5 дней в Москву приглашают, а потом обещают всяческую поддержку от их инженера. Может у них всё-таки спросить, раз тут не готовы с азов всё объяснить

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Можно книгу почитать Старт-ап по фануку.

1 час назад, AnrikD сказал:

Был только пример проекта LADDER III

Вы конкретно здесь напишите какой станок изобретаете ( сколько осей , головок и т д.)

и попросите архивы

, может кто и скинет

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Завтра попытаюсь связаться с Фануками.

По поводу инструкции: На сколько я понимаю, все эти настройки можно производить в том случае, если система видит привода на шине FSSB? У меня на экране пусто

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
25 минут назад, Viktor2004 сказал:

Но производитель станка должен не по этой Мурзилке работать,

Тем более что она старая.

Только что, AnrikD сказал:

видит привода на шине FSSB?

Дык из надо вероятно прописать в параметрах сначала ?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Станок вполне простой. 6Т13

Никаких смен инструмента, головок и т.д. Просто 3 оси и шпинель от контакторов.

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я и сам не рад тому, что столкнулся с такой такими проблемами с самого начала.

А по поводу курсов - когда-то меня убедили в том, что обязательно нужно посетить курсы по Siemens. Научили и объяснили как серийно станки запускать нажатием 5 кнопок. и все.

Не против был бы посетить Fanuc, но, с возможностями есть проблемы. 

 

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Нет. Просто АИР двигатель и реверсивная сборка контакторов.

До проблем с самим станком я еще и не добрался. Сейчас тревожит именно шина FSSB. Почему стойка не видит привода. Она ведет себя сейчас так, как буд.-то и не читает эту шину. Ничего нет и пишет что все нормально. Есть ли параметры выключающие/отключающие чтение новых устройств?

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
5 минут назад, AnrikD сказал:

Почему стойка не видит привода

Потому что это не компьютер, а промышленное оборудование

Здесь само по себе ничего не определяется. Вначале прописывается, а потом система ищет то что приписано.

И если не находит, выдает ошибки

Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Примечание: вашему сообщению потребуется утверждение модератора, прежде чем оно станет доступным.

Гость
Ответить в тему...

×   Вставлено в виде отформатированного текста.   Вставить в виде обычного текста

  Разрешено не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отобразить как ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

  • Сейчас на странице   0 пользователей

    Нет пользователей, просматривающих эту страницу.




  • Сообщения

    • gudstartup
      вы тоже думаете что можно все компоненты чпу заменить и ничего не изменится и предупреждение о том чтобы oprminf не восстанавливали на другой машине которое фанук встроил даже в загрузчик это просто алармисткий текст и ничего не будет..... ну и ну и где написано что она mate как например здесь с чего тогда базовый чпу mate если гл.плата не mate мне непонятно из-за экрана что ли
    • статист
      Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации. Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать. Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается. Разобрался по этому видео.    
    • Александр1979
      Материнка такая в руководстве есть. На 0i-D я менял материнку, опции не слетели. 
    • gudstartup
      @Viktor2004 кстати конкретно модели автора в руководстве нет хотя оно последней редакции 18 года
    • Viktor2004
      конкретно на этой не менял. На каких менял, написал выше
    • gudstartup
      какие платы и на каких системах вот в чем ворос конкретно на этой возникут проблемы
    • Viktor2004
      ну да. А то что я менял платы это мои бредовые фантазии   Ну исправили в паспорте. И что?
    • gudstartup
      это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что 4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.  
    • Viktor2004
      я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
    • gudstartup
      для кого это написано CAUTION Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION INFORMATION FILE” to confirm the procedure.  
×
×